> Пополнение противопожарных резервуаров при сейсмике
alexandrpjatkov
сообщение 6.3.2019, 14:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20217
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



В соответствии с требованиями СП при сейсмике в противопожарных резервуарах должен храниться двойной противопожарный запас воды (наружное пожаротушение).
так же по требованиям СП противопожарный запас должен пополняться за определенное время (в зависимости от категорий зданий-за 24 часа, за 36 часов и т.д.)
Отсюда вопрос-в условиях сейсмики это значит, что за вышеуказанное время должен пополняться весь запас воды (двойной противопожарный) или все же за это время должен набираться запас воды равный одному противопожарному?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 6.3.2019, 14:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(alexandrpjatkov @ 6.3.2019, 14:08) *
В соответствии с требованиями СП при сейсмике в противопожарных резервуарах должен храниться двойной противопожарный запас воды (наружное пожаротушение).
так же по требованиям СП противопожарный запас должен пополняться за определенное время (в зависимости от категорий зданий-за 24 часа, за 36 часов и т.д.)
Отсюда вопрос-в условиях сейсмики это значит, что за вышеуказанное время должен пополняться весь запас воды (двойной противопожарный) или все же за это время должен набираться запас воды равный одному противопожарному?


Я думаю что весь. Землетрясения сопровождаются разрушениями и пожарами, отсюда и увеличенный запас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 6.3.2019, 15:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(alexandrpjatkov @ 6.3.2019, 14:08) *
В соответствии с требованиями СП при сейсмике в противопожарных резервуарах должен храниться двойной противопожарный запас воды (наружное пожаротушение).
так же по требованиям СП противопожарный запас должен пополняться за определенное время (в зависимости от категорий зданий-за 24 часа, за 36 часов и т.д.)
Отсюда вопрос-в условиях сейсмики это значит, что за вышеуказанное время должен пополняться весь запас воды (двойной противопожарный) или все же за это время должен набираться запас воды равный одному противопожарному?

весь запас воды. требование главгосэкспертизы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения