Не понятно причем здесь 6.11, а 6.10 говорит нужно:
Цитата
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;
п.6.22 позволяет не ставить ОЗК на воздуховоде, пересекающим перегородки с нормируемым пределом огнестойкости, если покрытие воздуховодов будет не ниже огнестойкости перегородок, что собственно у вас и показано. Только ОЗС воздуховода должен быть уже не EI30, а не ниже предела огнестойкости перегородок помещений В2, В4
Сообщение отредактировал Wiz - 9.11.2017, 15:49