> Подпора в лифт перевозки МГН с подвала
Claus-one
сообщение 21.5.2018, 23:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.1.2016
Пользователь №: 288092



Лифт останавливается на 1 этаже.
Подпор организован в шахту лифта с подвала.
Не можем добиться 20Па.
Если ли в каких нибудь нормативных документах указание по монтажу подпора воздуха в лифтовую шахту именно с верху и не как иначе ?
Проектный институт на контакт не идёт

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2018_05_21_23_14_26_812.jpeg ( 737,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skripun
сообщение 22.5.2018, 9:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Прямого запрета на подпор шахты лифта только снизу - нет (при условии, что проектировщик уверен в работоспособности такого варианта в конкретном случае). Есть РЕКОМЕНДАЦИЯ - при сообщении лифтов с надземной и подземной частями здания, делать подпор воздуха в двух точках - сверху и снизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения