Цитата(LordN @ 9.1.2019, 18:59)
если делать правильно, то надо считать много всякого. а на это в проекте скорей всего денег нету.
а потому два/три режима зима+лето/межсезонье
зимой сушим притоком, летом притоком и осушителями, в межсезонье как бог на душу положит.
рекуперации судя по всему нету?
Рекуперации там нет.
Летом бассейн не работает (6-я строка описания), поэтому осушители работают зимой и в межсезонье (должны же они когда-то работать?). Работа осушителей алгоритмом не регламентируется по времени года.
В ручном режиме вентиляция работает на минималке, (хотя люди как раз есть, и по идее надо подавать больше воздуха, чем в то время, когда людей нет), но если влажность повышается, система переходит на полную скорость в автоматический режим. Автоматический режим делится на рабочий режим и дежурный режим.
В рабочем режиме система работает на полную скорость независимо от наличия людей в бассейне.
В дежурном режиме вентиляция как бы не работает, но, согласно строки №2 описания дежурного режима наружный воздух подается в минимальном объёме. При повышении влажности автоматика включает механическую вентиляцию (получается, что она до этого была выключена, но наружный воздух подавала).
Так как расход для ручного режима не описан, то алгоритм его работы аналогичен работе в ночном режиме.
То есть выключение света (предполагаю, что свет ночью будет выключен), переводит систему вентиляции на минимальные обороты, но сигнал гигростата может увеличить скорость вентилятора.
Логично по уменьшению влажности и в рабочем режиме уменьшать обороты вентилятора, тем самым поддерживая минимальный уровень влажности. и тогда описанная система лёгким движением руки инерполируется в управляемую по гигростату. То есть для упрощения алгоритма выключатель света можно исключить, практически не ухудшая характеристики системы.
У осушителей в комплекте собственные гигростаты, по которым влажность будет ограничиваться в любом случае.
Так нормально будет, как думаете?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 10.1.2019, 8:27