Расчет времени эвакуации при пожаре, расчет по СНИП |
|
|
Гость_vados7_*
|
17.8.2006, 15:08
|
Guest Forum
|
Здравствуйте. Спорю с архитекторами, предмет спора - расчет время эвакуации людей при пожаре. (Мне необходимо для определения необходимости думоудаления). Я пытаюсь доказать что данный расчет дело архитекторов. т.к. они считают двери, пути эвакуации и т.д. Мне доказывают, что считают вентиляционщики. Кто прав? На какой документ можно сослаться? Буду благодарен за любую инфу.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
17.8.2006, 16:14
|
Guest Forum
|
По последним СНИПам необходимость вентсистем защиты от дыма не привязывается ко времени эвакуации. Определяющими параметрами является назначение здания, этажность, расположение помещений, наличие световых проёмов, количество людей с постоянным пребыванием и пр. Расчёт времени эвакуации делается, причём, как поверочный, при определении времени заполнения дымом резервуаров дыма для подземных автостоянок.
|
|
|
|
Гость_vados7_*
|
17.8.2006, 16:45
|
Guest Forum
|
Проектируем братьям белорусам. Согласно белорусскому СНБ 4,02,01-03 п.8.2 Допускается не проектировать дымоудаление “ требования не распространяются на помещения, время заполнения которых дымом больше времени необходимого для безопасной эвакуации людей из помещения в соответствии с ГОСТ 12.1.004”. По расчетам удаление 500000 м3.ч. Если есть возможность не делать, надо ее использовать.
|
|
|
|
|
22.9.2006, 9:34
|
Инженер-климаттехник
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667
|
В случае пожара спрос будет с Вас, так что подстрахуйтесь.
|
|
|
|
|
22.9.2006, 13:26
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
1. Тогда подсчитайте время заполнения резервуара дыма. 2. Посмотрите по ГОСТ скорость движения людей и норму распределения по площади. 3. Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода
Расчет ведете ВЫ, а не архитекторы!!! У архитекторов только норматив по количеству, наличию эвак.выходов и расстоянию до них.
|
|
|
|
Гость_Гость1_*
|
2.10.2006, 15:56
|
Guest Forum
|
Согласно п. 3.3. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» «Каждый объект должен иметь такое объемно-планировочное и техническое исполнение, чтобы эвакуация людей из него была завершена до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара, а при нецелесообразности эвакуации была обеспечена защита людей в объекте. Для обеспечения эвакуации необходимо: установить количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов; обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям; организовать при необходимости управление движением людей по эвакуационным путям (световые указатели, звуковое и речевое оповещение и т.п.)». В соответствии с требованиями п. 6.4 СНиП 21-01-97* «Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты». Расчет параметров эвакуации есть в "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ГОСТ 12.1.004-91 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ" Сам расчет очень спецефический и сделать его "правильно" под силу только пожарникам. См.информацию на http://www.fireevacuation.ru/
|
|
|
|
|
2.10.2006, 18:41
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965
|
ОК. Будем знать. Добавлено - 19:47 Цитата(Слободчиков Валентин @ Oct 2 2006, 19:41 ) Сам расчет очень спецефический и сделать его "правильно" под силу только пожарникам. См.информацию на http://www.fireevacuation.ru/ Пожарные называют себя пожарниками.... А сайт на самом деле неплохой !
|
|
|
|
Гость_миша53_*
|
5.10.2006, 6:49
|
Guest Forum
|
Здравствуйте. Я из Вьетнама. Прошу подсказать Формы для расчета объём воздуха для создании давления в леснице эвакуации высокоэтажных здании.
|
|
|
|
Гость_Гость1_*
|
5.10.2006, 8:59
|
Guest Forum
|
"Пожарные называют себя пожарниками.... biggrin.gi" Не, это проектировщики ПС называют пожарных пожарниками )
|
|
|
|
|
31.10.2007, 15:53
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10780
|
Люди, помогите посчитать время эвакуации людей из помещения, мозга не хватает! Уже третий день считаю! Отзовитесь, умные головы и добрые сердца! Все исходные данные сообщу... vent@geser.biz Елена
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
31.10.2007, 16:10
|
Guest Forum
|
По новому СНиП 41-01-2003 расчёт времени эвакуации не производится. Он просто не требуется.
|
|
|
|
|
31.10.2007, 17:06
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10780
|
Да мне наоборот необходимо выполнить этот расчет, чтобы уйти от системы дымоудаления!
|
|
|
|
|
31.10.2007, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323
|
Выдержка из пособия 15.91 к СНиП 2.04.05-91*: Цитата 1.4. Время заполнения резервуара дымом согласно п. 5.8 СНиП рассчитывается (с) по формуле: t = 6,39 • А • (У-0,5 – Н-0,5) / ПП, (2) где: А - площадь резервуара дыма, м2; У - средний уровень стояния дыма от пола помещения, принимается 2 м; Н - высота помещения, м; Пп - периметр очага пожара, м. 1.5. При относительно малой плотности потока эвакуирующихся (0,05 м2/м2) скорость людей по ГОСТ 12.1.004-91 [6] равна 1,7 м/с. Нормативные 40 м расстояния [2], п.3.24. до ближайшего эвакуационного выхода люди пройдут за 40/1,7 = 24 с. Максимальная площадь резервуара дыма А м2, при высоте его бортов 0,5 м, свободной высоте помещения 2,5 м и максимальном расходе дыма по формулам (1) и (2) при t = 24 с и Пп = 12 м, могущего принять образующий дым равна А = 24 • 12/[(2-0,5 - 2,5-0,5) • 6,39] = 600 м2. При балансе поступления и удаления дыма из резервуара, поддерживаемом средствами тушения пожара, распространение дыма по помещению относительно продолжительное время будет сдерживаться емкостью резервуара и работой вытяжной системы ВД1 или ВД2, что обеспечит благоприятные условия для тушения пожара и эвакуации людей и автомобилей. Т.е. длину пути эвакуации делите на среднюю скорость эвакуации 1,7м/с = время эвакуации. Но все равно, как правильно подметил ex_promt, последнее слово - за пожарным
|
|
|
|
|
31.10.2007, 21:36
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224
|
вот здесь e.o.l. выкладывал программу от ВНИИПО, где по их методике ведется расчет времени эвакуации людей. работает под ДОСом, но в хэлпах методика описана. Читайте всю, вышеназванную, тему внимательно (там с инсталяцией заморочки) качать от сюда
|
|
|
|
|
1.11.2007, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
Цитата(Braun @ 31.10.2007, 18:06) [snapback]183693[/snapback] Да мне наоборот необходимо выполнить этот расчет, чтобы уйти от системы дымоудаления! Дайте пожалуйста ссылочку на пункт из СНиПа, как после расчета времени эвакуации можно уйти от системы дымоудаления.
Сообщение отредактировал dron - 1.11.2007, 13:23
|
|
|
|
|
1.11.2007, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083
|
Нужно рассчитать время заполнения резервуара дымом ( по приложению 22) и сравнить со временем эвакуации, а потом по п5.2* СНиПа 2.04.05
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
1.11.2007, 17:56
|
Guest Forum
|
Braun - Вам нужен расчёт не по СНиПам и пособиям, а по ГОСТ 12.1.004-91*. Только по этому ГОСТу (см. в том числе п.4 ППБ 01-2003) возможно делать какие-либо отступления.
Если Вам это интересно, то готов обсудить детали
|
|
|
|
|
21.1.2009, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
|
Есть ли у кого программка для расчета времени эвакуации людей при пожаре из здания ?
|
|
|
|
|
21.1.2009, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(vados7 @ 17.8.2006, 15:08) [snapback]43135[/snapback] предмет спора - расчет время эвакуации людей при пожаре. (Мне необходимо для определения необходимости думоудаления). Я пытаюсь доказать что данный расчет дело архитекторов. т.к. они считают двери, пути эвакуации и т.д. Мне доказывают, что считают вентиляционщики. Кто прав? Расчётное время эвакуации людей определяют по приложению 2 ГОСТ 12.1.004-91 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Общие требования. Кто это будет делать? Тот, кому это надо. Думаю архитектору лучше Вас известно, что ему надо делать, а что и не обязательно. Напрасно Вы думаете, что главная трудность для Вас заключается в определении расчётного времени эвакуации людей. Это достаточно распространённый при проектировании объекта расчёт. Опубликовано несколько методик (не только по ГОСТ). Задумайтесь над тем, как Вы будете рассчитывать время заполнения дымового резервура. Какую расчётную схему развития пожара Вы примете? Наверное он должен быть развивающимся, раз речь идёт о периоде эвакуации (т.е. о начальной стадии пожара). Если Вы примете его полностью развившимся, Вы сами себя загоните в тупик, т. к. время заполнения резервуара получится неоправданно коротким. Каким образом Вы учтёте мощность тепловыделения очага пожара, для того чтобы перейти от массового расхода дыма к объёмному? Если задаваться такого рода вопросами, то материалы п. 5.8 СНиП 2.04.05-91* (отменённого) Вас вряд ли выручат. Для ответа на эти вопросы нужно знать, что будет гореть. На какой площади и как будет распределено горючее. А иначе, все будет "вилами писано". С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
|
16.3.2009, 13:56
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
если кто может, выложите пожалуйста расчет времени эвакуации при пожаре. пытаюсь посчитать по СНИП, не могу понять, как считать. первый участок скорость определяем по D, на втором и далее скорость определяется уже по интенсивности, которая зависит от интенсивности на предыдущем участке.... и мало того, на одно и тоже значение интенсивности может быть несколько значений скоростей движения людей... табличка эта... вообщем, не совсем понятно, как считать. если жалко файл, можно просто описать посдовательность расчета. особенно интересно для второго и далее участков пути эвакуации.
Сообщение отредактировал ssn - 16.3.2009, 13:56
|
|
|
|
|
16.3.2009, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901
|
я думаю все понятно будет
|
|
|
|
|
16.3.2009, 17:44
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
на самом деле не совсем понятно. сначало идёт цитата ГОСТ, потом бац и табличка. а как она заполнялясь, хотя бы для трёх участков.... если конкретно, то для участок 1 участок 6 участок 9
в расчете применялась формула (4) ну и заодно (7) из ГОСТа? по ходу считалось D для всех участков, а по ней вычислялось все остальное. или мне кажется? если так, то строка 8, D=0,5... интенсивность 13,5. хотя по табличке 16,5. скорость принята 15, а в табличке 33. как считалось то? таблички маловато для понимания.
а остальные расчеты по повышенной температуре, по потере видимости, по пониженному содержанию кислорода, по каждому из газообразных токсичных продуктов горения... оно тоже надо делать? всмысле требуется выполнять.. я как то думал только об времени.... ну по скорости людей...
а так, в общем и целом конечно спасибо огромное
Сообщение отредактировал ssn - 16.3.2009, 17:51
|
|
|
|
|
16.3.2009, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901
|
я уже года два не занимаюсь расчетами правда, но когда считал, разбивал на участки, для каждого считал D по формулам вычислял время прохождения участка, после все сложил и получил время эвакуации. по продуктам горения тоже надо считать обязательно, а иначе как??? вообще где-то была методичка (не ГОСТ) там все было разжевано, дома посмотрю если не потерял где, уже с выпуска расчетами не занимаюсь, а на фирмах есть прога в которую чертеж заганяешь и она считает, правда немного коряво (я ей не пользовался, но меня по ней проверяли, вроде все верно было)
|
|
|
|
|
16.3.2009, 18:06
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
а как программа называется? хотя, если вы правильно помните порядок расчета, то это не совсем правильная методика (всмысле не совсем по ГОСТ)....
Скорость v1 движения людского потока на участках пути, следующих после первого, принимается по табл. 1.2 в зависимости от значения интенсивности движения людского потока по каждому из этих участков пути, которое вычисляют для всех участков пути, в том числе и для дверных проемов, по формуле (4)
т.е., как у вас можно считать только первый участок. как мне думается. хотя, там дальше по ГОСТу фиг посчитаешь, ибо не понятно. вот как на первом участке для 1 человека получилась интенсивность прохождения дверного проёма 13,75?
вот бы методичку что ли найти.
Сообщение отредактировал ssn - 16.3.2009, 18:07
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.3.2009, 18:11
|
Guest Forum
|
Цитата(ssn @ 16.3.2009, 18:06) [snapback]364468[/snapback] а как программа называется? «Определение соответствия размеров путей эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91», входящей в состав разработанной ВНИИПО МЧС России «Автоматизированной информационно-справочной системы «Экспертиза»
|
|
|
|
|
16.3.2009, 19:44
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
а ссылка на неё есть в инете? может сайтик ифициальный какой...
|
|
|
|
|
16.3.2009, 20:05
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
|
|
|
|
|
17.3.2009, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Есть ещё рекомендации ВНИИПО. Но они, по сути, - копия ГОСТа, только с табличками.
Прикрепленные файлы
evac.rar ( 114,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 544
|
|
|
|
|
17.3.2009, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.10.2008
Пользователь №: 24758
|
Цитата(дмитрий01 @ 16.3.2009, 16:42) [snapback]364417[/snapback] я думаю все понятно будет Простите, Дмитрий, а Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО считали по этим формулам? Пыталась посчитать предельное время эвакуации - получаются совершенно! не те цифры, что у Вас
Сообщение отредактировал shurish - 17.3.2009, 17:31
|
|
|
|
|
25.3.2009, 17:37
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик