> Наладка Vrf Hisense.
Ibragim.1923
сообщение 28.6.2019, 11:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.6.2019
Пользователь №: 362233



VRf Hisense,нар.блокAVWT-170HKSSX-1шт.
вн.блоки-AVC-30UXC5FB-кассеты-4шт.
-AVS-24URC5BBA-настенные-3шт.
Управление на ИК пультах.
Наружный блок не видит настенные блоки,кассетники,
все-4 обнаружил.Нужна помощь спецов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostia
сообщение 28.6.2019, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931



Проверяйте сигнальную линию, или разрыв или кабель не экранированный и на него наводка пошла.

Если все подключено, чего вдруг система не будет видеть блоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ibragim.1923
сообщение 28.6.2019, 12:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.6.2019
Пользователь №: 362233



Линию прозванивал. В инструкции из интернета написано что на настенные блоки задавать адреса надо с проводного пульта. У меня есть проводной пульт,на там насколько я понял,нет функции раздачи адресов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostia
сообщение 28.6.2019, 17:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931



Цитата(Ibragim.1923 @ 28.6.2019, 12:03) *
Линию прозванивал. В инструкции из интернета написано что на настенные блоки задавать адреса надо с проводного пульта. У меня есть проводной пульт,на там насколько я понял,нет функции раздачи адресов.

Там по умолчанию стоит "0" адрес и система сама автоматически должна раздать номера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 28.6.2019, 17:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



А позвонить в Бриз религия не позволяет? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 28.6.2019, 18:18
Сообщение #6





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Ibragim.1923 @ 28.6.2019, 11:44) *
VRf Hisense,нар.блокAVWT-170HKSSX-1шт.
вн.блоки-AVC-30UXC5FB-кассеты-4шт.
-AVS-24URC5BBA-настенные-3шт.
Управление на ИК пультах.
Наружный блок не видит настенные блоки,кассетники,
все-4 обнаружил.Нужна помощь спецов.


S series флагман Hisense !
Действительно хорошее железо - совместное предприятие Hisense - Hitachi.
Но компрессора в этой серии Mitsubishi Electric

По наладке есть нюансы.
Если ранее не налаживали VRF Hisense - да, лучше в БРИЗ позвонить.

Настенники быть может отдельной сигнальной веткой прокинуты ?
220В случайно не подавали на сигнальную линию ?
Тогда надо DIPом отключить сгоревший предохранитель.

Наладка холодильного контура VRF без сервис чекера это крайне непростое занятие.
Чек лист начали заполнять ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 28.6.2019, 18:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



blink.gif
Ведь предупреждал
Цитата
9. Не рекомендуется писать малосодержательные сообщения, в том числе состоящие из одних смайликов. Запрещается использовать большое количество смайликов в одном сообщении. При ответе на сообщения других участников не следует злоупотреблять цитированием. Не рекомендуется создавать сообщения, представляющие сиюминутный интерес для отдельных участников. Информация, содержащаяся в сообщении, должна представлять интерес для посетителей форума и через несколько месяцев после его написания.


Сообщение отредактировал Skaramush - 21.7.2019, 18:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ibragim.1923
сообщение 21.7.2019, 14:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 28.6.2019
Пользователь №: 362233



Запустил все внутренние блоки. Действительно по умолчанию стоит нулевой контур на настенниках.Но настройки номера контура на настенных блоках нет.Ладно у меня один контур,а если их больше как быть? Я думаю что это упрощённая версия блоков,рассчитанная на один контур,хотя уверенности нет.Есть мысли у кого на это счёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хъюго
сообщение 29.7.2019, 8:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469



доброго дня,
у Вас один холодильный контур, проводной пульт не нужен в этом случае. в тестовом режиме наружка САМА выдает адреса блокам. для всего остального читайте внимательно мануал, и будет вам счастье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 21:46