Цитата(Ibragim.1923 @ 28.6.2019, 11:44)
VRf Hisense,нар.блокAVWT-170HKSSX-1шт.
вн.блоки-AVC-30UXC5FB-кассеты-4шт.
-AVS-24URC5BBA-настенные-3шт.
Управление на ИК пультах.
Наружный блок не видит настенные блоки,кассетники,
все-4 обнаружил.Нужна помощь спецов.
S series флагман Hisense !
Действительно хорошее железо - совместное предприятие Hisense - Hitachi.
Но компрессора в этой серии Mitsubishi Electric
По наладке есть нюансы.
Если ранее не налаживали VRF Hisense - да, лучше в БРИЗ позвонить.
Настенники быть может отдельной сигнальной веткой прокинуты ?
220В случайно не подавали на сигнальную линию ?
Тогда надо DIPом отключить сгоревший предохранитель.
Наладка холодильного контура VRF без сервис чекера это крайне непростое занятие.
Чек лист начали заполнять ?