> Вход в сервисные параметры инвертора ABB ACS 880, Ошибка ЧРП ABB ACS 880 3130
Dmirty174_29
сообщение 20.9.2022, 6:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.9.2022
Пользователь №: 409052



Добрый день! На ЧРП (5 ед.) ABB ACS 880-07 в следствие колебаний входного напряжения выскакивает сообщение по инвертору 3130 Нет входной фазы ( Значительные пульсации напряжения промежуточного звена постоянного тока вследствие обрыва фазы в цепи входного питания или перегорания предохранителя ). Есть ли у кого пароль в сервисные параметры инвертора, на данную модель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreyit43
сообщение 20.9.2022, 8:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 1.9.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017



Но ведь все написано, что он 10000000. Есть еще вот это.
Но, если его изменили и закрыли доступ в параметры, то всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 20.9.2022, 9:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Там разные пароли в зависимости от года производства, мощности, типа прошивки и требуемых задач.
Да и разберетесь ли что менять без сервисных мануалов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmirty174_29
сообщение 20.9.2022, 10:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.9.2022
Пользователь №: 409052



Там разные пароли для каждой группы параметров, то что в видео ролике на 800 серию. Необходимо поменять параметр 145.04 «DC voltage ripple» с 13% на 15%, его нет в доступе для пользователей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 21.9.2022, 11:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Так вы для какой серии спрашиваете? Для 800 или 880? В 880 параметр 145.04 не отвечает за пульсации, а только в 800.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 9:12