Цитата(banszay @ 27.6.2013, 10:22)
Нам к сожалению это не помогло! Ощущение, что голову 750-849 перекосило где-то внутри и не воспринимает ничего из вне. Тех поддержка WAGO как отечественная, так и немецкая в недоумении. Будем делать полное форматирование головы, надеюсь поможет.
У вас голова и модуль. голова выступает как KNX контроллер, соответственно в программе вы используете блок тип FbKNX_Master_849, а модуль (вместе с головой) дает коплер линий и как KNX контроллер не выступает. Если вы случайно не перепутали адреса и программы, например, залили программу для контроллера в модуль, то безо всяких программ модуль работает как коплер по умолчанию и никаких програмных ошибок у него быть не может!
Сброс контролера к заводским установкам - штука полезная
Еще советую проверить задано ли время в контроллере. Если нет, стоит 2000-й год - могут возникать странные ситуации.