> Тепловая мощность воздушно-отопительного агрегата
Evgeny K.
сообщение 1.10.2012, 20:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.3.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 30870



Уважаемые коллеги, подскажите как оценить теплопроизводительность существующего "самодельного" агрегата: два параллельных по воде калорифера КСк3 плюс осевик ВО 06-300 ? Используется с целью воздушного отопления, с чем не справляется. Нужно это обосновать цифрами.
Из известных данных: параметры теплоносителя и требуемая температура воздуха в рабочей зоне. Может есть у кого опыт? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 2.10.2012, 23:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



надо взять и посчитать какую тепловую мощность будет отдавать ваш калорифер с такой-то теплообменной площадью при расчетной температуре наружного воздуха и тд и тп. и сделать компетентный вывод нужна ли его замена, или может проблемы в устройстве регулирования, если оно есть и тп cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeny K.
сообщение 3.10.2012, 8:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.3.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 30870



Вот тут-то и проблемы. Во-первых, он полностью рециркуляционный (это про наружную температуру). Дежурного отопления фактически нет, приточной вентиляции нет. Что брать за tн и tк? Что брать за тепловую нагрузку на калорифер? Осевик такой производительности, что реальная массовая скорость (под 15) не позволяет определить коэффициент теплопередачи. Как бы найти простое и компетентное решение?!
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 3.10.2012, 9:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




А манулы на Ваше оборудование смотрели (хош, шутки ради)-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 3.10.2012, 11:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Код
Что брать за тепловую нагрузку на калорифер?

Тепловые потери Q (Вт) помещения при расчетной наружной зимней температуре tнз и расчетной внутренней tвн
Температура притока после калорифера будет являться tк. Данная температура как и расход воздуха величины искомые, т.е задаваемые, а затем уточняемые в зависимости одна от другой
если после калорифера есть прямой участок воздуховода для замера скорости, замерьте скорость и посчитайте расход воздуха L=V*S*3600 (м3/ч)
Далее определите требуемую температуру воздуха после калорифера
tк=tвн+Q/(L*0.334)
где Q - теплопотери помещения или мощность калорифера Вт
L - расход воздуха через калорифер,

Марка калорифера у вас есть. Температура T1 теплониселя есть. Температуру Т2 можете померять при работе системы.
Манометры на входе/выходе калорифера есть? Если есть, то по перепаду давления можно грубо определить расход теплоносителя отнесенный к площади входных патрубков. G=3600*S*V
где S - внутрення площадь патрубка трубопровода. V-скорость движения теплоносителя. V=(2*DP/(r*ksi))^2, где DO - перепад давления в Па, r - плотность воды, ksi - коэффициент гидравлического сопротивления калорифера. берется по справочным данным производителя или в справочнике проектировщика

Далее когда все есть, берете прогрммаму подбора и делаете несколько поверочных расчетов, чтобы уточнить чего у вас не хватает, а чего в избытке.
Но скрорее всего судя по тому что система не выполняет свою функцию у вас малый раход теплоностиля через калорифер и как следствие большой перепад температур между подачей и обраткой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeny K.
сообщение 6.10.2012, 10:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.3.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 30870



CODE
tк=tвн+Q/(L*0.334)

Wiz, большое спасибо за подробную консультацию!
Не совсем понял что за величина 0,334?
Расход теплоносителя не измерить - нет ни единого штуцера!? Заказчики хотят увидеть цифры для случая, что параметры будут обеспечены (90-70). А у меня сомнения-то в том, что посчитать корректно нереально,т.к. агрегат самодельный (наверное подобрали по размеру калорифер и осевик?). При Lв около 25000 кубов площадь для прохода воздуха лишь 0,5 м2. Массовая скорость великовата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 6.10.2012, 11:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



можно через Тпотока и его расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 6.10.2012, 12:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



0,334 -похоже на теплоемкость воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 6.10.2012, 12:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Самое простое - посчитать отдаваемую мощность через Тподачи, Тобратки (меряются) и расход теплоносителя. Если не получается расходомер никуда впихнуть - считайте гидравлическое сопротивление сети и по параметрам насоса (потребляемой мощности и паспортным данным) прикидывайте расход. Точность, конечно, невысокая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 24.8.2018, 13:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Уважаемые коллеги! Существует где-нибудь метод расчета тепловой мощности ВОА при нестандартном перепаде т-р воды на входе/выходе?
Например, для АО2-4 по воде 110/70 (наша ТЭЦ больше не выжимает) как посчитать тепло и температуру перегрева воздуха, если tв=15. В таблицах АО2 дано только для 150/70 и 130/70, а tв мах 10 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.8.2018, 22:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Была уже такая тема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 27.8.2018, 8:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(OYL @ 24.8.2018, 13:12) *
Уважаемые коллеги! Существует где-нибудь метод расчета тепловой мощности ВОА при нестандартном перепаде т-р воды на входе/выходе?
Например, для АО2-4 по воде 110/70 (наша ТЭЦ больше не выжимает) как посчитать тепло и температуру перегрева воздуха, если tв=15. В таблицах АО2 дано только для 150/70 и 130/70, а tв мах 10 градусов.

Если есть 2 значения теплоотдачи, то по ним можно посчитать экспоненту и, соответственно, определить теплоотдачу для любых параметров. А оттуда уже и температура воздуха считается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения