Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Определение расхода у вентилятора
Lobster
сообщение 23.12.2017, 16:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Имеется вентилятор ВЦ 14-46№5, вперед загнутые лопатки, двигатель 5,5кВт.
Я рассчитываю свою сеть, у меня получаются расход L=10 000м3/ч, сопротивление сети 600Па.
Вопрос: что будет, если я при своих параметрах установлю на сеть данный вентилятор, он работать будет, какой расход мне даст?
И как следует поступить, чтобы этот вентилятор выдал мне необходимые 10000 м3/ч?
Прикрепленный файл  __________.png ( 179,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98


Сообщение отредактировал Lobster - 23.12.2017, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 23.12.2017, 17:49
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если отбросить всякие важные ньюансы, то
1 да
2 шибер или снижение частоты вращения
но лучше взять другой вент у которого точка 600/10000 ляжет вблизи максимума кпд

p.s. вы не указали температуру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobster
сообщение 23.12.2017, 19:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164



Температура 20 градусов. Вентилятор существующий, от этого отталкиваюсь.
Т.е. следует шибером довести сопротивление сети до 1000Па?
А если подключить вентилятор без частотника и без шибера, то при сопротивлении сети 600Па, на какой расход выйдет вентилятор, если руководствоваться аэродинамической характер-ой. Мы же должны смотреть на кривую полного давления (жирную), получается нашей точки нет на графике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.12.2017, 19:43
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Lobster @ 23.12.2017, 18:09) *
А если подключить вентилятор без частотника и без шибера, то при сопротивлении сети 600Па, на какой расход выйдет вентилятор, если руководствоваться аэродинамической характер-ой. Мы же должны смотреть на кривую полного давления (жирную), получается нашей точки нет на графике?

Есть мнение , что вентилятор сгорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.12.2017, 19:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Я рассчитываю свою сеть, у меня получаются расход L=10 000м3/ч, сопротивление сети 600Па.

В каком месте сети стоит ваш вентилятор ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobster
сообщение 23.12.2017, 19:53
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164



Цитата
Есть мнение , что вентилятор сгорит.

Опа!
huh.gif

Цитата
В каком месте сети стоит ваш вентилятор ?

В конце сети. После вентилятора небольшой прямой участок и выброс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.12.2017, 19:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
В конце сети. После вентилятора небольшой прямой участок и выброс.

Вы можете данный вентилятор использовать без сети на выхлопе, тогда динамическое давление в 300Па, создаваемое вентилятором будет выступать как сопротивление сети.
В сумме с вашими потерями получите 900 Па при требуемом расходе в 10000 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobster
сообщение 23.12.2017, 20:27
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164



Wiz, объясните, пожалуйста, как получилось динамическое в 300Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.12.2017, 20:35
Сообщение #9





Guest Forum






Непонятно с динамическим давлением без сети на выхлопе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 23.12.2017, 20:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Непонятно с динамическим давлением без сети на выхлопе.

Тема как бы не нова и на форуме уже обсуждалась...
Цитата
Wiz, объясните, пожалуйста, как получилось динамическое в 300Па.

Ну так у вас же по графику внизу шакала с Pdv, где при расходе в 10000 м3/ч оно составляет порядка 300 Па.


Сообщение отредактировал Wiz - 23.12.2017, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobster
сообщение 23.12.2017, 22:49
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164



Цитата
Ну так у вас же по графику внизу шакала с Pdv, где при расходе в 10000 м3/ч оно составляет порядка 300 Па.

Действительно. huh.gif
Цитата
Тема как бы не нова и на форуме уже обсуждалась...

Да, темы про давление обсуждались, и всё равно, периодически появляются вопросы.
Я пока здесь почитаю:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=75472
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48866
Посоветовали еще Г.Г.Вахвахов "Работа вентиляторов в сети".

Сообщение отредактировал Lobster - 23.12.2017, 22:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.12.2017, 13:19
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Blade runner @ 24.12.2017, 0:35) *
Непонятно с динамическим давлением без сети на выхлопе.

дырка маленькая, скорость большая, дин.давление пропорционально квадрату скорости. вент тратит свою мощность на полное давление и на полный расход. сеть же прокачивает только статическая часть полного давления. дин.давление в этом случае - прямые потери вента.

автору. шибер на выходе сделать кабы не такая и сложная задача.
запустить вент, померить ток, если превышает - шиберить пока не войдёт в номинал.
но еще раз, это очень плохое решение с т.з. энергоэффективности.
вангую что годовые потери этого вента при круглосуточной работе будут стоить как сам вент, ради интереса возьмите и посчитайте сами, это не сложно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobster
сообщение 11.1.2018, 15:55
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164



Продолжу тему.
Цитата
запустить вент, померить ток, если превышает - шиберить пока не войдёт в номинал.

Если привести при помощи шибера ток в номинал, то какой получится расход воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.1.2018, 16:14
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не ток, а сопротивление сети к 1000 Па. И попадёте близко к каталожной кривой, соответственно к номиналу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobster
сообщение 11.1.2018, 16:23
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164



Извините, еще не ясно.
Если мы делаем замеры тока, то когда мощность придет к номинальной, почему сопротивление будет именно 1000Па, а не другое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.1.2018, 16:25
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Где я Вам писал про замеры тока? Вам нужно сопротивление сети привести к 1000 Па, а лучше расход по замеру к требуемому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lobster
сообщение 11.1.2018, 16:33
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290164



К сожалению, нет дифманометра, чтобы такие замеры выполнить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.1.2018, 16:56
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Lobster @ 11.1.2018, 17:33) *
К сожалению, нет дифманометра, чтобы такие замеры выполнить.

Цитата(Lobster @ 23.12.2017, 17:20) *
И как следует поступить, чтобы этот вентилятор выдал мне необходимые 10000 м3/ч?


Название темы, напомню, "Определение расхода у вентилятора".

Привлекайте того, у кого есть. Арендуйте прибор. Не совсем понимаю, как собирались выводить на расход вентилятор, не имея возможности расход измерить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему