Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> замена Vlt 5062 на Fc 302, vlt 5000 на fc 302 перенос программы
slavik001
сообщение 19.12.2017, 21:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.12.2017
Пользователь №: 333792



Уважаемые эксперты, помогите советом. Есть 2 одинаковых устройства с vlt 5062, один ПЧ приказал долго жить, СЦ реанимировать не смог, снято с производства, производитель рекомендовал на замену 302, слили данные с рабочего 5062, как их залить в 302? mct 10 делать не хочет, взята с сайта производителя.

Сообщение отредактировал slavik001 - 19.12.2017, 21:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 20.12.2017, 9:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(slavik001 @ 19.12.2017, 21:16) *
Уважаемые эксперты, помогите советом. Есть 2 одинаковых устройства с vlt 5062, один ПЧ приказал долго жить, СЦ реанимировать не смог, снято с производства, производитель рекомендовал на замену 302, слили данные с рабочего 5062, как их залить в 302? mct 10 делать не хочет, взята с сайта производителя.


Ну не знаю.. Я счас попробовал с пустышкой - всё конвертирует! Предупреждает только, что полной гарантии не дают, надо проверять после конверсии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavik001
сообщение 20.12.2017, 10:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.12.2017
Пользователь №: 333792



VLT® Motion Control Tool
MCT 10 Set-up Software(Basic Version)
Version: 4.10 (Build 3999)

Communication Module Version 1.0.1712.805

License Information:
CD Key: 12314500
License Key:
Подскажите свою версию программы, может у меня библиотека какая не стоит?
Или базовая версия не делает этого?

Сообщение отредактировал slavik001 - 20.12.2017, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 20.12.2017, 11:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Версия 3.27, буилд 3367..

Прикрепленный файл  3.jpg ( 120,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


Сообщение отредактировал По самые по... - 20.12.2017, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavik001
сообщение 21.12.2017, 23:36
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.12.2017
Пользователь №: 333792



Понял свою ошибку, перенос параметров работает только с версией стандарт, у меня версия кран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 0:47