Здравствуйте, господа специалисты! Прошу поделится информацией.
Существует отдельно стоящий аппарат (сепаратор) категория размещения Ан. Заказчик просит предусмотреть для подъема и обслуживания оборудования этажерку с лестничными маршами. Обычно мы предусматриваем лестницы туннельного типа (стремянки) для нечастого обслуживания и безлюдных технологий.
А здесь просят предусмотреть такую лестницу и мало того дополнительно наткнулся на данное требование СП 1.13130.2009 (п. 9.6.5) При размещении на этажерках и площадках оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями открытые лестницы должны иметь огнезащитные экраны из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее Е 15, выступающие не менее чем на 1 м в каждую сторону за грань лестницы (со стороны технологического оборудования). Выход с лестницы на прилегающую территорию, а также огнезащитный экран должны быть за пределами зоны возможного скопления проливов сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Огнезащитный экран следует предусматривать в тех случаях, если лестница является эвакуационной. При этом к эвакуационным лестницам допускается не относить лестницы, по которым предполагается перемещение персонала реже одного раза в смену.
Возникает вопрос-просьба поделится проектом выполнения этажерки с этим экраном или направить, где можно посмотреть (типовые серии например). Нашел очень много различных вариантов на просторах интернета, но хотелось бы увидеть более реальный и выбрать.