Имеется ПЧ ABB ACS550, к нему подключен трехфазный насос После идентификационного прогона, насос не вращается. На экране ПЧ : 1,2 А 0 Hz 0%
Не пойму, в чем ошибка. Пробовал запускать и на стандартном макросе, и макросе для насосов и вентиляции. Никаких ошибок нет. Идентификационный прогон осуществляется, в этот момент насос вращается. По завершению прогона возникает ситуация, описанная выше.
Подскажите, где капать. Все остальные настройки используются по умолчанию. В параметрах 9905-9909 забиты характеристики насоса
Сообщение отредактировал molaevv - 7.11.2022, 12:56
|