> Электропривод Ame55 Danfoss, АМЕ55 не правильно отрабатывает сигнал упр-я
RomanB
сообщение 14.9.2018, 7:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 6.2.2014
Пользователь №: 222632



Управление 0-10 В. При подаче сигнала от 0 до n+1, где n=0-5В имеем %/Х ( где %-%открытия, Х-сигнал обратной связи):
0/0,
45/8,
55/10,
75/10,
80/11,
97/11,
100/11 (6В на входе).
Проверка второго привода показала то же результат...
Игры с переключателями на плате управления не помогают (режим полной или половинной шкалы, линейная или логарифмическая характеристика и т/д).
На плате есть штырковый разъём с установленной перемычкой, но он ни где не описан.
Что произошло с приводом?
Есть подозрение что это сработал программный счётчик, что бы заменили привод на новый… ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 14.9.2018, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Сработал, причем сразу, на двух приводах? Какой на фиг программный счетчик? Лучше проверьте, не стоит ли у вас вход 4-20 мА вместо 0-10 В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 15.9.2018, 13:54
Сообщение #3


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(RomanB @ 14.9.2018, 11:46) *
Что произошло с приводом?
Есть подозрение что это сработал программный счётчик, что бы заменили привод на новый… ))

Есть подозрение, что до этого привод работал какое-то продолжительное время.
Вопрос: Что делали с приводом, клапаном или системой перед тем, как он стал так себя вести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanB
сообщение 17.9.2018, 7:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 6.2.2014
Пользователь №: 222632



Наоборот, он работал так продолжительное время и я (по определенным причинам) не обращал на него внимание, а тут просто обратил внимание что он как то не так работает и решил посмотреть более основательно...

Это привод, про который я задавал вопрос в этой теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...температура+ГВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 17.9.2018, 8:01
Сообщение #5


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Проверьте правильность подключения нуля управляющего напряжения и напряжения питания.
Возможно, привод неверно интерпретирует приходящий сигнал управления.

Цитата(RomanB @ 14.9.2018, 10:46) *
Управление 0-10 В. При подаче сигнала от 0 до n+1, где n=0-5В имеем %/Х ( где %-%открытия, Х-сигнал обратной связи):
0/0,
45/8,
55/10,
75/10,
80/11,
97/11,
100/11 (6В на входе).
Проверка второго привода показала то же результат...
Игры с переключателями на плате управления не помогают (режим полной или половинной шкалы, линейная или логарифмическая характеристика и т/д).
На плате есть штырковый разъём с установленной перемычкой, но он ни где не описан.
Что произошло с приводом?
Есть подозрение что это сработал программный счётчик, что бы заменили привод на новый… ))

И еще.
Так сигнал управления 0-10 В или 0-5 В?.
Сигнал обратной связи может быть неверно отмасштабирован в контроллере,
тогда
100/11 (6В на входе)
означает
при диапазоне сигнала управления 0-5 В, подано 100%.
сигнал обратной связи 110%, что соответствует 6В.
Но в этом случае непонятно, что означает
55/10.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanB
сообщение 17.9.2018, 12:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 6.2.2014
Пользователь №: 222632



Цитата(Lex @ 17.9.2018, 12:01) *
Проверьте правильность подключения нуля управляющего напряжения и напряжения питания.
Возможно, привод неверно интерпретирует приходящий сигнал управления.


И еще.
Так сигнал управления 0-10 В или 0-5 В?.
Сигнал обратной связи может быть неверно отмасштабирован в контроллере,
тогда
100/11 (6В на входе)
означает
при диапазоне сигнала управления 0-5 В, подано 100%.
сигнал обратной связи 110%, что соответствует 6В.
Но в этом случае непонятно, что означает
55/10.


Замеры подаваемого и выдаваемого сигнала проводились на клеммах самого привода посредством внешнего вольтметра (мультиметр). Сигнал управления 0-10 В.
100/11 (6В на входе) - означает что при подаче на привод упр сигнала ном-м 6В, привод открывается на 100%(до упора) и выдаёт сигнал обратной связи 11В.
При подаче 1В, открывается на 45% и выдаёт 8В. (см. значения которые я привёл ранее)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 1:55