Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Наша компания разработала проект ИТП. Другой подрядчик - проект внутренних систем (ГВС, ОВ, вентиляция) + по требованию Заказчика (в ТЗ прописано) установил в помещение ИТП электрический водонагреватель (далее - ЭВ) для покрытия нужд ГВС в межотопительный период. Это - реконструкция, и ЭВ у Заказчика в существующем ИТП установлен уже лет 20.
Другой подрядчик поставил ЭВ и забыл об этом, так как согласовывал проект только с заказчиком. Я разместил свое оборудование с учетом ЭВ, для увязки систем - показал его у себя на чертежах. Теплоснабжающая организация выставила замечание: требуют ЭВ убрать, так как "его размещение запрещено ПУЭ и СП 41-101-95".
СП 41-101-95: пункт: 7.6 Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ для работы во влажных помещениях, а в подземных встроенных и пристроенных тепловых пунктах - в сырых помещениях. Мое помещение находится ниже уровня земли, так что отношу его к "сырому".
ПУЭ: 1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %. Но каких-то конкретных запретов установки в ИТП ЭВ я не нашел.
Я полагаю, что все-таки можно поставить ЭВ, с определенной степенью защиты от влаги. Но я не могу найти классификацию (например в ПУЭ она есть в п. 7.1.47, но только для душа и ванн).
Уважаемые специалисты, кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом и как его решал? Что можете посоветовать?
Заранее благодарю всех, кто откликнется и подскажет что-нибудь!
Сообщение отредактировал lostvision - 16.2.2018, 15:22
|