> Прокладка кабелей СКС под стяжкой пола
dValeriy
сообщение 9.12.2016, 23:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



Ремонтируется помещение под банк. Перегородки все стеклянные. Представитель банка(ссылаясь на управляющего) хочет видеть обеспечение рабочих мест электричеством и сетью через миниколонны под каждым столом. Серверная находится с торца помещения.
Вопрос - кто-как видит прокладку 250 штук кабелей FTP в стяжке пола толщиной 8см?
Проблема в том, что если всё это прокладывать в гофре(скажем по 4шт в d20) это хозяйство займёт сечение в 250кв.см., т.е. 5смх50см, и это при условии очень тщательной укладки. И я побаиваюсь, что пустота шириной в 50см, прикрытая сверху стяжкой в 3см никак не поспособствует крепости пола. а напольное покрытие керамоплитами размером 100*200 см провалится над кабелями. Если проложить без гофры с размерами сечения пучка кабелей(70кв.см.) и крепостью пола всё выравнивается, но хорошо ли это будет - кабель СКС в стяжке без гофры? Про сменяемость кабелей не надо ничего говорить - технологии связи меняются стремительно и есть надежда, что через 25 лет никто и знать не будет что такое кабель СКС.
Сам думаю прикрыть пучки голых кабелей лестничными лотками высотой 50мм с целью как бы армирования стяжки.
Может кто подскажет другой вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 12.12.2016, 9:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



И тишина-а-а....
Практиков нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 12.12.2016, 13:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



А разбить сеть на несколько хабов ни как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 12.12.2016, 23:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



Смысла не вижу - самый длинный кабель 70м, очень кучно расположены рабочие места. Да и рулит процессом в основном дизайнер.
"Встретил дизайнера - убей сразу!"©Грязнуля
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 14.12.2016, 11:44
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Насчет гофры, успокойся сразу. В пол только металл. Есть достаточный ассортимент материалов для внутрипольной проводки. А на практике берут гипсокартонный профиль, в него и кладут, им и закрывают. Но силовую проводку делают только в трубе. В одном блоке на столбе не может быть силы и слаботочки, причем силу дотягивают к своему блоку в металлорукаве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 15.12.2016, 19:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



Имеется в виду, что в одной миниколонне нельзя размещать силу и слаботочку? Заявление сильно смелое и настолько же безосновательное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 15.12.2016, 19:27
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Колонна и блок это не одно и тоже. В каком месте вас про колонну отглючило?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 16.12.2016, 1:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



[quote name='Ludvig' date='14.12.2016, 11:44' post='1258627']
"Насчет гофры, успокойся сразу. В пол только металл......Но силовую проводку делают только в трубе." - каким документом обосновывается это заявление? Дополнительная защита кабеля на полу необходима только в целях предохранения от его повреждения в процессе строительства.
"В одном блоке на столбе не может быть силы и слаботочки..." я, собственно про это. Понятны возможные наводки, но силу и слаботочку в одном отсеке миниколонны размещают, взгляните на предлагаемые варианты размещения розеток у производителей миниколонн.
Прошу простить мою как бы дерзость - возражать заслуженному и уважаемому члену форума, но хочется прояснить истину...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 16.12.2016, 22:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



И истина у каждого своя....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 17.12.2016, 16:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



Решил прикрыть кабеля на полу, где массово - П-обраэными швеллерами, одиночные - в гофре.
Кто-нибудь прокомментирует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 17.12.2016, 16:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



если не пол 1 этажа, то см. конструкцию перекрытия. в перекрытие вгрызаться нельзя. можно в стяжку. но какая толщина стяжки - инфо у заказчика или проектировщиков. увеличивать толщину стяжки безоглядно тоже нельзя - уд.нагрузка увеличивается на м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 17.12.2016, 16:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



стяжка будет 9 см, 2шт 16-ых гнутого профиля, вроде, хорошо прикроются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.12.2016, 20:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не очень эргономичным кажется решение.
А рассмотреть таки фальш пол для зон прокладки таких пучков,хотя бы в зоне серверной. А по мере удаления уже перейти на что то иное, но тоже многократно вскрываемое и так же без потери эстетичности в интерьере восстанавливаемое снова.Просто составы пакетов кабелей меняются, часто снова надо убрать какие то старые и кинуть новые- это не сила таки, в этой сфере слишком быстро все устаревает и требует апдейта и апгрейта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 17.12.2016, 20:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



Понятно, что кабеля получаются не сменяемые и необслуживаемыми. Но заказчик хочет положить плитку за 10000руб/кв.м. и я очень сомневаюсь, что разрешит врезать люки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.12.2016, 21:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32791
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Полированный гранит и мрамор совсем дешевле, видимо под такую цену прогонят через несколько промежуточных поставщиков, что б выйти на эти цены. Для одного эксроссиянина, а ныне импортного миллиардера его домик делали, но таких цен нет.Эт видимо риторические 10000руб\квадрат. у Бородина в Кремле тоже такого не было. Наборный паркет художественный тоже дешевле( с 6 видами ценных пород в составе рисунка).
а завтра проложить понадобится снова витух пару десятков под новую стойку- ломать? Вот тогда менагеру ОКСа из банка кирдык и придет с его воззрениями на пол и "неправильное поведение в определении стоимости напольного покрытия", даже если и их СБ проворонит ( именно они более озабочены доступностью кабельных линий)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 17.12.2016, 23:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



Не знаю, что за покрытие.
Со слов дизайнера - какая-то плитка толщиной 5мм и размерами в плане 100смх100см и стоимостью 4,5ляма за 470кв.м.
Нет, я понимаю, при размерах 100х100см толщина 5мм это нечто. Конечно не золото, но крепостью похожее на титан... Ну-ну, посмотрим...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 19.12.2016, 22:47
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



Ludvig слился. Что за дурная манера не отвечать на вопросы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuraa
сообщение 12.1.2017, 0:09
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312857



Колонна и блок это не одно и тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levsha
сообщение 6.3.2017, 10:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097



Цитата(dValeriy @ 12.12.2016, 9:55) *
И тишина-а-а....
Практиков нет?

Добрый день. Практики есть, делали ЦОДы, музей Оружия в Туле, ну и так, по мелочи....
Предлагаю лоток металлический глухой с крышкой, - его в пол, а места выхода кабеля в колонне - рядом с выходом из этого лотка... Мы обычно гнали продольно в коридорах лоток, от него входили в комнаты, но точки ответвления кабелей всегда закрывали крышками в полу... Электрику гнали отдельно но или рядом, или параллельно но не ближе 25-30 см вдоль трассы СКС. Все работает и после проверки Флюком - потерь или наводок замечено не было....
Таким образом Вы получаете свободный кабель в лотке, доступ для демонтажа или дополнительного ввода кабеля, ну и возможность реанимировать сеть в случае чего....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему