> Мощность привода для 33кВт ЭЦВ
lazybird
сообщение 13.10.2020, 9:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Обычно удается запустить двигатель насоса ЭЦВ приводом на ступень выше. Один раз даже в номинал получилось, но там двигатель маслозаполенн, если не ошибаюсь (хоть и наш). Но опыта у меня мало. А тут 10-65-110, 33кВт, 65А. 202 данфос для 37кВт дает в параметрах 73А, с перегрузкой 80+. Хватит для старта или нет? Обычно приходится с мелочевкой до 11кВт -- тут попроще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 13.10.2020, 9:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Надо инструкцию смотреть, если там нет такой возможности, то нет. И гарантия йок. 302-е, точно помню, допускают до 60% долговременные.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 13.10.2020, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 13.10.2020, 13:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Не понял какую инструкцию Вы имеете в виду. Тут вопрос в том, что у ЭЦВ вообще тяжеловатый пуск, стронуть его с места бывает сложно, если у ПЧ не хватает тока. Нужен некоторый запас. И вот у 37кВт ПЧ заявляется ток 73А, с 110% до 80А. Вот хватит ли этого -- может у кого-то опыт есть по таким номиналам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 2.11.2020, 19:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



на какой глубине весит? я бы брал ЧП на 45кВт имхо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lazybird
сообщение 3.11.2020, 8:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



От глубины не зависит, тут пусковой ток чтобы стронуть с места важен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения