Цитата(grigoriyb @ 7.8.2017, 8:00)
Потребление электроэнергии оборудованием (серверами) - 60 кВт в час.
Максимальная температура воздуха на улице +37 °C.
Один проектировщик посчитал, что для отвода такого количества тепла, нужно 11000 м3/час приточного воздуха.
Самой-собой, горячий воздух будет удаляться.
Если Вы не проектировщик и не умеете сами рассчитать температуру летом в этой серверной при таком расходе прит. воздуха, то задайте вопрос по этой расчётной температуре в Вашей серверной при 11000 м3/час этому же проектировщику. И Вы и он будете неприятно удивлены - серверы при таких температурах не живут.