> Настройка Лидер А300, При включении разгоняется до максимальной частоты
Plpp2014
сообщение 9.7.2017, 22:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 231780



При включении Лидер А300 разгоняется до максимальной частоты, секунд через 10 начинает тормозиться и выходит на регулирование и далее устойчиво держит давление. Параметры ПИД и ускорение/торможение дефолтные. Тренироваться на рабочей системе, а тем более при открытых задвижках не дают, ибо чревато. Кто-нибудь сталкивался с подобным, есть рецепты? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 10.7.2017, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Рецепт чего?
Если как настроить и не нашкодить - снять переходную характеристику объекта при нанесении на него возмущения известной величины. По ней рассчитать коэффициенты регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 10.7.2017, 14:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Plpp2014 @ 9.7.2017, 22:58) *
При включении Лидер А300 разгоняется до максимальной частоты, секунд через 10 начинает тормозиться и выходит на регулирование и далее устойчиво держит давление. Параметры ПИД и ускорение/торможение дефолтные. Тренироваться на рабочей системе, а тем более при открытых задвижках не дают, ибо чревато. Кто-нибудь сталкивался с подобным, есть рецепты? Спасибо.


Ну а как давление при включении нарастает? На какую величину от уставки прыгает? Сколько волн при выходе на режим?

Может не стоит чесать репу, а?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 10.7.2017, 20:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003




Без экспериментов на рабочем оборудовании ну никак не обойтись.
Просто надо делать изменения понемногу, изменяя коэффициенты на 3-5% для начала и смотреть на реакцию. Возможно у вас небольшое перерегулирование и надо чуток изменить прямую пропорцию.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 10.7.2017, 20:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:12