Формула для вывода приведённых в СП5 характеристик
https://yadi.sk/d/0HESU-TOHLrWuВывод можно найти в книге В.Ф.Ходакова "Автоматические установки водяного пожаротушения"(1970). Для труб из нержавеющей стали значения могут несколько отличаться, если будет отличаться коэффициент шероховатости нержавеющих труб . К сожалению, в интернете не полная копия книги В.Ф. Ходакова, и в неё не попал список ссылочной литературы, в т.ч. источника принятого коэффициента шероховатости.
Во всяком случае, в зарубежных нормах на системы тушения тонкораспылённой водой ,где потери определяются по ф-ле Хейзена-Уильямса или ф-ле Дарси коэффициенты для углеродистых(NFPA-13 ) и нержавеющих(NFPA-750 и NFPA-13 ) труб отличаются.
Сообщение отредактировал BTS - 1.7.2019, 21:55