> Противопожарные клапаны, Нужно ли ставить клапаны при наличии огнезащиты
Tania222
сообщение 9.11.2017, 15:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.7.2017
Пользователь №: 325509



Есть отдельная система, которая обслуживает кладовую муки категории В3, далее идет транзитом через помещения категории В2, В4, коридоры и выходит на кровлю. Вопрос нужно ли предусмотреть в этом месте установку противопожарного клапана или достаточно покрыть огнезащитой как показано на схеме (в приложенном файле). Проектировщики утверждают что установка клапана не требуется ссылаясь на СП 7.13130.2013 пункты 6.22 и п. 6.11. На мой взгляд (служба заказчика) в соовветствии с п.6.10 нужно еще предусмотреть установку клапана и огнезащиту оставить. Помогите пожалуйста разобраться в этом вопросе.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1527_09_11_17_15_21.JPG ( 123,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 9.11.2017, 15:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Не понятно причем здесь 6.11, а 6.10 говорит нужно:
Цитата
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;

п.6.22 позволяет не ставить ОЗК на воздуховоде, пересекающим перегородки с нормируемым пределом огнестойкости, если покрытие воздуховодов будет не ниже огнестойкости перегородок, что собственно у вас и показано. Только ОЗС воздуховода должен быть уже не EI30, а не ниже предела огнестойкости перегородок помещений В2, В4

Сообщение отредактировал Wiz - 9.11.2017, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tania222
сообщение 9.11.2017, 16:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 27.7.2017
Пользователь №: 325509



Цитата(Wiz @ 9.11.2017, 15:47) *
Не понятно причем здесь 6.11, а 6.10 говорит нужно:

п.6.22 позволяет не ставить ОЗК на воздуховоде, пересекающим перегородки с нормируемым пределом огнестойкости, если покрытие воздуховодов будет не ниже огнестойкости перегородок, что собственно у вас и показано. Только ОЗС воздуховода должен быть уже не EI30, а не ниже предела огнестойкости перегородок помещений В2, В4

Я не понимаю логики в этом случае, если в помещении кладовой муки произошел пожар, клапана нет, соответственно пожар перейдет в другие помещения, изнутри воздуховод сгорит огнезащите держаться не на чем, в чем защита от пожара, на мой взгляд не достаточно огнезащиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 9.11.2017, 16:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Я не понимаю логики в этом случае, если в помещении кладовой муки произошел пожар, клапана нет, соответственно пожар перейдет в другие помещения, изнутри воздуховод сгорит огнезащите держаться не на чем, в чем защита от пожара, на мой взгляд не достаточно огнезащиты.

Вы не то и не так понимаете.
п. 6.10 относится к помещению В3. Клапан ставится однозначно.
п. 6.22 относится к остальным помещениям, которые пересекает воздуховод из помещения В3. Там можно нужно ставить клапана (если перегородки нормируемые), но допускается и не ставить клапана, если ОЗС на воздуховоде такой же как и предел огнестойкости пересекаемых перегородок.

Сообщение отредактировал Wiz - 9.11.2017, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Derange
сообщение 17.7.2019, 17:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 27.3.2015
Пользователь №: 263493



Цитата(Wiz @ 9.11.2017, 16:09) *
Вы не то и не так понимаете.
п. 6.10 относится к помещению В3. Клапан ставится однозначно.
п. 6.22 относится к остальным помещениям, которые пересекает воздуховод из помещения В3. Там можно нужно ставить клапана (если перегородки нормируемые), но допускается и не ставить клапана, если ОЗС на воздуховоде такой же как и предел огнестойкости пересекаемых перегородок.

Добрый день, на мой взгляд, относительно разъяснений п. 6.22 - вы не совсем корректно трактуете. Дальнейшая трассировка не требует установки ПП клапанов. Подскажите, на основании какого пункта вы их там ставите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения