Добрый день. На объекте для нужд наружного пожаротушения были запроектированы противопожарные стеклопластиковые резервуары (2шт) объемом 110 м3 каждый, насосная станция пожаротушения и, соответственно, противопожарный водопровод с гидрантами. Когда емкости привезли на объект, обнаружили, что в качестве выпуска из емкостей были предусмотрены только гильзы (так же из стеклопластика), те вырезали снизу отверстие и смонтировали выпускной патрубок. В проекте от емкостей до насосной станции заложена стальная труба ф159. Обратился к производителю емкостей с целью получения рекомендаций касательно устройства герметичного узла ввода стальной трубы в емкость, на что они мне сказали пробить пространство между трубой и гильзой каболкой. Так и сделали, чередуя каболку с герметиком, и далее залив край гильзы раствором с жидким стеком. Итог: наполняем бочку - вода сочится. Вопрос: сталкивался ли кто либо с подобной ситуацией и какие решения для герметизации данного узла можно применить.
|