> Требование по установке грязевиков на обратке, В каком документе?
Гость_areneal_*
сообщение 6.9.2010, 15:08
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты!
Подскажите, в каком документе описывается требование (если оно вообще есть) по установке грязевиков на входе в теплоисточник/котельная/ТЭЦ (на обратке теплосети)? И какая степень очистки при этом требуется?

Сообщение отредактировал areneal - 6.9.2010, 15:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_areneal_*
сообщение 6.9.2010, 19:49
Сообщение #2





Guest Forum






Может это и глупый вопрос для кого-то, но я пересмотрел все, что мог и не нашел ответа. Может быть установка грязевиков является только элементарной "житейской мудростью", в защиту от фуфаек и дохлых кошек?
Кто-нибудь что-нибудь скажите, пожалуйста... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.9.2010, 20:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Должно быть у вас в Правилах эксплоатации и устройства
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_areneal_*
сообщение 6.9.2010, 20:58
Сообщение #4





Guest Forum






неа, нету...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toddd
сообщение 6.9.2010, 23:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 880
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29388



Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей
и Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей

2.2.7. На подающем трубопроводе при входе в тепловой пункт, на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами и приборами учета расходов воды и тепловой энергии должны быть смонтированы устройства (грязевики) для механической очистки сетевой воды от взвешенных частиц.

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
9.1.22. На подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт после входной задвижки и на обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя должны быть смонтированы устройства для механической очистки от взвешенных частиц. При наличии регулирующих устройств и приборов учета допускается устанавливать дополнительную очистку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_areneal_*
сообщение 7.9.2010, 7:31
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(toddd @ 7.9.2010, 0:02) *
Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей
и Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Спасибо, toddd, за ответ. Я эти пункты находил. Но мне кажется, что данные документы не подходят по сфере своего применения. Тепловой пункт с натяжкой можно назвать теплоисточником и наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 7.9.2010, 10:01
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



НА ТЭЦ всю жизнь грязевики стояли обычные. Вертикальный бочонок, в нем перфорированная вставка. Дырки миллиметров 5-6. Перед каждым сетевым насосом по одному.
Вчера копал по вашему вопросу, безрезультатно. Думал, из требований к сетевой воде "извлечь", но там только про мутность. Про фракционный состав мутности - ничего; видимо, предполагается что в сетях вода чистая )))
Житейская ж мудрость гласит, что в сетях плавает все что не приколочено - и песок, и тряпки, осколки различные всего, у нас как-то шар из обратного клапана уплыл. Вскрыли - нету.

Сообщение отредактировал Машинист - 7.9.2010, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_areneal_*
сообщение 7.9.2010, 10:25
Сообщение #8





Guest Forum






Да, похоже, что это просто житейская мудрость smile.gif
Все больше склоняюсь к тому, что в идеале надо ставить бойлера и внутрянку сетевую на ТЭЦ сажать на замкнутый контур, ну и может при этом работать на подпитку сети. А бойлерную передать на баланс теплосетям...
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.9.2010, 10:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95

Цитата
4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков — не более одного.
4.37 Перед механическими водосчетчиками и пластинчатыми водоподогревателями по ходу воды следует устанавливать сетчатые ферромагнитные фильтры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_areneal_*
сообщение 7.9.2010, 10:48
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 7.9.2010, 11:32) *
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95

-->
Цитата(areneal @ 7.9.2010, 8:31) *
Я эти пункты находил. Но мне кажется, что данные документы не подходят по сфере своего применения. Тепловой пункт с натяжкой можно назвать теплоисточником и наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 7.9.2010, 10:54
Сообщение #11


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(areneal @ 7.9.2010, 11:25) *
Да, похоже, что это просто житейская мудрость smile.gif
Все больше склоняюсь к тому, что в идеале надо ставить бойлера и внутрянку сетевую на ТЭЦ сажать на замкнутый контур, ну и может при этом работать на подпитку сети. А бойлерную передать на баланс теплосетям...
Спасибо!

Пожалуйста.
Не совсем понял, какие бойлера вы склоняетесь поставить - неужели промежуточные водо-водяные ?
Что такого ужасного в сетевой воде, от чего страдает внутрянка ТЭЦ ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_areneal_*
сообщение 7.9.2010, 10:59
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Машинист @ 7.9.2010, 11:54) *
неужели промежуточные водо-водяные ?

да, речь о них
Цитата(Машинист @ 7.9.2010, 11:54) *
Что такого ужасного в сетевой воде, от чего страдает внутрянка ТЭЦ ?

Все то, для чего ставим грязевики, а так же вещества приводящие к вторичной накипи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 7.9.2010, 11:19
Сообщение #13


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(areneal @ 7.9.2010, 11:59) *
да, речь о них

Все то, для чего ставим грязевики, а так же вещества приводящие к вторичной накипи...

Не встречал случая, когда грязевик так забило, что пришлось бы его чистить в отопительный сезон.
Насчет химии мои познания скудны, боролся в прошлой жизни с жесткостью и кислородом, но в основном это протечки трубных систем, т.е. в основной конденсат турбин попадает речная вода, а в конденсат бойлеров - соответственно, сетевая. Что где течет, то туда и попадает.
О накипи в теплофикационной установке я теоретически не загружен. Знаю, что у нас в последний год моей работы стали дозировать в подпиточную воду некий реагент "антинакипин", формулу и правильное название которого химики нам назвать отказались, сказали что проболтавшегося уволят. После этого вода стала невкусно пахнуть, а на фланцевых разъемах крышек бойлеров и по гайкам появился белый налет, напоминающий соль по виду. В основном, на пиковых бойлерах это проявлялось. Что там внутри образовалось - этого я уже не застал. (Прим.: "бойлер" - имеется в виду сетевой подогреватель, так они именовались во всех наших инструкциях и схемах)
Все это я к чему - для установки такой груды железа как промежуточная бойлерная, равно как и для сомнительных экспериментов с химией, нужны очень серьезные обоснования. Думаю, Вы это хорошо понимаете.

Сообщение отредактировал Машинист - 7.9.2010, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_areneal_*
сообщение 7.9.2010, 12:20
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Машинист @ 7.9.2010, 12:19) *
Все это я к чему - для установки такой груды железа как промежуточная бойлерная, равно как и для сомнительных экспериментов с химией, нужны очень серьезные обоснования. Думаю, Вы это хорошо понимаете.

Согласен, куча железа. Или химию + мероприятия по продувке застойных зон от шлама. Если есть достойная химия - уже полдела. Но гайки и сварочный шлак/грат после плановых остановов и текущих ремонтов в теплосетях так или иначе отлавливать надо, не то - прощайте насосы, диафрагмы, клапана...
Вчера на глаза вот такая статья попалась:
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=938
немного она рекламная, но суть не в этом...

Сообщение отредактировал areneal - 7.9.2010, 12:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inco
сообщение 26.7.2018, 6:39
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.6.2010
Пользователь №: 59812



Оживлю тему.
А вот само понятие "грязевик" что подразумевает? Есть определение из СП 73.13330.2012 Прил. А: "грязевик (фильтр, шламоотделитель): Устройство, предназначенное для очистки воды от крупных и средних взвешенных частиц в системах отопления, горячего водоснабжения и теплоснабжения вентиляционных систем" - этот СП заменён на редакцию 2016 года, там этого определения уже нет (т.е. по тексту встречается, а среди терминов и определений в 3 разделе нет). Среди документов, на которые дана ссылка в начале 3 раздела, я тоже не нашёл определения. Есть типовые серии грязевиков, но их статус никого ни к чему не обязывает, да и чёткого определения там тоже нет.
Получается грязевиком можно считать что угодно? Даже если просто сетку между фланцами зажать - это тоже грязевик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.7.2018, 8:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Inco @ 26.7.2018, 8:39) *
Получается грязевиком можно считать что угодно? Даже если просто сетку между фланцами зажать - это тоже грязевик?


Ну, если Вы такой юридически подкованный, то найдите юридически действующий документ, где написано "грязевиком можно считать что угодно". Без личных фантазий "получается".

Не пытайтесь ловить рыбку в мутной воде. На тысячи устройств не найдете "термины и определения". Но все знают, что это такое - из литературы, серий, чертежей.

Да, можно и "сетку между фланцами". Только это будет не грязевик, а фильтр. В грязевике примеси оседают за чет резкого падения скорости, в фильтрах - за счет малого размера ячеек. В некоторых конструкциях грязевик совмещен с сетчатым фильтром. Но не прижились они - проще "бочонок сделать" и дополнительно поставить заводской фильтр.

Вот только если вздумаете "сетку зажать", посчитайте её живое сечение, диаметр фланцев, сопротивление, продумайте как её проверять и очищать. В результате получите конструкцию обычного фильтра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inco
сообщение 26.7.2018, 9:47
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.6.2010
Пользователь №: 59812



Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.7.2018, 11:04) *
Не пытайтесь ловить рыбку в мутной воде. На тысячи устройств не найдете "термины и определения". Но все знают, что это такое - из литературы, серий, чертежей.


Я и не пытаюсь ничего ловить, а соблюсти требования СП 41-101-95:
4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков — не более одного.
Т.е. на обратке я должен поставить именно "грязевик" притом только 1. И вообще не понимаю зачем его на обратке после возврата воды из системы отопления и вентиляции ставить именно инерционный осадитель (что у нас принято называть грязевиком), который только крупные частицы способен улавливать, когда эти самые системы составлены из труб Ду25-Ду50 и ещё стоят на них балансировочные клапаны с размерами проходного сечения примерно такими же как и размер ячейки на сетке грязевика ТС-569, а то и меньше.
Что он в таких условиях ловить будет, какие кошки и рукавицы? Вот и хочу поставить обычный У-образный фильтр с обычной сеткой 0,6мм. И кабы не формулировка из СП 41-101-95 я вообще таким вопросом не задался бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.7.2018, 11:35
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Inco @ 26.7.2018, 9:47) *
Вот и хочу поставить обычный У-образный фильтр с обычной сеткой 0,6мм.

"Обычный У-образный фильтр" - это Вы про косой фильтр?
В википедии и такая статья появилась? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inco
сообщение 26.7.2018, 12:42
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.6.2010
Пользователь №: 59812



Цитата(tiptop @ 26.7.2018, 14:35) *
"Обычный У-образный фильтр" - это Вы про косой фильтр?
В википедии и такая статья появилась? rolleyes.gif

их по-разному зовут, недавно общались за эту тему с заграничными поставщиками, так у них в описании было "Y-type"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hcetih
сообщение 26.7.2018, 12:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 6.2.2009
Пользователь №: 28779



Ноль - это тоже "не более одного".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.7.2018, 13:28
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Inco @ 26.7.2018, 12:42) *
их по-разному зовут

Ну, да. Для монтажников вообще все эти устройства - "грязевики".
Но для проектировщика пользоваться подобными источниками - непрофессионально. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inco
сообщение 26.7.2018, 13:41
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.6.2010
Пользователь №: 59812



Цитата(tiptop @ 26.7.2018, 16:28) *
Ну, да. Для монтажников вообще все эти устройства - "грязевики".
Но для проектировщика пользоваться подобными источниками - непрофессионально. dry.gif

Извиняюсь, хоть я и не проектировщик.
Но а по сути вопроса то: попадает косой сетчатый фильтр под определение грязевика из СП 41-101-95?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.7.2018, 14:52
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Inco @ 26.7.2018, 13:41) *
Извиняюсь, хоть я и не проектировщик.
Но а по сути вопроса то: попадает косой сетчатый фильтр под определение грязевика из СП 41-101-95?

Если рассуждать логически, то нет. Ведь в этом СП упоминаются и "грязевик", и "сетчатые ферромагнитные фильтры".

Цитата(Inco @ 26.7.2018, 9:47) *
Что он в таких условиях ловить будет, какие кошки и рукавицы? Вот и хочу поставить обычный У-образный фильтр с обычной сеткой 0,6мм.

Да поставьте сетчатый фильтр с размером ячейки каким-нибудь 2х2...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.7.2018, 16:34
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Inco @ 26.7.2018, 9:47) *
соблюсти требования СП 41-101-95

Кстати, это вовсе не "требования" - этот СП не зарегистрирован в Минюсте, и его нет в перечне постановления №1521. Чиновники не вправе требовать выполнение этих правил.

...Получилось чуть ли не в рифму. biggrin.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 26.7.2018, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.7.2018, 16:40
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(tiptop @ 26.7.2018, 16:52) *
Если рассуждать логически, то нет. Ведь в этом СП упоминаются и "грязевик", и "сетчатые ферромагнитные фильтры".

Причем упоминаются не раз, с перечислением "грязевики, фильтры...". Назначение у них разное. Фильтры могут после грязевиков устанавливаться и должны устанавливаться перед счетчиками, пластинчатыми подогревателями.

Если поставить только фильтр без грязевика на вводе - он будет быстро забиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.7.2018, 16:47
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Есть похожая тема 2006 года: Грязевик или сетчатый фильтр на обратке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.7.2018, 17:56
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Inco @ 26.7.2018, 9:47) *
... соблюсти требования СП 41-101-95:

Цитата(tiptop @ 26.7.2018, 16:34) *
Кстати, это вовсе не "требования" - этот СП не зарегистрирован в Минюсте, и его нет в перечне постановления №1521.

ТС не очень корректно сослался на СП 41-101-95, а надо было на зарегистрированный по всем правилам СП 124.13330.2012:
Цитата
14.14 Грязевики следует устанавливать:

в тепловом пункте на подающих трубопроводах на вводе;

на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами и приборами учета расходов воды и теплоты - не более одного;

Весь СП 124 входит в этот Перечень.
Кроме того, в СП 124 есть прямая ссылка на СП 41-101-95:
Цитата
14.2 Проектирование тепловых пунктов должно осуществляться в соответствии с СП 60.13330 и [6], с учетом требований настоящего раздела, которые распространяются на тепловые пункты, классифицируемые как сооружения на тепловых сетях и находящиеся на балансе теплоснабжающей (теплосетевой) компании.

Библиография
[6] СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inco
сообщение 27.7.2018, 10:23
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.6.2010
Пользователь №: 59812



Цитата(tiptop @ 26.7.2018, 19:47) *

Там в итоге и пришли к выводу: грязевик на подаче, на обратке фильтры перед насосами, КИП, регулирующей арматурой.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.7.2018, 19:40) *
Если поставить только фильтр без грязевика на вводе - он будет быстро забиваться.

Всецело согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 3:45