> Dcs - 800 Abb, Проблема DCS - 800
Александр789
сообщение 20.9.2018, 7:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2018
Пользователь №: 348148



Здравствуйте всем. Станок буровой.Имеются два DCS - 800 ABB. Один запитывает двигатель хода правый, второй двигатель хода левый в режиме хода. При езде на горизонтальной поверхности либо в гору все прекрасно. При езде вниз то есть спуску 5 - 7 градусов при трогании, бывает с разной периодичностью, станок начитает не контороллируемо ускоряться и при отпускании кнопки (которая дает сигнал на движение ) станок продолжает бежать , тормоза не накладываются и вскоре останавливается в следствии срабатывании защиты про превышению скорости. helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 20.9.2018, 16:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



А какой точно DCS, type code? Питание привода как организовано (дизель-генератор, воздушная линия с разделительным трансом)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр789
сообщение 21.9.2018, 2:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2018
Пользователь №: 348148



Type code: DCS800 - S02 - 0260 - 04 - 0.
Питание привода организовано по ВЛ с разделительным трансом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр789
сообщение 21.9.2018, 2:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2018
Пользователь №: 348148



[quote name='Александр789' date='21.9.2018, 11:21' post='1397017']
Type code: DCS800 - S02 - 0260 - 04 - 0.
Питание привода организовано по ВЛ с разделительным трансом когда работает на блоке.
При перегоне питание привода осуществляется от дизель - генератора.
Эта проблема появляется и в том и в другом случае.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 21.9.2018, 9:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Добрый день!
Это новая система или она сделана давно, а неисправность появилась только сейчас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр789
сообщение 21.9.2018, 9:45
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2018
Пользователь №: 348148



Ну да новая система. Станку около двух лет. Проблема была с самого начала эксплуатации. Парамметры все заводские. Приезжали сервисные инженеры с завода изготовителя, но и они не знают как решить эту проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.9.2018, 13:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Преобразователь вроде четырехквадрантный, а такое впечатление что он во втором и четвертом квадранте не работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dude
сообщение 21.9.2018, 14:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 18.11.2015
Пользователь №: 283214



Как предположение, недостаточно тормозного момента двигателя. Подключите DriveWindowLight и посмотрите графики заданной и фактической скорости, тока и момента двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 21.9.2018, 16:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Посмотрите софтом по графикам есть ли вообще рекуперация, проверьте что разрешена работа во всех квадрантах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nurz
сообщение 28.9.2018, 18:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63090



Надо смотреть токи якоря, и ток возбуждения ( в начале движения он должен уже установиться, быть номинальным ).
Смотреть выход регулятора скорости.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения