Диалог специалистов АВОК _ ОВК _ Отопление панорамного остекления. Как правильно?

Автор: engproj 20.7.2018, 14:16

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, никогда не сталкивался с панорамным остеклением в два этажа. Какое верное решение стоит принять по системе водяного отопления вот такого лестничного марша (скриншот прикрепляю).

Окно 1 - это панорамное остекление на два этажа. Радиатор поставить нет возможности, так как остекление идёт до пола, как видно из скриншота, как в этом случаи поступить? Поставить внутрипольный конвектор в пол 1-го этажа будет ли этого достаточно?

Окно 2 - здесь уже два окна по отдельности, мест под радиаторы также нет, так как остекление до пола. Как поступить тут? Для окна на 1-ом этаже поставить внутрипольный конвектор, а что сделать на 2-ом этаже у окна? Внутрипольный конвектор там не встанет, так как перекрытие из многопустотки, какое вы видите решения там?


Прошу помощи и совета от тех, кто может поделиться опытом, как они поступают в таких случаях. Какое техническое решения для таких ситуаций наиболее грамотное? Заранее большое спасибо за помощь!


Автор: jiexawcr 20.7.2018, 18:04

сп 60 6.4.5 "Отопительные приборы следует размещать на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека"
что это значит? один ОП на весь объем не нарушает нормы. то есть под лестницей вне путео й эвакуации можно поставить конвекторов обычных и будет достаточно.

судя по остеклению это какая то элитка? возможно во избежание конденсата на сплошном остеклении обоснованным будет воздушное отопление (совмещенное с вентиляцией или отдельные калорифер(ы) ) ... но может я перебздеваю? smile.gif

Автор: SMART GUY 9.8.2019, 19:59

Цитата(jiexawcr @ 20.7.2018, 18:04) *
сп 60 6.4.5 "Отопительные приборы следует размещать на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого отсека"
что это значит? один ОП на весь объем не нарушает нормы. то есть под лестницей вне путео й эвакуации можно поставить конвекторов обычных и будет достаточно.

судя по остеклению это какая то элитка? возможно во избежание конденсата на сплошном остеклении обоснованным будет воздушное отопление (совмещенное с вентиляцией или отдельные калорифер(ы) ) ... но может я перебздеваю? smile.gif


скорее всего

Автор: timofeyprof 9.8.2019, 20:23

попросите у архитектора нормальный разрез по ЛК, чтобы был виден узел примыкания площадки ЛК и витража. Между стеклом витража и площадкой должен быть зазор, достаточный для установки открытого конвектора с крепление на кронштейн, трубы к конвектору в стяжке или под площадкой ЛК.
Если есть полноценный воздушный зазор между площадкой и стеклом (горизонтальный профиль витража не примыкает к площадке), то на пол 1 этажа радиатор достаточно.

Автор: SMART GUY 9.8.2019, 20:32

при проектировании лестничных маршей и не жилых зон в жилых здания Т берёться по расчёту произв помещений

Цитата(SMART GUY @ 9.8.2019, 20:30) *
при проектировании лестничных маршей и не жилых зон в жилых здания Т берёться по расчёту произв помещений


а если честно я порой просто ох.......ваю от тупых расчётов