> Вентилятор подпора в зоне МГН
ole_dim
сообщение 20.12.2017, 13:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли размещать вентилятор подпора воздуха для безопасной зоны в самой безопасной зоне? Безопасная зона-самостоятельное помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.12.2017, 13:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а снип лень открыть?
Цитата
7.17. Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов. В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования приточных систем согласно пунктам 6.4, 6.8, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ole_dim
сообщение 20.12.2017, 13:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Цитата(Composter @ 20.12.2017, 13:50) *
а снип лень открыть?

Не лень, не лень - открыть СП и прочитать. Спасибо за ответ. Думаю, что рассказать Вам, что этот СП зачитан до дыр, в буквальном смысле, вам не интересно. Логика в моем вопросе есть. Запрета на это нет.

Сообщение отредактировал ole_dim - 20.12.2017, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.12.2017, 14:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ole_dim @ 20.12.2017, 13:53) *
Думаю, что рассказать Вам, что этот СП зачитан до дыр, в буквальном смысле, вам не интересно.

не верится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ole_dim
сообщение 20.12.2017, 14:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Цитата(Composter @ 20.12.2017, 14:09) *
не верится

Я вас услышала, приняла ваш ответ. Еще раз спасибо smile.gif Не хочется дискутировать не по теме.

Сообщение отредактировал ole_dim - 20.12.2017, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVE-KV
сообщение 21.12.2017, 10:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890



Цитата(Composter @ 20.12.2017, 13:50) *
а снип лень открыть?



Добрее надо быть под Новый Год, человек засомневался в своем решении, и решил спросить на форуме, который для этого и создан.
А в ответ получил язвительный ответ. Давайте помогать друг другу, и всех с наступающим Новым Годом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ole_dim
сообщение 22.12.2017, 11:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697



Цитата(AVE-KV @ 21.12.2017, 10:16) *
Добрее надо быть под Новый Год, человек засомневался в своем решении, и решил спросить на форуме, который для этого и создан.
А в ответ получил язвительный ответ. Давайте помогать друг другу, и всех с наступающим Новым Годом)

Спасибо! И вас с наступающим!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sweetnighter
сообщение 25.1.2024, 16:55
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249



Цитата(ole_dim @ 20.12.2017, 13:16) *
возможно ли размещать вентилятор подпора воздуха для безопасной зоны в самой безопасной зоне?
Цитата(Composter @ 20.12.2017, 13:50) *
а снип лень открыть?
Такое размещение вопросов ранее не вызывало. Но тут в аналогичной ситуации эксперта не устраивает размещение калорифера с вентилятором непосредственно в зоне безопасности МГН. Ссылается как раз на п. 7.17а СП 7: "допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции ... непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов."
Потому что в перечислении нет именно помещения зоны безопасности. Может, есть разъяснение от ВНИИПО?

Сообщение отредактировал Sweetnighter - 25.1.2024, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 26.1.2024, 13:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Так у вас зона мгн находится либо в объеме лестничной клетки либо в объеме тамбура шлюза. Или у вас где то в другом месте находится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sweetnighter
сообщение 26.1.2024, 13:46
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249



Цитата(Composter @ 26.1.2024, 13:19) *
Так у вас зона мгн находится либо в объеме лестничной клетки либо в объеме тамбура шлюза. Или у вас где то в другом месте находится?
В моём случае, похоже, второе. А где можно найти указание, что зона безопасности не является отдельным самостоятельным помещением, а подразумевается как часть другого объёма (например, тамбур-шлюза или лифтового холла)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sweetnighter
сообщение 26.1.2024, 15:30
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249



Цитата(Sweetnighter @ 26.1.2024, 13:46) *
В моём случае, похоже, второе. А где можно найти указание, что зона безопасности не является отдельным самостоятельным помещением, а подразумевается как часть другого объёма (например, тамбур-шлюза или лифтового холла)?
В моём случае ЗБ сделана как помещение, примыкающее к незадымляемой лестничной клетке типа Н2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.1.2024, 14:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Sweetnighter @ 26.1.2024, 13:46) *
В моём случае, похоже, второе. А где можно найти указание, что зона безопасности не является отдельным самостоятельным помещением, а подразумевается как часть другого объёма (например, тамбур-шлюза или лифтового холла)?

сп 1 п 9.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.1.2024, 17:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Sweetnighter @ 25.1.2024, 16:55) *
Такое размещение вопросов ранее не вызывало. Но тут в аналогичной ситуации эксперта не устраивает размещение калорифера с вентилятором непосредственно в зоне безопасности МГН. Ссылается как раз на п. 7.17а СП 7: "допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции ... непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов."
Потому что в перечислении нет именно помещения зоны безопасности. Может, есть разъяснение от ВНИИПО?

Я думаю, что Вам нужно делать запрос во ВНИИПО - иначе Вы с экспертом ни о чём не договоритесь.

С точки зрения теории и логики обсуждали здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sweetnighter
сообщение 27.2.2024, 17:46
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249



Цитата(ИОВ @ 30.1.2024, 17:11) *
Я думаю, что Вам нужно делать запрос во ВНИИПО - иначе Вы с экспертом ни о чём не договоритесь.

Получил ответ из ВНИИПО, что специалисты института считают допустимым размещение калорифера и вентилятора системы приточной ПДВ непосредственно в защищаемой ПБЗ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VNIIPO.jpg ( 124,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.2.2024, 20:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Спасибо за выложенный ответ.
Меня порадовало, что он совпадает с моей логикой и моим пониманием норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nefij
сообщение 5.3.2024, 14:35
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 63736



Добрый день! А у меня есть вот такое письмо про ПБЗ.
А по письму, которое Вам предоставили: этой информации в сп7 нет. И ответ ни о чем, если докажете выполнение ч1 ст 6, то можете установить.

Сообщение отредактировал Nefij - 5.3.2024, 14:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _Письмо_про_подогрев_воздуха_в_ПБЗ.pdf ( 176,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.3.2024, 16:13
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2399
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Nefij
Вам написали, что нельзя нагревать воздух после его подачи в объём помещения. При этом вполне допускается нагревать воздух канальным нагревателем, размещённым внутри помещения ПБЗ на линии подачи воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 23:44