> Тепловентилятор 3ех скоростной, непонятки с напряжением, Наводится ЭДС или неправильность подключения
Gosha_xak
сообщение 21.5.2018, 13:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Всем добрый день, на объекте имеются тепловентиляторы вот такого типа (три провода с фазой на три скорости), раньше стояли термомеханические пульты управления (DX), мы поменяли на электронные (дабы сделать автоматизацию и диспетчеризацию), но заметили такую особенность: при включении на термостате первой скорости, напряжение (между нулевым проводом и 1ой скоростью) 230В, 100В на 2ой и 70В на 3ей. При включении 2ой скорости: 230В на 2ую скорость, 1 и 3 тоже выдают напругу (аж до 460В) и так далее. Не можем понять, это нормальный режим работы и просто наводится ЭДС на других обмотках или это новшества подключения электриков на объекте. Скорости при этом меняются и вентилятор работает как положено. В схеме есть еще привод клапана теплоносителя (2ух и 3ех точечного управления), может его последовательно посадили или жили проводов попутали. Разводка и расположение оборудования выполнено так, что просто пройтись по кабелям и проверить правильность подключения весьма затруднённо. У кого какие идеи

Сообщение отредактировал Gosha_xak - 21.5.2018, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.5.2018, 13:43
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



наводится. посмотрите схему обмоток автотрансформатора и вашего движка, найдите пару отличий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 5:34