> Triol AT17 - вышел из строя, Выдал ошибки - не могу найти концы что от чего!
Ineradicable2509
сообщение 12.1.2023, 13:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2023
Из: Керчь
Пользователь №: 412729



Всем привет! Частотный преобразователь Triol AT-17 достался мне по наследству с присоединением нового поселка в водоканалу. Поработал год - пока не остановился и не выбил ошибки: Авария без АПП, Не готов, Шим выключен, Текущий параметр не подлежит программированию. Вскрыл в спец перчатках - были вздутые конденсаторы - что первое бросилось в глаза - вытянул платы - поменял на новые. Больше дефектов на плате не видел. Собрал обратно - запуская - а там такая же картина - эти же ошибки. Кто знает - может подсказать - где копать? И да - до меня уже его ремонтировали - так на платах были видны следы пайки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  wpdKyBACegg.jpg ( 11,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 12.1.2023, 15:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Возможно, ошибку запомнил и надо бы сбросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.1.2023, 16:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Не все неисправные конденсаторы вздуваются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 12.1.2023, 17:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Триол вещь специфичная, проверять надо блок питания на наличие и соответствие напряжений, там у них свои решения по плате управления, там вроде как должна быть батарейка, её проверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ineradicable2509
сообщение 13.1.2023, 7:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.1.2023
Из: Керчь
Пользователь №: 412729



Спасибо всем - нашел в чем причина: по питанию все хорошо, проблема была в ПИД-регулирование - ругался на неисправный датчик. Ошибки удалось скинуть. Теперь буду проверять на стенде как он будет в работе себя вести. Когда конденсаторы менял - меня все - так как ЧП с 2014-го года работал!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 11:16