Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблемы с запуском ABB acs550-01, ПЧ запускается, но двигатель не вращается
molaevv
сообщение 7.11.2022, 12:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.11.2022
Пользователь №: 410581



Имеется ПЧ ABB ACS550, к нему подключен трехфазный насос
После идентификационного прогона, насос не вращается.
На экране ПЧ :
1,2 А
0 Hz
0%

Не пойму, в чем ошибка. Пробовал запускать и на стандартном макросе, и макросе для насосов и вентиляции. Никаких ошибок нет.
Идентификационный прогон осуществляется, в этот момент насос вращается. По завершению прогона возникает ситуация, описанная выше.

Подскажите, где капать. Все остальные настройки используются по умолчанию. В параметрах 9905-9909 забиты характеристики насоса

Сообщение отредактировал molaevv - 7.11.2022, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 7.11.2022, 16:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вы скорость то чем то задаете или тупо смотрите на табло? Она сама не задастся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molaevv
сообщение 7.11.2022, 17:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.11.2022
Пользователь №: 410581



Цитата(Pawel @ 7.11.2022, 16:49) *
Вы скорость то чем то задаете или тупо смотрите на табло? Она сама не задастся.

ткни пальцем, пожалуйста, где и как частота задается. Потенциометра на пульте нет, на кнопки вверх и вниз не реагирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 7.11.2022, 18:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А мануал почитать. Там на табло должно быт написано режим управления LOC или REM и кнопочка соответствующая на пульте. В LOC управление с пульта и стрелками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molaevv
сообщение 7.11.2022, 18:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.11.2022
Пользователь №: 410581



Цитата(Pawel @ 7.11.2022, 18:25) *
А мануал почитать. Там на табло должно быт написано режим управления LOC или REM и кнопочка соответствующая на пульте. В LOC управление с пульта и стрелками.

в режиме LOC кнопки на пульте только переключают отображение информации на дисплее: ток, частоту и нагрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 8.11.2022, 7:36
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



найдите в Мануале метод запуска.
от кнопок
От внешнего контакта.
От сети...
смотрите "группу 11" параметров
там много пунктов может быть.

и не факт, что заводские настройки в ПЧ забиты.
Чтобы это гарантировать, нужно сбросить всё до заводских настроек, и забить параметры двигателя заново.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jackilbhide
сообщение 9.11.2022, 12:47
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120160



Задание равно нулю вот и стоит, обтекаясь током.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения