> Понижение темп. графика от ТЭЦ - как бороться?
tolik-8422
сообщение 15.1.2018, 20:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Случайно узнали что изменился темп. график - во вложении.

Была максималка 130 которую они никогда не соблюдали, сейчас 110, но главное что они намудрили с обраткой...

Как им на технич. языке сказать что они не правы.... К сожалению тех. условий нет, но возможно появятся...

В договоре ни слова про температуру, единственное имеется заметка про макс. тепловую мощность -

Сообщение отредактировал tolik-8422 - 15.1.2018, 20:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cChAzV1MVKo.jpg ( 149,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  _________9_.jpg ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.1.2018, 21:17
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tolik-8422 @ 15.1.2018, 20:49) *
но главное что они намудрили с обраткой...

А что Вам не нравится?
Температура подачи высокая.
До tн.в=-14*С значения температуры обратки довольно похожи на график "95-70".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 15.1.2018, 23:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Странного действительно ничего, график сети на 17-18 гг четко соответствует расчитанному по Апарцеву графику 150/70,
для внутреннего графика 95/70 при температуре внутри помещения +20 С до наружной температуры воздуха -14 С. От -14 С
до -31 С расчитывалась обратка T2 при условии, что при T1=110 С на прямой соответствует T3 =73, 5 С по тому же Апарцеву
Т2 = Т3 -(Т3р-Т2р)*q, где q=...короче Апарцев. стр.33
Считала деушка которой дали формулу и обвинять ее не в чем...
Вывод: бороться не с чем и не с кем...

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 15.1.2018, 23:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 16.1.2018, 5:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Евгений Буш @ 16.1.2018, 0:10) *
Странного действительно ничего, график сети на 17-18 гг четко соответствует расчитанному по Апарцеву графику 150/70,
для внутреннего графика 95/70 при температуре внутри помещения +20 С до наружной температуры воздуха -14 С. От -14 С
до -31 С расчитывалась обратка T2 при условии, что при T1=110 С на прямой соответствует T3 =73, 5 С по тому же Апарцеву
Т2 = Т3 -(Т3р-Т2р)*q, где q=...короче Апарцев. стр.33
Считала деушка которой дали формулу и обвинять ее не в чем...
Вывод: бороться не с чем и не с кем...


Проблема в том что у нас закрытая система теплоснабжения (стоят теплообменники), и для такой обратки у нас обратка из дома должна быть 45 градусов...
Соответственно под первый график подбиралось оборудование...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 16.1.2018, 8:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Скорее всего ошибка в графике по обратке после - 14 гр. Идет снижение температуры, а при количественном регулировании от ТЭЦ (при 110 на подаче) должен быть рост обратки (или хотя бы постоянная) до 70 гр. ПТО расчитала обратку по отдаваемой мощности при постоянной Т подачи без учета увеличения расхода. А это обман потребителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.1.2018, 11:01
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KYV86 @ 16.1.2018, 8:15) *
при количественном регулировании от ТЭЦ

А где такое практикуют? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 16.1.2018, 11:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(tiptop @ 16.1.2018, 12:01) *
А где такое практикуют? unsure.gif



А вот и тех. условия - ладно хоть мощность написали...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.png ( 303,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 16.1.2018, 12:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



...А это обман потребителей...
Это давно узаконенный "развод" потребителей на необходимое количественное регулирование в дополнение к "обрезанному"
качественному.
...Проблема в том что у нас закрытая система теплоснабжения (стоят теплообменники), и для такой обратки у нас обратка
из дома должна быть 45 градусов...
А кто вас заставляет упираться в 45С на обратке сети. Погодозависимая автоматика отработает какую надо, соответственно вашему
внутреннему графику.

Сообщение отредактировал Евгений Буш - 16.1.2018, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 16.1.2018, 12:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Евгений Буш @ 16.1.2018, 13:21) *
А кто вас заставляет упираться в 45С на обратке сети. Погодозависимая автоматика отработает какую надо, соответственно вашему
внутреннему графику.


Нам уже 2 раза выписывали предписание о превышении обратки над графиком...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 16.1.2018, 13:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Вы платите за фактически отпущенное тепло это главное, остальное в урну!
Каким нормативным документом, а главное, какая ответственность в денежном эквиваленте четко оговаривается
превышение обратки. (самому хотелось бы знать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 16.1.2018, 13:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



А где в ТУ температура обратки или в договоре? Стандартный график 95/70 внутренний, обратка выше 70С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 16.1.2018, 14:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(BIONDER @ 16.1.2018, 14:33) *
А где в ТУ температура обратки или в договоре? Стандартный график 95/70 внутренний, обратка выше 70С.


В проекте у нас схема 130 - 70 / 90 - 65
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 16.1.2018, 15:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



А вот и супер картинка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________10_.jpg ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 16.1.2018, 16:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Интересная картинка. За счет чего ТЭЦ собирается уменьшать температуру обратки (при 110)? Наверно за счет увеличения отдачи отопительных приборов, а значит за счет понижения Т воздуха внутри помещений. Или заставит потребителей увеличивать расход теплоносителя при независимой схеме? Или уменьшать расход при зависимой схеме? Интересно девки пляшут!! thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 17.1.2018, 0:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Расчет графика сети идет по известным формулам КАЧЕСТВЕННОГО регулирования, на участках срезок и изломов они
неприменимы, а они (ТСО) их применяют. Это уже высшая математика, по-моему! Я бы на участках от +4
до +8 С и от -14 до -31 на обратке написал -а куда кривая выведет!-
Кароч, нормальный график, как у многих...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.1.2018, 6:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Евгений Буш @ 17.1.2018, 2:18) *
Расчет графика сети идет по известным формулам КАЧЕСТВЕННОГО регулирования, на участках срезок и изломов они
неприменимы, а они (ТСО) их применяют. Это уже высшая математика, по-моему! Я бы на участках от +4
до +8 С и от -14 до -31 на обратке написал -а куда кривая выведет!-
Кароч, нормальный график, как у многих...

Именно так. Такие графики практически везде, причем десятки лет. Это ученые все теоретизировали насчет "повышенных" графиков. А в жизни было наоборот.

Верхняя срезка устанавливалась еще в 60-х годах, только тогда она была на 130 градусах. Просто потому что сначала был график 130-70.
Под это подводились теории, наподобие "морозных дней мало, да они безветреные", "дома не успеют остыть".

Теперь срезка делается на 110 градусах. Почему именно при 110 - да чтобы получать максимум электроэнергии, не тратя пар высокого давления на пиковые подогреватели. или топлива на пиковые котлы. Теоретических объяснений уже не делается, просто "хавайте, что дают". И график всегда согласован с местной администрацией, которая "представляет интересы жителей".

Ну и я не раз писала - если написано "График 150-70" или "расчетные температуры Т1=150, Т2=70", это не значит, что такие температуры будут. Просто по этим температурам принимается расход сетевой воды. Потому и обратка после излома будет пониженная. Потому что за десятки лет абоненты приспособились снимать тепло за счет количества ОП и охлаждения обратной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolik-8422
сообщение 17.1.2018, 7:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287647



Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.1.2018, 7:33) *
Именно так. Такие графики практически везде, причем десятки лет. Это ученые все теоретизировали насчет "повышенных" графиков. А в жизни было наоборот.

Верхняя срезка устанавливалась еще в 60-х годах, только тогда она была на 130 градусах. Просто потому что сначала был график 130-70.
Под это подводились теории, наподобие "морозных дней мало, да они безветреные", "дома не успеют остыть".

Теперь срезка делается на 110 градусах. Почему именно при 110 - да чтобы получать максимум электроэнергии, не тратя пар высокого давления на пиковые подогреватели. или топлива на пиковые котлы. Теоретических объяснений уже не делается, просто "хавайте, что дают". И график всегда согласован с местной администрацией, которая "представляет интересы жителей".

Ну и я не раз писала - если написано "График 150-70" или "расчетные температуры Т1=150, Т2=70", это не значит, что такие температуры будут. Просто по этим температурам принимается расход сетевой воды. Потому и обратка после излома будет пониженная. Потому что за десятки лет абоненты приспособились снимать тепло за счет количества ОП и охлаждения обратной воды.


Проблемка в том, что под 130 подбиралось оборудование ИТП, делались расчеты, а ТСО согласовала проект с этой температурой, и вот года два назад администрация начала писать кляузы в ТСО, что в каких-то домиках не работают элеваторные узлы, люди поставили полипропилен, и он рвется.... Вроде город с населением 600т.ч., а такой колхоз....

И сейчас получается что установленными ТО мы не можем снять проектное тепло...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 17.1.2018, 7:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Цитата(Евгений Буш @ 17.1.2018, 2:18) *
Расчет графика сети идет по известным формулам КАЧЕСТВЕННОГО регулирования, на участках срезок и изломов они
неприменимы, а они (ТСО) их применяют. Это уже высшая математика, по-моему! Я бы на участках от +4
до +8 С и от -14 до -31 на обратке написал -а куда кривая выведет!-
Кароч, нормальный график, как у многих...


Да ничего не нормально. Я в теплоэнергетике проработал более 20-ти лет. И график у нас был со срезкой 115/70 при расчетном 130/70. Но обратка при расчете всегда получалась с ростом до 70 гр. при расчетной на улице. И мы этот график всегда соблюдали. А этот график от ТЭЦ по обратке не выполнить потребителям без внесения изменений с СО или ИТП. При сохранении Т внутреннего воздуха по САНПиН не получиться понижать обратку при понижении Т нар воздуха и постоянной Т подачи. Я вот о чем. И вопрос автора как раз об этом. Снять прежнюю нагрузку с ТО без изменения схемы (состава) не получится. Т.е. этот график так, для проформы. Попробовали бы в ХМАО такой согласовать. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.1.2018, 9:48
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KYV86 @ 17.1.2018, 7:44) *
график у нас был со срезкой 115/70 при расчетном 130/70. Но обратка при расчете всегда получалась с ростом до 70 гр. при расчетной на улице.

newconfus.gif

Цитата(KYV86 @ 17.1.2018, 7:44) *
Я в теплоэнергетике проработал более 20-ти лет.

sad.gif

Цитата
Понижение темп. графика от ТЭЦ - как бороться?

Можно адаптироваться.
Например, в своей "Схемотехнике АИТП" я предлагаю Автоматическое регулирование в ИТП с предвключенным водоподогревателем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 17.1.2018, 10:06
Сообщение #20


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.1.2018, 6:33) *
Именно так. Такие графики практически везде, причем десятки лет. Это ученые все теоретизировали насчет "повышенных" графиков. А в жизни было наоборот.

Верхняя срезка устанавливалась еще в 60-х годах, только тогда она была на 130 градусах. Просто потому что сначала был график 130-70.
Под это подводились теории, наподобие "морозных дней мало, да они безветреные", "дома не успеют остыть".

Теперь срезка делается на 110 градусах. Почему именно при 110 - да чтобы получать максимум электроэнергии, не тратя пар высокого давления на пиковые подогреватели. или топлива на пиковые котлы. Теоретических объяснений уже не делается, просто "хавайте, что дают". И график всегда согласован с местной администрацией, которая "представляет интересы жителей".

Ну и я не раз писала - если написано "График 150-70" или "расчетные температуры Т1=150, Т2=70", это не значит, что такие температуры будут. Просто по этим температурам принимается расход сетевой воды. Потому и обратка после излома будет пониженная. Потому что за десятки лет абоненты приспособились снимать тепло за счет количества ОП и охлаждения обратной воды.


Татьяна, расскажите, пожалуйста. Повышенный теплосъём в закрытой схеме организуется увеличением расхода в контуре(-ах) отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.1.2018, 10:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
И сейчас получается что установленными ТО мы не можем снять проектное тепло...

Потому, что проектировщики верили написанному на бумаге. А бумаге этой грош цена. Сделать сразу с учетом пониженного графика было проще, чем переделывать потом.

Ведь везде одно и то же - 150 (130) пишем, а будет 115 (110). Причем даже от котельных, а не от ТЭЦ. Да еще и с перепадами такое же. Почему липовые ТУ пишут - вопрос отдельный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 17.1.2018, 10:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Да, в этом вся проблема. Раньше проектировали и строили много котельных на паровых котлах (ДКВР, ДЕ) при отсутствии нагрузки по пару. Для экономии строительства теплосетей график принимали 150/70. Потом переводили котлы с парового на водогрейный режим, график снижали. Потом, чтобы уйти от Ростехнадзора (или по причине допуска с ограниченной Т), переводили график до 115. А потом разборки с недогревом, завышенной обраткой, отсутствием циркуляции и т.д.и.т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 17.1.2018, 11:41
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(tolik-8422 @ 16.1.2018, 12:29) *
Нам уже 2 раза выписывали предписание о превышении обратки над графиком...

На основании чего выписывали предписание, если в договоре нет температур?
Списали из ПТЭ фразу о превышении обратки? Ну так а какая ответственность за нарушение указана.
В целом по теме - на словах то представители станции что говорят, зачем новый ТГ утвердили, что хотят получить?

Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.1.2018, 10:11) *
Потому, что проектировщики верили написанному на бумаге. А бумаге этой грош цена. Сделать сразу с учетом пониженного графика было проще, чем переделывать потом.

Ведь везде одно и то же - 150 (130) пишем, а будет 115 (110). Причем даже от котельных, а не от ТЭЦ. Да еще и с перепадами такое же. Почему липовые ТУ пишут - вопрос отдельный.

В смысле везде пишут 150 а по факту 115? Есть такое. Но эта история давняя. А ТУ пишут потому что не могут уйти от официальных 150(130). Но разве на словах не намекают, что запас на площадь теплообмена должен быть не менее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А.
сообщение 17.1.2018, 11:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932



Цитата из статьи в СОК 2017 №10 "Методы повышения энергоэффективности в централизованном теплоснабжении" звучит так:
Следует повсеместно выдавать технические условия для новых зданий на подключение к сетям централизованного теплоснабжения с режимами, в которых температура в обратном трубопроводе устанавливается равной 40 °C

Сообщение отредактировал Сергей А. - 17.1.2018, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 17.1.2018, 15:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



А на гидравлический режим никто внимания не обратил?
Или те три строчки над картинкой нормальным гидравлическим режимом отопительного сезона считаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.1.2018, 22:05
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KYV86 @ 16.1.2018, 16:00) *
Интересная картинка. За счет чего ТЭЦ собирается уменьшать температуру обратки (при 110)? Наверно за счет увеличения отдачи отопительных приборов, а значит за счет понижения Т воздуха внутри помещений.

Похоже, когда на улице будет -31, в квартирах воздух остынет до +8 ? helpsmilie.gif

...Если ИТП без автоматики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.1.2018, 22:18
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 32808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



простой инженер из эксплуатации ИТП как отче наш знает, что ТО расчитанные по параметрам в ТУ должны обеспечить нормальный тепловой режим здания. Когда в ТУ есть срезка, то и ТО считают на расчетные наружние с учетом срезки в теплосети. а вот изменение в одностороннем порядке договора на теплоснабжение не допускается- любые существующие ИТП ранее имевшие под одни зявленные параметры теплосети ТО с новыми "еще раз срезанными" не обеспечат тепловой режим существующих зданий города( все итп всего города). в ТУ одно(заранее не обеспечиваемое, но на момент подбора ТО тоже не совпавшее с параметрами подбора ТО), в подборе ТО другое(никогда не бывавшее в теплосети) и ТСО еще раз снижает самовольно график- чего еще писать то?
лишнее звено в этой цепочке -догадайтесь где?

Сообщение отредактировал инж323 - 17.1.2018, 22:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 17.1.2018, 22:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Или те три строчки над картинкой нормальным гидравлическим режимом отопительного сезона считаются?
В Иванове тоже примерно 500 тыс жителей, Правда в централизованную систему включены две ТЭЦ. Параметры на
выводах станций практически те же. С заниженной обраткой вынуждены бороться поголовной установкой балансиров
или регуляторов "до себя" потому что 1,8- 1,9 атм на обратке на вводе 3х-5 этажек это обычное дело. Прямую тоже "жмем"
на пару атмосфер опять развод на деньги и допоборудование. Похоже гидравликой теплосети они вообще не занимаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 17.1.2018, 23:16
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Похоже, когда на улице будет -31, в квартирах воздух остынет до +8 ? helpsmilie.gif

...Если ИТП без автоматики.

и если ТСО не ограничат расход на регуляторах расхода расчетным как на элеваторах. А иначе как они обеспечат
увеличение расхода в сети в два раза при Тмакс прямой 110 С и какой страшный будет пьезометр при двойном
расходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.1.2018, 6:39
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Евгений Буш @ 18.1.2018, 1:16) *
Похоже, когда на улице будет -31, в квартирах воздух остынет до +8 ? helpsmilie.gif

...Если ИТП без автоматики.

и если ТСО не ограничат расход на регуляторах расхода расчетным как на элеваторах. А иначе как они обеспечат
увеличение расхода в сети в два раза при Тмакс прямой 110 С и какой страшный будет пьезометр при двойном
расходе.


Это если проектировали без ума. Один раз у нас в Гражданпроекте гл.спец заставил и сети на 150-70 делать ("Положено, пусть соблюдают"!) и внутрянку на 105-70 ("Надо экономить металл"!). Ума-то нету.

В результате в первую же зиму квартал из домов новой серии действительно жил с +10. Ни до, ни после таких "экскрементов" не делали. И везде тепло, хотя с ТЭЦ 110 максимум идет десятки лет. Всё на такой график и настроено. И не дай бог, если бы его вздумали поднять до 150.

Что касается гидравлики, то нельзя ведь просто так взять и увеличить расход в сети в дав раза. Сетевые насосы на ТЭЦ - это ведь не мелочевка какая-то. И при включении на параллельную работу даже десяти насосов вместо одного расход не увеличивается в 10 раз. Не увеличивается и в два раза. Всё зависит от гидравлической характеристики сети.

В нашей программе Лидер-Гидравлика есть примеры проверки параллельной работы насосов в сеть.

Но ели расход все-таки увеличить, например на 40%, то потери в сети возрастут в 2 раза. Это значит, что пьезометры в подающей и обратке где-то начнут "перехлестываться" и работа воможна будет только при работе "откачивающих" насосов на обратке у абонентов. Причем у всех, расположенных дальше точки перехлеста. Или необходимы насосные на магистралях.

Много лет у нас в городе так и было. Магистраль от ТЭЦ проходит как раз перед моим домом. У нас еще был перепад, достаточный для элеватора. А вот в здании института, которое на два квартала дальше, был уже отрицательный перепад. И там на вводе постоянно работали откачивающие насосы.

Но потом в городе построили и ввели в эксплуатацию три новых насосных на магистралях. Пьезометр стал пилообразный, все мелкие "откачки" отключили, но оставили в резерве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 18:27