> Склад хим. реагентов, подойдут ли огнетушители вместо водяных ПК (ВПВ)
vk90
сообщение 23.1.2023, 11:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2023
Пользователь №: 413150



Добрый день, коллеги! Здание склада химреагентов разделено на помещения с различными реагентами, между ними противопожарные стены 1-го типа. Одно помещение больше 300 м2 - в нем предусматриваем АПТ порошковое. В остальных помещениях, в которых также будут храниться реагенты, технолог прописал, что можно тушить пеной, порошком или диоксидом углерода (водой нельзя). По нормам ВПВ выходит 2х2,5л/с. Но если водой нельзя, то можно ли применить порошок? Хотим уйти от пены и диокисда углерода. Огнетушители подойдут? Смущает то, что ВПВ должен работать в течение 1 часа, а огнетушители кажутся не серьезными.

Сообщение отредактировал vk90 - 23.1.2023, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 23.1.2023, 11:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



почитайте паспорта безопасности на те вещества, которые хранятся на складе и все станет ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vk90
сообщение 24.1.2023, 2:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2023
Пользователь №: 413150



Да. Технолог выписал инфо чем можно тушить из паспортов безопасности. И там несколько вариантов ОТВ, которые я перечислил выше. Можно ли обойтись огнетушителями порошковыми, чтобы обеспечить ВПВ по СП 10?

Сообщение отредактировал vk90 - 24.1.2023, 2:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.1.2023, 7:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(vk90 @ 24.1.2023, 2:37) *
Можно ли обойтись огнетушителями порошковыми, чтобы обеспечить ВПВ по СП 10?

Огнетушители и ВПВ не взаимозаменяемые вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vk90
сообщение 25.1.2023, 5:56
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2023
Пользователь №: 413150



ВПВ разделяется на водяные и водопенные. Водопенные нормируются по времени? Так как у водяных время работы 1 ч, а водопенные если применить на 1ч пенообразователя не хватит. Хочу применить пожарные шкафы ШПП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.1.2023, 7:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(vk90 @ 25.1.2023, 5:56) *
Водопенные нормируются по времени?

п. 11.5 СП10.13130.2020-не менее 10 минут.

Сообщение отредактировал aminopower - 25.1.2023, 7:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2023, 11:46
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(vk90 @ 23.1.2023, 11:11) *
Добрый день, коллеги! Здание склада химреагентов разделено на помещения с различными реагентами, между ними противопожарные стены 1-го типа. Одно помещение больше 300 м2 - в нем предусматриваем АПТ порошковое. В остальных помещениях, в которых также будут храниться реагенты, технолог прописал, что можно тушить пеной, порошком или диоксидом углерода (водой нельзя). По нормам ВПВ выходит 2х2,5л/с. Но если водой нельзя, то можно ли применить порошок? Хотим уйти от пены и диокисда углерода. Огнетушители подойдут? Смущает то, что ВПВ должен работать в течение 1 часа, а огнетушители кажутся не серьезными.

СП 302.1325800.2017
СКЛАДЫ ДЛЯ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
Правила проектирования
И аварийные души должны быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения