Цитата(экспорт @ 12.2.2019, 12:56)
отсутствуют скользящие опоры
надземных или подвальных участков
? 0,8м над землёй на улице ?
неясен материал изоляции под землёй
особенно вертикальных подземных
не обозначены углы поворота УП
вместо АБВГДЕЖ
нет сечений мож перепутаны Т1Т2
нет воздушников в верхних точках
непонятно что обозначено
3-мя линиями
К1 показали бы 2-мя линиями
да и вместо pdf картинки смотрят чаще
Добрый день,экспорт!Спасибо,за указанные замечания.
Можно я поясню по Вашим замечаниям, а Вы меня поправите)
1.Со скользящими опорами очень сложно,я не очень понимаю,как и где их ставить.Показала их только на компенсаторе и на разрезе. Понимаю,что для тр.57 расстояние до 4 м.?!
2.Под землей в ПЭ изоляции.Вертикальные подземные тоже в ПЭ,я так понимаю.
2. 0.8м над землей,да. В техзадании указали эту высоту.
3.УП поставила.Буквы потом уберу,пока для себя оставила.
4.Сечение показала.Воздушники тоже
5.Третья линия,наверное ось была.Убрала
Добавила еще одну неподвижную опору(Н2)
Сообщение отредактировал VK05 - 14.2.2019, 15:25