> Настройка оптимальных параметров контроллера Carel Pcoxs, Настройка оптимальных параметров регулирования приточной вент системы
Guzaga
сообщение 26.1.2017, 23:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313946



Добрый день. Вообщем у нас смонтирована приточная вент. установка на базе контроллера Carel pCOsx. Сложность заключается в настройке оптимальных параметров для более точного регулирования температуры приточного воздуха. Разброс регулирования от 2 х градусов и более. То есть не получается добиться точного регулирования и избавиться от постоянного перерегулирования. Опыта работы с этим типов контроллера нет. Не понятен физичиский смысл параметров которые есть в контроллере и описываемые в инструкциях, то есть какой параметр за что отвечает. Где коэффициент пропорциональности и время интегрирования и прочие необходимые параметры. Вообщем вопрос может выглядит не корректным. Но и хотелось бы чтобы ответ вышел максимально простым и наглядным. Спасибо за внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 26.1.2017, 23:26
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Guzaga @ 26.1.2017, 22:05) *
Спасибо за внимание.

Надо инструкцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 27.1.2017, 1:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Guzaga вы столько текста набили для этого вопроса sad.gif. Парадокс в том, что в обычном поисковике Яндекс фраза состоит из пяти слов и вся информация у вас через секунду на экране.

Но так как тут технический форум и прямо кровь из носа нужно дать ответ, то:
Для нагревателя
RT02 П-коэффициент (заводская уставка 20, лимит 0,1-999,9)
RT03 И-коэффициент (заводская уставка 300, лимит 0-9999)
Для охладителя
RT05 П-коэффициент (заводская уставка 15, лимит 0,1-999,9)
RT06 И-коэффициент (заводская уставка 120, лимит 0-9999)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polopolar
сообщение 27.1.2017, 8:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212575



Это все хорошо, но контроллер Carel pCOxs свободно-программируемый, поэтому либо инструкция, приложенная к нему поможет либо хотя бы название фирмы разработчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grenka
сообщение 27.1.2017, 8:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012



Может я и ошибаюсь, но у человека один шкаф и с вероятностью 99,9% там типовая программа и шкаф куплен в Корфе (Нэде)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ACB
сообщение 27.1.2017, 18:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899



Цитата
шкаф куплен в Корфе (Нэде)
Похоже как у нас на небольшой ACW CR1-30-3 самый простой с водяным нагревом, без охладителя и рекуператора, без датчика в помещении, а только в канале. Регулятор температуры воздуха + (как понял) регулятор обратки. При завышенной температуре теплоносителя гоняет клапан от 0 до 50%, цикл за 150сек., при "поджатии" подачи воды держит в некотором диапазоне очень стабильно. Насос на 3-ке, ротор вращается. При стабилизации температуры обратка у входа в т/обменник на 3-5гр. выше выхода с него согласно показаний пирометра. Наружка около -5гр.С. по показаниям датчика. Монтажники непонятно почему установили 3-х ходовик и насос на подаче 90гр.С, хотя в схемах VTS и др. они стоят на обратке. Пробовал как здесь, практически безрезультатно меняя зону пропорциональности и время интегрирования в параметрах Rt и Wt. Инструкции нет. Предполагаю, слишком высокая температура подачи, но тут без вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 27.1.2017, 22:56
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(ACB @ 27.1.2017, 16:46) *
Похоже как у нас на небольшой ACW CR1-30-3 самый простой с водяным нагревом, без охладителя и рекуператора, без датчика в помещении, а только в канале. Регулятор температуры воздуха + (как понял) регулятор обратки. При завышенной температуре теплоносителя гоняет клапан от 0 до 50%, цикл за 150сек., при "поджатии" подачи воды держит в некотором диапазоне очень стабильно. Насос на 3-ке, ротор вращается. При стабилизации температуры обратка у входа в т/обменник на 3-5гр. выше выхода с него согласно показаний пирометра. Наружка около -5гр.С. по показаниям датчика. Монтажники непонятно почему установили 3-х ходовик и насос на подаче 90гр.С, хотя в схемах VTS и др. они стоят на обратке. Пробовал как здесь, практически безрезультатно меняя зону пропорциональности и время интегрирования в параметрах Rt и Wt. Инструкции нет. Предполагаю, слишком высокая температура подачи, но тут без вариантов.

Если смесительный узел не верно подобран, то настроить не получится. Похоже перепад давления завышен для этого узла.
То что насос и клапан стоят на подаче ничего страшного в этом нет.
...................
А у этого контроллера настройки "на лету" можно менять ?

Сообщение отредактировал Blade runner - 27.1.2017, 22:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 28.1.2017, 9:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



У меня держит температуру до десятых долей градуса, но я сам пишу программы для Carel и ,соответственно, понимаю, как это работает. В вашем случае длинный путь - методом подбора, быстрый путь - обратиться в Carelrussia за разьяснениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ACB
сообщение 28.1.2017, 9:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899



Узел стандартный для данной комплектации пришел в комплекте с гофротрубами. Про контроллер также вкралось сомнение. Вроде меняешь параметры, а ему до фени! При "поджатой" подаче давление около 2,2 кг/см2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.1.2017, 9:47
Сообщение #10





Guest Forum






У подобных покупных узлов перепад давления обычно около 3 м. в.ст.
Если подключен к теплосети , то возможно сильно завышен перепад давления между подачей и обраткой.
Напишите какой перепад давления между подачей и обраткой.
Параметры в контроллере менять через останов, если неизвестно меняются ли они на ходу.

Сообщение отредактировал Blade runner - 28.1.2017, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 28.1.2017, 9:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Ну хоть кто нибудь, посмотрите название и версию программы. Пока спор слепого с глухим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ACB
сообщение 28.1.2017, 10:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899



Цитата(Blade runner @ 28.1.2017, 9:47) *
У подобных покупных узлов перепад давления обычно около 3 м. в.ст.
Если подключен к теплосети , то возможно сильно завышен перепад давления между подачей и обраткой. Напишите какой перепад давления между подачей и обраткой. Параметры в контроллере менять через останов, если неизвестно меняются ли они на ходу.
Вот наш узел: Прикрепленный файл  _________________.png ( 125,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68

После выходных посмотрю, работа по наладке только начата. При поджатой подаче перепад около 0,2 кг/см2, номер проги запишу. С остановом не пробывали, что то екает, что так надо именно сделать. Возьмем паузу до послезавтра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.1.2017, 10:53
Сообщение #13





Guest Forum






Напишите что получилось. Успехов .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 28.1.2017, 11:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Вряд ли проблема в настройках контроллера. Скорее в оборудовании, гидравлике или аэродинамике. Или их несогласованности.
Проверить в чем проблема или хотя бы в какую сторону копать можно так:
1. установить ручной режим управления клапаном, запустить насос, вентилятор, открыть жалюзи
2. Клапаном в ручном режиме добиться стабильной температуры в приточном канала на уровне уставки
3. Произвести измерения Т входящей воды в ТО, Т выходящей воды из ТО, Т входящего воздуха в ТО, Т выходящего воздуха из ТО, процент открытия клапана, расход воздуха через ТО.
Произвести анализ полученных данных с учетом технических параметров установки. Или выложить эти данные здесь.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ACB
сообщение 28.1.2017, 16:26
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899



По первому пункту сделали так: отсоединили привод от клапана и поворачивая гаечным ключем сбалансировали шток клапана по уставке Rt. Второй отпадает в силе первого. 3-е. Запомнил только дельту. См.выше сообщ.
Цитата
(обратка-зачеркнуть) прямая у входа в т/обменник на 3-5гр. выше выхода с него согласно показаний пирометра. Наружка около -5гр.С. по показаниям датчика.
Воздух за ТО 20гр. Жаль, что подача "прижата", посему эксперимент не в счет. % клапана по вольтажу 0-10в не замерил в этот раз, элементарно не хватило времени, по наружному указателю отсоединенного привода около 7-10%. Повторим при 100% полной подаче в начале рабочей недели. Благодарю всем откликнувшимся! Всех благ, все мысли правильные, учтем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 28.1.2017, 17:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Похоже переразмеренный ТО для данного расхода воздуха. Или переразмеренный клапан. Или то и другое.
Обязательно надо разобраться с расходом воздуха.
Правильно спроектированная и смонтированная установка согласованная с параметрами теплоносителя и правильной (согласованной) вентиляционной сетью должна держать температуру приточного воздуха без автоматики, с открытым клапаном от 50 до 80%.
Автоматика предназначена для поддержания заданной точности Т воздуха при изменении входных параметров (в ограниченных разумных пределах) и в переходных режимах. Еще защита, работа по расписанию, диспетчеризация и т.д.
Кривую, не согласованную установку автоматика не спасет, какая-бы умная программа не была.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ACB
сообщение 28.1.2017, 20:01
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899



Не добавить, не отнять. Что есть, то есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ACB
сообщение 31.1.2017, 19:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899



Уделил сегодня час на установку NED. SOFT: Bios 4.35; SM: CRKRFmAHGX 1.29 BO. Перезапустили установку. Подача во время прогрева калорифера до 3-х ходового 78гр., обратка 64гр. Запуск в ручном режиме на уставке 22гр. воздуха: Вода на входе в калорифер 50гр., на выходе - на десять гр. меньше, 40гр. Наружка = -2 по Цельсию, клапан практически закрыт 1-2%.
Цитата
Параметры в контроллере менять через останов
Помогло! Ждем более менее морозца и когда поднимут сетевую воду погодозависимым регулятором, а также спец проведет замеры расхода воздуха (есть договоренность). Изменения коснулись параметров калорифера Wa01 с 25 до 15гр.; Wa02 с 10 до 7гр.; Wa03 c 0 до 650сек. Параметры начальные, не расчетные и не отстроенные. Трехходовик поворачивает затвор теперь с периодическими замедлениями в скорости похоже на первый взгляд как у привода с импульсным входом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.1.2017, 21:06
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата
Наружка = -2 по Цельсию, клапан практически закрыт 1-2%.

На мой взгляд маловато. Не мешало бы разобраться с перепадом давления на узле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ACB
сообщение 31.1.2017, 21:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899



Цитата
На мой взгляд маловато
Замечено при закрытом з-х ходовике подача из сети подтравливает кипяточком, монтажники знают, менять не чем, перебирать боятся. Посему при оттепели температура воздуха на канальном датчике всегда выше уставки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 31.1.2017, 21:51
Сообщение #21





Guest Forum






Сколько сейчас перепад давления в теплосети ?

Сообщение отредактировал Blade runner - 31.1.2017, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ACB
сообщение 2.2.2017, 20:36
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899



Сегодня Тнар.в.=-8гр.
Р.подачи =5,4кг/см2
Р.обр. =2,4кг/см2
Т.сеть. =92гр.С (без "поджатия")
Т.обр. =42гр.С
Т.вх. в кал. =50гр.С после 3-х ход. и насоса (см. схему на стр. выше)
Т.вых.из кал.=42гр.С
% откр.кл. =20+-2
Было изменено в параметрах Rt02 на 40гр. и Rt03 на 450сек. Клапан существенно замедлил ход по апериодическому процессу. Колебания около уставки на 1-3% раз в мин. Устраняем "шероховатости".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.2.2017, 21:01
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(ACB @ 2.2.2017, 18:36) *
Сегодня Тнар.в.=-8гр.
Р.подачи =5,4кг/см2
Р.обр. =2,4кг/см2

Перепад 3 кг\см2 это очень много для такого узла. У него рабочий перепад обычно около 0,3 кг/см2.
Сначала узел по гидравлике отрегулировать надо, а то вообще может клапан переклинить (давление блокировки: 200 кПа).


Сообщение отредактировал Blade runner - 2.2.2017, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ACB
сообщение 2.2.2017, 23:19
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899



Да, многовато. Когда "поджимали" подачу именно на перепаде 0,2 кг/см2 все срасталось без трамблов с коррекцией параметров ПИДа, почти строго по стоку (зав. парам.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.2.2017, 23:26
Сообщение #25





Guest Forum






Я бы сказал, что бесполезно его из меню настраивать, надо саму проблему устранить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polopolar
сообщение 3.2.2017, 8:40
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2013
Пользователь №: 212575



Цитата(ACB @ 28.1.2017, 12:44) *
Вот наш узел: Прикрепленный файл  _________________.png ( 125,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68

Чисто уточнить по узлу, судя по картинке ТО находится справа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.2.2017, 9:22
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



А привод каким сигналом управляется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.2.2017, 9:51
Сообщение #28





Guest Forum






При таком большом перепаде (300 кПа) , клапан , рассчитанный на примерно на 30 кПа, становится сильно переразмерянным ,
нормально регулировать таким клапаном невозможно.
Нужно погасить перепад поставив , например балансировочник или научно рассчитанную шайбу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.2.2017, 10:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Ещё есть кое-какие шансы разрулить программно, если стоит Очень медленный привод (сек. 240) с 3Р сигналом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 3.2.2017, 11:43
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Слева в перемычке что за вентиль? Может он и предназначен для согласования гидравлики.
Пробовали его открывать-закрывать?

Т.сеть. =92гр.С (без "поджатия")
Т.обр. =42гр.С
Т.вх. в кал. =50гр.С после 3-х ход. и насоса (см. схему на стр. выше)
Т.вых.из кал.=42гр.С
% откр.кл. =20+-2

Похоже ТО переразмерен. Надо сделать (или проверить) проектный расход воздуха, если не поможет прикрыть снаружи нижнюю часть (до 30% поверхности) ТО жестянкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >