mitrdi
сообщение 16.4.2020, 10:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298343



У меня вопрос, можно разместить опоры на самом технологическом трубопроводе? То есть опору поставить на трубопровод, допускает ли это НД или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.4.2020, 10:53
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(mitrdi @ 16.4.2020, 10:39) *
У меня вопрос, можно разместить опоры на самом технологическом трубопроводе? То есть опору поставить на трубопровод, допускает ли это НД или нет.

Очень мало данных Вы дали. Что за трубы, какие жидкости, диаметры.
Какую опору ставить собрались? Опираться на трубу строительной конструкцией - плохое решение.

Я видела подобное решение. Или мне казалось, что видела.
Это была эстакада технологических трубопроводов. Нижняя труба большого диаметра, сверху над ней труба диаметром 50 (около того).
А вот опору (по типу хомута двухстороннего), которой выполнено подобное решение найти не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mitrdi
сообщение 16.4.2020, 11:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298343



Труба диаметром Dy300 и нижняя и верхняя. Среда гудрон, температура 200. Опору типа КХ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.4.2020, 11:41
Сообщение #4


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(mitrdi @ 16.4.2020, 11:36) *
Труба диаметром Dy300 и нижняя и верхняя. Среда гудрон, температура 200. Опору типа КХ.

Как-то не очень это решение.

Если опору типа КХ поставить сверху на другую трубу, то помимо нагрузки на нижнюю трубу (на что она не рассчитана), вылезает еще трение от температурных подвижек верхней трубы.
Опора КХ сотрет нижнюю трубу или оплетку изоляции, если такая есть. Или вообще слетит к чертям. Вы же никак не сможете закрепить опору КХ к нижней трубе.

Плохое решение.

Сообщение отредактировал ViC - 16.4.2020, 11:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mitrdi
сообщение 16.4.2020, 12:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.5.2016
Пользователь №: 298343



Да, благодарю за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 16.4.2020, 19:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Была уже такая тема и камент я оставлял такой же как сейчас: Ранее действовали правила по безопасности трубопроводов ПБ 03-585-03 и в них допускалось то ли опирание то ли подвешивание к трубопроводам с припиской, что это нужно проверять расчетом. Для холодных бы труб я еще бы решился на такое, но горячий гудрон, тем более опирается, да еще обе 300. Сомнительное решение. Кроме того, эти правила отменены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemesis
сообщение 19.4.2020, 3:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542



Согласно ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»

Цитата
10.1.20 При соответствующих обоснованиях, если позволяет несущая способность трубопровода, допускается крепление к ним других трубопроводов меньшего диаметра. Не допускается такой способ крепления к трубопроводам, содержащим:

- среды групп А, Б;

- технологические среды с температурой выше 300°С и ниже минус 40°С или давлением выше 10 МПа (100 кгс/смГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах (с Поправкой)) независимо от температуры;

- вещества с температурой самовоспламенения в прикрепляемом трубопроводе ниже температуры самовоспламенения веществ в несущем трубопроводе.


Подозреваю, что гудрон, это группа Бв. Так что можно думать над другим решением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 13:09