Определение расхода у вентилятора |
|
|
|
23.12.2017, 16:20
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164
|
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Имеется вентилятор ВЦ 14-46№5, вперед загнутые лопатки, двигатель 5,5кВт. Я рассчитываю свою сеть, у меня получаются расход L=10 000м3/ч, сопротивление сети 600Па. Вопрос: что будет, если я при своих параметрах установлю на сеть данный вентилятор, он работать будет, какой расход мне даст? И как следует поступить, чтобы этот вентилятор выдал мне необходимые 10000 м3/ч?
__________.png ( 179,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 98
Сообщение отредактировал Lobster - 23.12.2017, 16:21
|
|
|
|
|
23.12.2017, 17:49
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
если отбросить всякие важные ньюансы, то 1 да 2 шибер или снижение частоты вращения но лучше взять другой вент у которого точка 600/10000 ляжет вблизи максимума кпд
p.s. вы не указали температуру
|
|
|
|
|
23.12.2017, 19:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164
|
Температура 20 градусов. Вентилятор существующий, от этого отталкиваюсь. Т.е. следует шибером довести сопротивление сети до 1000Па? А если подключить вентилятор без частотника и без шибера, то при сопротивлении сети 600Па, на какой расход выйдет вентилятор, если руководствоваться аэродинамической характер-ой. Мы же должны смотреть на кривую полного давления (жирную), получается нашей точки нет на графике?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
23.12.2017, 19:43
|
Guest Forum
|
Цитата(Lobster @ 23.12.2017, 18:09) А если подключить вентилятор без частотника и без шибера, то при сопротивлении сети 600Па, на какой расход выйдет вентилятор, если руководствоваться аэродинамической характер-ой. Мы же должны смотреть на кривую полного давления (жирную), получается нашей точки нет на графике? Есть мнение , что вентилятор сгорит.
|
|
|
|
|
23.12.2017, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Я рассчитываю свою сеть, у меня получаются расход L=10 000м3/ч, сопротивление сети 600Па. В каком месте сети стоит ваш вентилятор ?
|
|
|
|
|
23.12.2017, 19:53
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164
|
Цитата Есть мнение , что вентилятор сгорит. Опа! Цитата В каком месте сети стоит ваш вентилятор ? В конце сети. После вентилятора небольшой прямой участок и выброс.
|
|
|
|
|
23.12.2017, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата В конце сети. После вентилятора небольшой прямой участок и выброс. Вы можете данный вентилятор использовать без сети на выхлопе, тогда динамическое давление в 300Па, создаваемое вентилятором будет выступать как сопротивление сети. В сумме с вашими потерями получите 900 Па при требуемом расходе в 10000 м3/ч.
|
|
|
|
|
23.12.2017, 20:27
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164
|
Wiz, объясните, пожалуйста, как получилось динамическое в 300Па.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
23.12.2017, 20:35
|
Guest Forum
|
Непонятно с динамическим давлением без сети на выхлопе.
|
|
|
|
|
23.12.2017, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Непонятно с динамическим давлением без сети на выхлопе. Тема как бы не нова и на форуме уже обсуждалась... Цитата Wiz, объясните, пожалуйста, как получилось динамическое в 300Па. Ну так у вас же по графику внизу шакала с Pdv, где при расходе в 10000 м3/ч оно составляет порядка 300 Па.
Сообщение отредактировал Wiz - 23.12.2017, 20:51
|
|
|
|
|
23.12.2017, 22:49
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164
|
Цитата Ну так у вас же по графику внизу шакала с Pdv, где при расходе в 10000 м3/ч оно составляет порядка 300 Па. Действительно. Цитата Тема как бы не нова и на форуме уже обсуждалась... Да, темы про давление обсуждались, и всё равно, периодически появляются вопросы. Я пока здесь почитаю: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75472http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48866Посоветовали еще Г.Г.Вахвахов "Работа вентиляторов в сети".
Сообщение отредактировал Lobster - 23.12.2017, 22:57
|
|
|
|
|
24.12.2017, 13:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Blade runner @ 24.12.2017, 0:35) Непонятно с динамическим давлением без сети на выхлопе. дырка маленькая, скорость большая, дин.давление пропорционально квадрату скорости. вент тратит свою мощность на полное давление и на полный расход. сеть же прокачивает только статическая часть полного давления. дин.давление в этом случае - прямые потери вента. автору. шибер на выходе сделать кабы не такая и сложная задача. запустить вент, померить ток, если превышает - шиберить пока не войдёт в номинал. но еще раз, это очень плохое решение с т.з. энергоэффективности. вангую что годовые потери этого вента при круглосуточной работе будут стоить как сам вент, ради интереса возьмите и посчитайте сами, это не сложно...
|
|
|
|
|
11.1.2018, 15:55
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164
|
Продолжу тему. Цитата запустить вент, померить ток, если превышает - шиберить пока не войдёт в номинал. Если привести при помощи шибера ток в номинал, то какой получится расход воздуха?
|
|
|
|
|
11.1.2018, 16:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Не ток, а сопротивление сети к 1000 Па. И попадёте близко к каталожной кривой, соответственно к номиналу.
|
|
|
|
|
11.1.2018, 16:23
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164
|
Извините, еще не ясно. Если мы делаем замеры тока, то когда мощность придет к номинальной, почему сопротивление будет именно 1000Па, а не другое.
|
|
|
|
|
11.1.2018, 16:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Где я Вам писал про замеры тока? Вам нужно сопротивление сети привести к 1000 Па, а лучше расход по замеру к требуемому.
|
|
|
|
|
11.1.2018, 16:33
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164
|
К сожалению, нет дифманометра, чтобы такие замеры выполнить.
|
|
|
|
|
11.1.2018, 16:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Lobster @ 11.1.2018, 17:33) К сожалению, нет дифманометра, чтобы такие замеры выполнить. Цитата(Lobster @ 23.12.2017, 17:20) И как следует поступить, чтобы этот вентилятор выдал мне необходимые 10000 м3/ч? Название темы, напомню, "Определение расхода у вентилятора". Привлекайте того, у кого есть. Арендуйте прибор. Не совсем понимаю, как собирались выводить на расход вентилятор, не имея возможности расход измерить.
|
|
|
|
|
|