> расход на ПК в клубе
prokhorova
сообщение 16.2.2020, 16:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 14677



Какой расход принять на внутреннее пожаротушение для клуба со сценой ?
- клубов со сценами и театров независимо от вместимости — 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая.
Эти расходы сложить , т.е. ПК-15л/с или брать наибольший ПК=10 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 17.2.2020, 10:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



blink.gif

Сообщение отредактировал otdel.ito - 17.2.2020, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.2.2020, 11:19
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Наибольший
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2020, 11:53
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9196
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(prokhorova @ 16.2.2020, 16:25) *
Какой расход принять на внутреннее пожаротушение для клуба со сценой ?
- клубов со сценами и театров независимо от вместимости — 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая.
Эти расходы сложить , т.е. ПК-15л/с или брать наибольший ПК=10 л/с

Естественно надо сложить. Там написано "и", а не "или". Расход на ПК - 15 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 19.2.2020, 12:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(prokhorova @ 16.2.2020, 16:25) *
Какой расход принять на внутреннее пожаротушение для клуба со сценой ?
- клубов со сценами и театров независимо от вместимости — 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая.
Эти расходы сложить , т.е. ПК-15л/с или брать наибольший ПК=10 л/с

а откуда данное требование? приведите ссылку.
если нормативка действующая, то 2,5х2+5х2, то есть не меньше 15 л/с.

принимать следует не меньше 2,6х2+5,2х2=15,6л/с (см. сп10 п.4.1.1 (после примечаний к таблице 2) "... Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска следует уточнять по таблице 3."). Если у вас требуется выше компактная часть струи, чем указанные в таблице 3, то расходы могут быть и больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 19.2.2020, 14:47
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(jiexawcr @ 19.2.2020, 14:33) *
а откуда данное требование? приведите ссылку.
если нормативка действующая, то 2,5х2+5х2, то есть не меньше 15 л/с.

принимать следует не меньше 2,6х2+5,2х2=15,6л/с (см. сп10 п.4.1.1 (после примечаний к таблице 2) "... Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска следует уточнять по таблице 3."). Если у вас требуется выше компактная часть струи, чем указанные в таблице 3, то расходы могут быть и больше.

Это приложение 7 СНиП 2.08.02-89*. На него ссылается СП 10 в п.3 таблицы 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatyana.77
сообщение 13.5.2020, 16:34
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.4.2020
Из: г.Муром
Пользователь №: 376291



Господа проектировщики, здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться.
Проектом предусмотрен капитальный ремонт здания СДК. Мне необходимо спроектировать внутреннее пожаротушение (если требуется) СДК (сельский дом культуры) на 120 мест с эстрадой 4,8х7,95м. Не могу найти надо или не надо тушить. Мои поиски зашли в тупик.
1.) Начну с СП 10.13130.2009 в табл. 1 ссылка на СНиП 31-06-2009 (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 118.13330.2012), и СНиП 31-05-2003 (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 117.13330.2011)
2.) В СНиП 31-05-2003 (117.13330.2011) написано:
п.6.1.2. «Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование зданий высотой до 50м класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 (по СНиП 21-01), а также помещений этого класса, встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности.»
При том, что сельский клуб соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф2.1! Но даже если не обращать на этот пункт внимания, то все равно про внутреннее пожаротушение там нет ни слова.
3.) Если следовать по другому пути: в СП 118.13330.2012 приложение «Л» исключено (изменение №3 от 26.11.2019), а п.7.45* сказано «Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-зрелищных, учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений приведены в приложении Л*, а также в СП 5.13130, СП 8.13130 и СП 10.13130.»
4.) В СП 5.13130.2009 согласно табл.А.3 п.30 АУПТ требуется для следующих зданий:
"30 В зданиях культурно-зрелищного назначения:"
"30.1 В кинотеатрах и клубах с эстрадами при вместимости зала более 700 мест при наличии колосников"
"30.2 В клубах со сценами размерами, м: 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимости зала до 700 мест"
"30.3 В клубах со сценами размерами 18х9; 21х12 при вместимости зрительного зала более 700 мест, со сценами 18х12 и 21х15 независимо от вместимости, а также в театрах"
"30.4 В концертных и киноконцертных залах филармоний вместимостью 800 мест и более"

Из чего следует, что в моем СДК автоматическое пожаротушение не требуется, но про пожарные краны и расход на внутреннее пожаротушение ни слова не сказано.
Далее опять СП 10.13130.2009. И все, замкнутый круг!!!
Помогите, пожалуйста.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  таблица_СП_5.13130.JPG ( 61,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.5.2020, 13:37
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9196
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(tatyana.77 @ 13.5.2020, 16:34) *
Господа проектировщики, здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться.
Проектом предусмотрен капитальный ремонт здания СДК. Мне необходимо спроектировать внутреннее пожаротушение (если требуется) СДК (сельский дом культуры) на 120 мест с эстрадой 4,8х7,95м. Не могу найти надо или не надо тушить. Мои поиски зашли в тупик.
1.) Начну с СП 10.13130.2009 в табл. 1 ссылка на СНиП 31-06-2009 (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 118.13330.2012), и СНиП 31-05-2003 (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 117.13330.2011)
2.) В СНиП 31-05-2003 (117.13330.2011) написано:
п.6.1.2. «Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование зданий высотой до 50м класса функциональной пожарной опасности Ф4.3 (по СНиП 21-01), а также помещений этого класса, встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности.»
При том, что сельский клуб соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф2.1! Но даже если не обращать на этот пункт внимания, то все равно про внутреннее пожаротушение там нет ни слова.
3.) Если следовать по другому пути: в СП 118.13330.2012 приложение «Л» исключено (изменение №3 от 26.11.2019), а п.7.45* сказано «Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-зрелищных, учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений приведены в приложении Л*, а также в СП 5.13130, СП 8.13130 и СП 10.13130.»
4.) В СП 5.13130.2009 согласно табл.А.3 п.30 АУПТ требуется для следующих зданий:
"30 В зданиях культурно-зрелищного назначения:"
"30.1 В кинотеатрах и клубах с эстрадами при вместимости зала более 700 мест при наличии колосников"
"30.2 В клубах со сценами размерами, м: 12,5х7,5; 15х7,5; 18х9 и 21х12 при вместимости зала до 700 мест"
"30.3 В клубах со сценами размерами 18х9; 21х12 при вместимости зрительного зала более 700 мест, со сценами 18х12 и 21х15 независимо от вместимости, а также в театрах"
"30.4 В концертных и киноконцертных залах филармоний вместимостью 800 мест и более"

Из чего следует, что в моем СДК автоматическое пожаротушение не требуется, но про пожарные краны и расход на внутреннее пожаротушение ни слова не сказано.
Далее опять СП 10.13130.2009. И все, замкнутый круг!!!
Помогите, пожалуйста.

http://docs.cntd.ru/document/5200165
ПРИЛОЖЕНИЕ 7* (обязательное). ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОПРОВОДУ ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, БИБЛИОТЕК, АРХИВОВ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Пока нет ясности я бы пользовался этим. Или СТУ пусть дают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatyana.77
сообщение 14.5.2020, 15:16
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.4.2020
Из: г.Муром
Пользователь №: 376291



Перехожу по ссылке - недействующий, но все равно спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 14.5.2020, 22:32
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Недействующий, да зато на него действующий СП 10 ссылается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2020, 8:27
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9196
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 14.5.2020, 22:32) *
Недействующий, да зато на него действующий СП 10 ссылается

Значит надо этим пользоваться до выхода разъяснений. Если заказчик не согласен - пусть запросит разъяснение у пожарных.
Отменить обязательное приложение ничем его не заменив - нормативный маразм крепчает. Ответственность за принятые решения перекладывается на проектировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 17.5.2020, 9:22
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну да, я тоже об этом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения