> Электрический водонагреватель в "сыром" помещении ИТП
lostvision
сообщение 16.2.2018, 15:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Наша компания разработала проект ИТП.
Другой подрядчик - проект внутренних систем (ГВС, ОВ, вентиляция) + по требованию Заказчика (в ТЗ прописано) установил в помещение ИТП электрический водонагреватель (далее - ЭВ) для покрытия нужд ГВС в межотопительный период.
Это - реконструкция, и ЭВ у Заказчика в существующем ИТП установлен уже лет 20.

Другой подрядчик поставил ЭВ и забыл об этом, так как согласовывал проект только с заказчиком.
Я разместил свое оборудование с учетом ЭВ, для увязки систем - показал его у себя на чертежах.
Теплоснабжающая организация выставила замечание: требуют ЭВ убрать, так как "его размещение запрещено ПУЭ и СП 41-101-95".

СП 41-101-95:
пункт: 7.6 Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ для работы во влажных помещениях, а в подземных встроенных и пристроенных тепловых пунктах - в сырых помещениях.
Мое помещение находится ниже уровня земли, так что отношу его к "сырому".

ПУЭ:
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %.
Но каких-то конкретных запретов установки в ИТП ЭВ я не нашел.

Я полагаю, что все-таки можно поставить ЭВ, с определенной степенью защиты от влаги. Но я не могу найти классификацию (например в ПУЭ она есть в п. 7.1.47, но только для душа и ванн).

Уважаемые специалисты, кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом и как его решал? Что можете посоветовать?

Заранее благодарю всех, кто откликнется и подскажет что-нибудь!

Сообщение отредактировал lostvision - 16.2.2018, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 16.2.2018, 17:35
Сообщение #2


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Да напишите в проекте что все Эл. Оборудование у Вас IP67.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:17