Имеются помещениия оборудованные подвесным потолком. Так же в помещениях имеется система АУПТ. Расстояние между подвесными потолками и перекрытиями колеблются в пределах 0,8-1,4 м. Ничего горючего за подвесными потолками нет, в объемах требующих устройство АУПТ в запотолочном пространстве. так же имеются замечания от пож инспектора требующие выполнить п.п.5.2.11-5.2.12 СП 5.13130.2009
Цитата
5.2.11 В зданиях с балочными перекрытиями (покрытиями) класса пожарной опасности К0 и К1 с выступающими частями высотой более 0,3 м, а в остальных случаях - более 0,2 м спринклерные оросители следует размещать между балками, ребрами плит и другими выступающими элементами перекрытия (покрытия) с учетом обеспечения равномерности орошения пола.
5.2.12 Расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка спринклерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) должно быть в пределах (0,08 до 0,30) м; в исключительных случаях, обусловленных конструкцией покрытий (например, наличием выступов), допускается увеличить это расстояние до 0,40 м.
правильно ли я понимаю, что данные пункты предназначены для помещений без подвесного потолка (а иначе как их соблюсти, если от перекрытия до подвесного потолка расстояние больше чем 0,4 м?), и если да то как (основываясь на чем)можно это доказать пож.инспектору?