Считаю эксперт прав. Во-первых, раз окна на разных фасадах, то нужно проверять достаточность площади для одного окна, т.к. принимаем что другой фасад наветренный, и наоборот. Если окна только на одном фасаде, то и проветривании нет смысла говорить. Во-вторых согласно п.п. 8.5 СП 7 окно шириной 1,1 метра не удовлетворяет требованию этого пункта. В-третьих окно шириной 1,64 м, расположенное над дверью также не удовлетворяет требованию п.п. 8.5. Смотрю новую редакцию СП7, а вы? Ну и представьте как человек прыгает, чтобы открыть окно над дверью. Так что формально эксперт прав.
Я бы предложил переговорить с АРми, чтобы они увеличили ширину окна 1,1м до требуемой и рассмотреть возможность использования двери для проветривания, увеличить ее ширину высоту. Но это так мысли, из разряда бреда.
|