> Шахта дымоудаления в строительном исполнении, Пункт 6.57 СП 7.13130.
Андрей2
сообщение 11.10.2012, 9:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65389



Уважаемые специалисты, проблема в следующем: существует Пункт 6.57 СП 7.13130 "Строительные конструкции зданий из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов допускается использовать для перемещения воздуха, не содержащего легкоконденсирующиеся пары. При этом следует предусматривать герметизацию конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку или облицовку листовой сталью) и возможность очистки. Не допускается строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций..
Всегда проектировал шахты дымоудаления в строительном исполнении из железобетона и всегда проходил экспертизу. Есть ли какое документальное подтверждение, либо разъяснения разработчиков СП, которые позволяют не вставлять воздуховод из черного металла, толщиной 1,2 мм, в шахту ДУ выполненную в строительном исполнении из железобетоня с толщиной стенки 200 мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korkvenc
сообщение 11.10.2012, 14:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660



Если прямо в законе не прописано отступление, то — нельзя.
Позвольте поинтересоваться: от куда взялась толщина стенки воздуховода 1,2 мм и именно «черный металл»?
Пункт 6.57 СП 7.13.130.2009 гласит: «…При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать по расчету, но не менее 0,8 мм».
1,2 мм приняли по расчёту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей2
сообщение 11.10.2012, 15:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65389



Меня больше интересует не толщина металла, а сома ситуация, при которой необходимо прокладывать воздуховод в шахте из берона. Спасибо. Андрей2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korkvenc
сообщение 11.10.2012, 20:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660



Моё мнение: СП 7.13… прав (как всякий закон).
Всё дело в коэффициенте сопротивления трения. Сравните: металл - 0,02, бетон - 0,05, кирпич - 0,1. Относительно стали возрастание, соответственно: в 2,5 раза и 5 раз (!). (Всёравно — копейки…)

Сам всегда проектирую из стали, вне зависимости от наличия строительных конструкций. Dura lex, sed lex.

Сам пытаюсь разобраться (и в СП и в МР-2008, АВОК 5.5.1).
И всё-таки: откель 1,2 мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korkvenc
сообщение 11.10.2012, 20:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660



Цитата(Андрей2 @ 11.10.2012, 12:35) *
…Есть ли какое документальное подтверждение, либо разъяснения разработчиков СП, которые позволяют не вставлять воздуховод из черного металла, толщиной 1,2 мм, в шахту ДУ выполненную в строительном исполнении из железобетоня с толщиной стенки 200 мм?


Ни какого «документального подтверждения», а тем более «разъяснения» быть не может (вернее не следует брать в расчёт), т.к. в законе прямо сказано: «Не допускается». Либо следует просить официального разъяснения от ВНИИПО (не дадут — сами плавают по СП 7… и МР-2008). А если и дадут, то примерно такого содержания: «В СП 7… указано…, значит следует применять исключительно… металл…».

Сообщение отредактировал korkvenc - 11.10.2012, 20:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 12.10.2012, 7:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Требования к облицовке и сборным конструкциям предьявляется для обеспечения плотности воздуховодов, а они как известно должны быть класса П. Просто раньше ложили эти шахты как попало, все они были дырявые и подсосы были такими что ой-ой. Я например не встречал каких-то разьяснений, но в принципе делают же и дымоходы сборные для ДУ и они сертифицированы раньше были blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 23.10.2012, 15:39
Сообщение #7


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(korkvenc @ 11.10.2012, 21:31) *
И всё-таки: откель 1,2 мм?


Разговаривала намедни с монтажниками, так они 1.2 мм любят за оптимальное соотношение цена-качество-наличие на складе. Так паркуа бы не па? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korkvenc
сообщение 23.10.2012, 16:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660



Цитата(EJIEHA @ 23.10.2012, 18:39) *
Разговаривала намедни с монтажниками, так они 1.2 мм любят за оптимальное соотношение цена-качество-наличие на складе. Так паркуа бы не па? smile.gif

Хороший, годный ответ :-)
К сожалению, чего-то такого и ожидал :-(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 27.10.2012, 18:32
Сообщение #9


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Воздуховоды дымоудаленния из черной стали на сварке, а меньше 1мм не сваришь толком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anhen
сообщение 31.10.2012, 13:18
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.9.2009
Пользователь №: 38406



В связи с этим пунктом возникает много мыслей противоречивых...) я уже думаю ...."Не допускается строительное исполнение [b]вентиляционных каналов [/b]систем противодымной вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций.." говоря о каналах, может быть подразумевается что-то другое, не шахты дымоудаления выполненные в кирпиче или с мионолитными стенками??? почему не написать просто -шахты дымоудаления? ведь данная формулировка и в расчетах встречается и в самом этом СП...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эмилия
сообщение 2.11.2012, 13:12
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.5.2010
Пользователь №: 58930



Да, это действительно странный пункт . Плохо представляю себе, как монтажники всовывают воздуховод в бетонную шахту, ка заделывают стыки. А облицовка снаружи - это вообще бессмысленно, если говорить о коэффициенте трения. Монажники, поделитесь опытом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 10.11.2012, 19:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Чтобы не создавать новую тему у меня вопрос. Имеется подземная стоянка, рядом с ней находится жилой дом, воздуховоды дымоудаления стоянки проходят по наружной стене дома- вопрос -нормируется ли огнестойкость данного воздуховода системы Дымоудаления или нет и где и в каких нормах это прописано. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korkvenc
сообщение 10.11.2012, 20:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660



Цитата(Созонов @ 10.11.2012, 22:37) *
Чтобы не создавать новую тему у меня вопрос. Имеется подземная стоянка, рядом с ней находится жилой дом, воздуховоды дымоудаления стоянки проходят по наружной стене дома- вопрос -нормируется ли огнестойкость данного воздуховода системы Дымоудаления или нет и где и в каких нормах это прописано. Заранее спасибо.

Тут вот пообсуждали: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43657
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korkvenc
сообщение 10.11.2012, 21:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.8.2010
Из: Оренбург
Пользователь №: 69660



Цитата(Anhen @ 31.10.2012, 16:18) *
В связи с этим пунктом возникает много мыслей противоречивых...) я уже думаю ...."Не допускается строительное исполнение [b]вентиляционных каналов [/b]систем противодымной вентиляции без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций.." говоря о каналах, может быть подразумевается что-то другое, не шахты дымоудаления выполненные в кирпиче или с мионолитными стенками??? почему не написать просто -шахты дымоудаления? ведь данная формулировка и в расчетах встречается и в самом этом СП...

Если бы написали «шахты дымоудаления» — это бы сузило действие данной нормы. Ведь «дымоудаление» — это только вытяжная вентиляция, но в «противодымной» еще существует и приточная.
А так в законе всё предельно ясно. Вентиляция противодымная (вытяжка, приток)? Металл!
Другой момент: при проектировании здания предусмотрели вентканал для дымоудаления из кирпича размером 1000х1000 (по расчёту необходим был размер 1 м²) без оглядки на 3 абз. п. 6.57 — так это явный косяк проектировщика — как в эту шахту запихнуть мет. воздуховод, при этом уплотнить раъёмные соединения асб. шнуром — не представляю.
Сейчас делаем объект где сложилась почти такая ситуация. Внутри недействующего вент. канала в строительном исполнении нужно проложить воздуховод. Благо размеры 2500х1500 — канал и 800х800 — воздуховод. Есть где монтажнику развернуться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 30.7.2015, 11:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Цитата(korkvenc @ 10.11.2012, 21:03) *
Если бы написали «шахты дымоудаления» — это бы сузило действие данной нормы. Ведь «дымоудаление» — это только вытяжная вентиляция, но в «противодымной» еще существует и приточная.
А так в законе всё предельно ясно. Вентиляция противодымная (вытяжка, приток)? Металл!
Другой момент: при проектировании здания предусмотрели вентканал для дымоудаления из кирпича размером 1000х1000 (по расчёту необходим был размер 1 м²) без оглядки на 3 абз. п. 6.57 — так это явный косяк проектировщика — как в эту шахту запихнуть мет. воздуховод, при этом уплотнить раъёмные соединения асб. шнуром — не представляю.
Сейчас делаем объект где сложилась почти такая ситуация. Внутри недействующего вент. канала в строительном исполнении нужно проложить воздуховод. Благо размеры 2500х1500 — канал и 800х800 — воздуховод. Есть где монтажнику развернуться.


Первый раз проектирую систему дымоудаления. Вот и задалась вопросом каких размеров должна быть шахта ДУ, какие размеры дать архитекторам. Воздуховод внутри шахты будет иметь размеры 800х600.
Нигде не могу найти рекомендации по размерам именно шахт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.7.2015, 12:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Нигде не могу найти рекомендации по размерам именно шахт.

А шахты для обычных воздуховодов, вы как задаете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 30.7.2015, 13:10
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(korkvenc @ 10.11.2012, 21:03) *
Другой момент: при проектировании здания предусмотрели вентканал для дымоудаления из кирпича размером 1000х1000 (по расчёту необходим был размер 1 м²) без оглядки на 3 абз. п. 6.57 — так это явный косяк проектировщика — как в эту шахту запихнуть мет. воздуховод, при этом уплотнить раъёмные соединения асб. шнуром — не представляю.
СП7.13130.2013 п.6.13 "...Во всех остальных случаях строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции (кроме воздухозаборных каналов приточной противодымной вентиляции) не допускается без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций." Не влезает воздуховод - обшивайте металлом.

Сообщение отредактировал colius - 30.7.2015, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 30.7.2015, 13:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Можно дать задание с размерами, непосредственно, воздуховода. И указать, чтобы в первую очередь монтировали воздуховод, а затем облицовывали его кирпичом. Тут уж архитекторы сами размеры шахты определят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBAV
сообщение 30.7.2015, 14:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710



Обычно задаю внутренний размер шахты (при прокладке в ней канала вытяжной противодымной вентиляции) на 100 мм больше (с каждой стороны) размера канала. Даю указания, что обстройку выполнить после монтажа воздуховода. Последнее время архитекторы дают мне шахты в ж/б исполнении, три стороны получаются монолитными, одна сторона - лицевая, с монтажным проемом, который после закладывается кирпичом. Монтажники в данном случае ругаются, т.к. все равно не смонтировать. Они дошли до того, что собирают весь вентканал и краном опускают его в шахту сверху.

Кстати, п.6.13 СП 7.13130.2013 разве не предполагает облицовку стальными конструкциями при длине более 50 м?

Сообщение отредактировал MBAV - 30.7.2015, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dari
сообщение 31.7.2015, 17:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 18.2.2015
Пользователь №: 260001



Цитата(MBAV @ 30.7.2015, 14:46) *
Обычно задаю внутренний размер шахты (при прокладке в ней канала вытяжной противодымной вентиляции) на 100 мм больше (с каждой стороны) размера канала. Даю указания, что обстройку выполнить после монтажа воздуховода. Последнее время архитекторы дают мне шахты в ж/б исполнении, три стороны получаются монолитными, одна сторона - лицевая, с монтажным проемом, который после закладывается кирпичом. Монтажники в данном случае ругаются, т.к. все равно не смонтировать. Они дошли до того, что собирают весь вентканал и краном опускают его в шахту сверху.

Кстати, п.6.13 СП 7.13130.2013 разве не предполагает облицовку стальными конструкциями при длине более 50 м?


Спасибо большое за ответ.Вот только назрел следующий вопрос, боюсь ошибится. Какой предел огнестойкости должны иметь строительные конструкции этой шахты дымоудаления. Внутри проложу воздуховод, а архитекторам надо задать предел огнестойкости, чтобы они решили, чем облицовывать. Простите, за элементарные вопросы, просто боюсь ошибится, а проверить не кому.
Заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 31.7.2015, 17:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Dari @ 31.7.2015, 17:30) *
Спасибо большое за ответ.Вот только назрел следующий вопрос, боюсь ошибится. Какой предел огнестойкости должны иметь строительные конструкции этой шахты дымоудаления. Внутри проложу воздуховод, а архитекторам надо задать предел огнестойкости, чтобы они решили, чем облицовывать. Простите, за элементарные вопросы, просто боюсь ошибится, а проверить не кому.
Заранее спасибо за ответ.
Задайте EI150, чтобы не изолировать воздуховод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 26.9.2015, 13:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



Проблема в том, что обшивая шахту из кирпича или бетонную внутри железом, железо надо как то крепить к шахте. А во время удаления дыма железо начнет вести от расширение и оно пойдет волной, а где то его оторвет возможно или делать компенсаторы на этажах blink.gif . По мне это чистой воды какой то бред написали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 27.9.2015, 2:13
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(тепленький @ 26.9.2015, 13:09) *
Проблема в том, что обшивая шахту из кирпича или бетонную внутри железом, железо надо как то крепить к шахте. А во время удаления дыма железо начнет вести от расширение и оно пойдет волной, а где то его оторвет возможно или делать компенсаторы на этажах blink.gif . По мне это чистой воды какой то бред написали.

специально для вас цитирую сп7 6.13
Конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого газа более 100 °C следует предусматривать с компенсаторами линейных тепловых расширений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тепленький
сообщение 27.9.2015, 9:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20289



Цитата(Composter @ 27.9.2015, 2:13) *
специально для вас цитирую сп7 6.13
Конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого газа более 100 °C следует предусматривать с компенсаторами линейных тепловых расширений.

Специально для меня не пришлось бы цитировать, если бы внимательно прочитали сообщение мое, где я пишу про компенсаторы. Вот только как вы себе представляете в строительных конструкциях их, но если даже их сделали сопротивление шахты возрастет в разы в отличии от оштукатуренной прямой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olgun
сообщение 8.11.2015, 17:17
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201030



Добрый день! Каким материалом потоньше можно обложить стальной воздуховод дымоудаления? Какие требования к строительным конструкциям? Можем мы, например, сделать его в кладке из кирпича 60мм или обшить пазогребневыми плитами? Также не подумав о монтаже - архитекторы выделили место для воздуховода в монолитной шахте за лифтом, как монтировать его туда, голову сломали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.11.2015, 17:43
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если Вы монтажник, то любые решения по изменению проектных решений должны принимать/согласовывать разработчики проекта/авторский надзор. В противном случае - вся ответственность будет только на Вас.
Решение о прокладке воздуховода в недоступном для монтажа месте принимал не архитектор, а ОВ-шник. С него и спрос в первую очередь. Пишите официальный запрос Заказчику по этому проекту.
Если в этой шахте не прокладываются другие воздуховоды, можно рассмотреть использование шахты в качестве воздуховода ДУ.
Требования по материалам и огнестойкости воздуховодов/шахт ДУ описаны в СП 7 и зависят от конкретных условий объекта. Только зная конкретные данные о нормируемой огнестойкости, можно принимать решения по типу материала и его толщине

Сообщение отредактировал ИОВ - 8.11.2015, 17:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zloi_alesha
сообщение 29.2.2016, 13:43
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Здравствуйте.
Возник вопрос по поводу пункта 6.13 СП 7.13130.2013.
п. 6.13 Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений таких конструкций (в том числе фланцевых) следует использовать негорючие материалы. Конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого газа более 100 °С следует предусматривать с компенсаторами линейных тепловых расширений. Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей способности).
Строительные конструкции зданий из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов допускается использовать для перемещения воздуха, не содержащего легкоконденсирующиеся пары. При этом следует предусматривать герметизацию конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку или облицовку листовой сталью) и возможность очистки.
Вентиляционные каналы систем приточновытяжной противодымной вентиляции строительного исполнения длиной до 50 м допускается предусматривать:
а) класса герметичности В, в соответствии с [1];
б) при сохранении неизменности формы и площади проходного сечения (с относительным отклонением последней не более 3%) с исключением локальных выступов в местах пересечения межэтажных перекрытий.
Во всех остальных случаях строительное исполнение вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции (кроме воздухозаборных каналов приточной противодымной вентиляции) не допускается без применения внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций.
При этом фактические пределы огнестойкости различных конструкций вентиляционных каналов, в том числе стальных воздуховодов с огнезащитными покрытиями и каналов строительного исполнения, следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53299.

Имеется отдельная кирпичная шахта для системы ДУ, толщиной 120мм. Насколько я знаю у такой толщины EI150.
Возможно ли в ней проложить не изолированный воздуховод, используемый для вытяжной противодымной вентиляции, изолировав при этом крепления?
Будет ли такая шахта соответствовать п7.11б) СП 7.13130.2013 по пределам огнестойкости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.2.2016, 19:05
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Мне не очень понятен Ваш вопрос. Но ведь можно рассматривать
- или кирпичную шахту с облицовкой изнутри листовой сталью
- или плотный воздуховод по СП 7, огнезащита которого выполнена стр. материалом (кирпичной кладкой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zloi_alesha
сообщение 29.2.2016, 19:21
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Я именно про плотный воздуховод, огнезащита которого выполнена кирпичной кладкой. То есть придавать предел огнестойкости самому воздуховоду с помощью огнезащитного состава не надо, достаточно только кирпичной кладки?
А стоит ли придавать креплениям воздуховодов предел огнестойкости или они так же будут защищены кладкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 2.3.2016, 11:21
Сообщение #30


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Тоже столкнулся на объекте с подобным геморроем. Монтажники задают адекватный вопрос, а как монтировать-то эту облицовку в шахте? Места под монтажные зазоры нет (дурацкая архитектура), канал зауженный. Есть вариант облицевать шахту сталью по нормам. Кто-нибудь уже делал подобное? Вариант именно с 3 стенками из монолита, 1 под заделку из кирпича.
Есть ли какая-то технология этой облицовки? Чтобы можно было узлы заложить. Либо придется еще заужать воздуховод в шахте, т.к. она иначе не влезет в эту саму шахту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:10