> неполадки с Siemens Pxg80-n
blackarch
сообщение 23.1.2017, 9:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 313611



Доброго дня уважаемые форумчане!
Имеется роутер Siemens PXG80-N, который периодически "падает" - загорается красная лампа SERVICE.
В мане по девайсу прочел, что это значит:
Цитата
Network fault, no link pulse from hub. Check Ethernet link from BACnet router to hub.

При этом роутер подсоединён в коммутатор Cisco 2960, ошибок на порту нет.
Если перезагрузить Siemens (выключить, включить, отключить сетевой кабель и подключить) - ошибки пропадают, но хватает на несколько дней/часов.

Можно ли как-то посмотреть логи (и вообще существуют ли они) или может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 23.1.2017, 11:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Доброе время.

У этого роутера два индикационных элемента SERVICE — один в группе «BACnet over Ethernet/IP», а другой в группе «BACnet over LonTalk».
Уточните, в Вашем случае, какой загорается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blackarch
сообщение 23.1.2017, 16:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 313611



Цитата(Dmitry K. @ 23.1.2017, 11:49) *
Доброе время.

У этого роутера два индикационных элемента SERVICE — один в группе «BACnet over Ethernet/IP», а другой в группе «BACnet over LonTalk».
Уточните, в Вашем случае, какой загорается?


Лампочка горит в группе «BACnet over Ethernet/IP»,
а так же горит лампа INFO в «BACnet over Ethernet/IP»
Detects communication loop; correct functioning cannot be guaranteed. Check network topology and re-configure BACnet router with DESIGO TOOLSET / XWORKS plus

и подмигивает SERVICE «BACnet over LonTalk».
LED short period on ===>Restart of Neuron chip.
Что такое за зверь "Neuron chip" ?

https://pbs.twimg.com/media/C23C0ZIXUAE216e.jpg:large


RSTP на коммутаторе Cisco включен. Неужели петлит?



Сообщение отредактировал blackarch - 23.1.2017, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 25.1.2017, 13:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



ДВС.
1. Если Вы вынимаете патч-корд из Ethernet разъема, SERVICE «BACnet over LonTalk» продолжает подмигивать?
2. Вы проверяли, что в Вашей сети нет дубликатов IP адресов ваших роутеров?
3. Сколько в Вашей системе роутеров Siemens PXG80-N? Все ли роутеры ведут себя одинаково?
4. Не вкючены ли два роутера в разных местах к одному и тому же сегменту шины LonTalk?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blackarch
сообщение 26.1.2017, 9:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 313611



Цитата(Dmitry K. @ 25.1.2017, 13:17) *
ДВС.
1. Если Вы вынимаете патч-корд из Ethernet разъема, SERVICE «BACnet over LonTalk» продолжает подмигивать?
2. Вы проверяли, что в Вашей сети нет дубликатов IP адресов ваших роутеров?
3. Сколько в Вашей системе роутеров Siemens PXG80-N? Все ли роутеры ведут себя одинаково?
4. Не вкючены ли два роутера в разных местах к одному и тому же сегменту шины LonTalk?


1. Она подмигивает очень (очень) редко, при выключении патч-корда не заметил подмигивание
2. Сканировал сеть, дубликатов нет
3. Один роутер
4. Скорее нет.

PS. Сегодня поменял патч-корд Ethernet разъема, буду мониторить дальше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 27.1.2017, 15:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Цитата(blackarch @ 26.1.2017, 9:26) *
1. Она подмигивает очень (очень) редко, при выключении патч-корда не заметил подмигивание
...

ДВС.
Индикатор SERVICE в группе «BACnet over LonTalk» подмигивает, в том числе в случае программного сброса (ресета) и последующего перезапуска Нейрон-чипа, который отвечает за обеспечние коммуникации и информационного обмена в сегменте шины LonTalk. Ресет Нейрон-чипа может быть вызван разными причинами, одной из которых является накопление коммуникационных ошибок в сегменте шины LonTalk. Необходимо проверить, что в сегменте шины LonTalk установлены терминаторы в соответствии с реализованной топологией сегмента (шина или свободная топология).

Сообщение отредактировал Dmitry K. - 27.1.2017, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goldsuslik
сообщение 30.3.2017, 11:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174562



Доброе время.

Скорость IP порта проверяли?
Это чудо умеет только 10baseT выдавать. У меня такая же х*рня творилась, оказалось что свитч не умеет говорить так медленно.
А вообще совет заменить его на PXG3.L и будет вам счастье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry K.
сообщение 4.4.2017, 17:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055



Цитата(goldsuslik @ 30.3.2017, 11:10) *
...Это чудо умеет только 10baseT выдавать. У меня такая же х*рня творилась, оказалось что свитч не умеет говорить так медленно...

К слову о свитче, для подобных устройств лучше в настройках свитча руками выставлять скорость (10M) и режим (полудуплекс), чтобы свитч ненароком не выставил какую-нибудь не ту скорость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgan
сообщение 27.4.2017, 10:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581



Здравствуйте, тоже проблема с PXG80-N но немного иного характера. Диспетчеризация Desigo слетела, не было активного проекта, восстановил, но после компьютер не видит ни одного контроллера, начал разбираться пакеты в сеть комп шлёт, но не принимает. На 4-х PXG80-N горят индикаторы INFO, отключаем роутер, подключаем, ничего не происходит. Методом разных манипуляций пакеты пошли, контроллеры стали видны, но на PXG80-N по прежнему горят иникаторы INFO, переконфигурирование PXG80-N через XWorks, результатов не принесло. В онлайн свойствах PXG80-N пишет - "Shorted loop". Идут 4 сегмента из (Bacnet) лона в IP, заходят в свитч и от него в компьютер. Сети IP больше никакой нет, только 4 шт. PXG80-N и 1 дисп. комп. Причем индикаторы INFO горят на всех 4-х сименсах (PXG80-N). Посоветуйте, куда копать. Спасибо.

Сообщение отредактировал Evgan - 27.4.2017, 10:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pxg_80n.jpg ( 705,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 27.4.2017, 11:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



INFO Красн.
Постоянно выкл - Все в норме.
Постоянно вкл - Обнаруживается петля коммуникации; правильное функционирование не может быть гарантировано. Проверьте топологию и реконфигурировать BACnet маршрутизатор при помощи DESIGO TOOLSET.
Мигание - Стол маршрутизатора или объект устройства не конфигурирован. BACnet-маршрутизатор должен быть конфигурирован при помощи DESIGO TOOLSET.

Вот что написано в документации. Проверьте топологию и наличие терминаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgan
сообщение 27.4.2017, 13:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581



Цитата(Sigezmund @ 27.4.2017, 11:46) *
INFO Красн.
Постоянно выкл - Все в норме.
Постоянно вкл - Обнаруживается петля коммуникации; правильное функционирование не может быть гарантировано. Проверьте топологию и реконфигурировать BACnet маршрутизатор при помощи DESIGO TOOLSET.
Мигание - Стол маршрутизатора или объект устройства не конфигурирован. BACnet-маршрутизатор должен быть конфигурирован при помощи DESIGO TOOLSET.

Вот что написано в документации. Проверьте топологию и наличие терминаторов.


Документацию читал, терминаторы есть, топология не менялась. Причем в описании написано в IP сегменте, а там больше ничего нет, кроме 4-х сименсов PXG80-N и 1-ого компьютера. Свитч тоже менялся - не помогло. Причем когда диспетчерский компьютер на видел контроллеров, панель PXM20 видела все контроллеры.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  shorted_loop.jpg ( 545,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 27.4.2017, 13:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



PXM20 видит котроллеры по Lon. Тогда в System configurator проверяйте настройки сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения