> Пароводяной смеситель
kosmonaft1
сообщение 10.10.2018, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



По какой методике можно подсчитать теоретический массовый расход пара на пароводяной смеситель для нагрева воды с температуры от 5 С до 70 С. Параметры пара Pабс=3 кгс/см2 температура 133С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 10.10.2018, 19:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



С левой стороны уравнения сумма энтальпии холодной воды, помноженная на массу этой воды, и энтальпия пара, помноженная на ИКС. В правой части уравнения энтальпия теплой воды, помноженная на сумму масс воды и икс

До кучи сообщу, что это школьный курс физики за 7 класс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmonaft1
сообщение 10.10.2018, 19:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



как может быть сумма энтальпии холодной воды если например для 5 С h=21.11 кДж/кг откуда тут сумма энтальпий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 10.10.2018, 20:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Hхол.вод*Gхол.вод+Нпар*Gпар=Нтепл.вод*(Gхол.вод+Gпар)

В этом уравнении только Gпар неизвестно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 10.10.2018, 20:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



По закону термодинамики передача тепла происходит от более теплого тела к более холодному. с изменением энтальпий, не сумма, а разность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 10.10.2018, 21:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Весело тут у вас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.10.2018, 7:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(Twonk @ 10.10.2018, 21:10) *
Весело тут у вас

А шо делать? Как поставлена задача, так и ответ.
Есть бак (запаса воды) кубиков 3-5 воды и тоуба с барботером. Нужно нагреть. И это пароводяной смеситель.
Есть душ-лейка - к нему подведена вода и паропровод. Чтоб чел мог помыццца. И эт тош - пароводяной смеситель.
Ясно, что для чела - 70° - многовастенько, но - дело не в этом.
И еще могут быть варианты.
Что нужно автору - знает только автор

Сообщение отредактировал Valiko - 11.10.2018, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmonaft1
сообщение 11.10.2018, 22:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



душ-лейка с пароводяным смесителем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 11.10.2018, 23:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Раз есть несогласные, я решил подойти практически - загнал в модель смесителя потоки воды и пара, чтобы на выходе получалась вода 70 градусов. Результат расчета - на картинке.
На картинке молярные потоки. Исходя из того, что 1 кгмоль воды весит 18 кг, холодной воды поступает 5,55*18=100 кг/ч, пара - 0,63*18=11,4 кг/ч. Мое уравнение можете проверить самостоятельно
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Steam_water_mixer.png ( 23,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 12.10.2018, 7:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Математика - математикой, а физика? Изменение внутренней энергии сопровождается изменением энтальпии. Закон термодинамики, однако. В приведенном скрине этого не видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 12.10.2018, 7:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Модель конечно все это учитывает. Дополнительно можно вытащить скриншоты свойств потоков (только я убил уже файл😃)

Поясню - модель создана в программе расчета свойств технологических потоков Aspen Hysys
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.10.2018, 9:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Кроме физики, математики и моделей есть Уголовный кодекс.

"душ-лейка с пароводяным смесителем" - преступление. Когда-нибудь там непременно человек будет обожжен, не исключено, что со смертельным исходом. Такие случаи бывали.

Поэтому всегда, когда надо использовать пар для нагрева "маленького душа" использовались не пароводяные смесители, а миниатюрные пароводяные подогреватели со змеевиком. Обычно в котельных.

Чертеж такого "самовара" всегда прилагался в типовых проектах. Но часто использовался охладитель проб - это заводское изделие точно такой же конструкции.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 12.10.2018, 9:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Доброго всем...

Нагрев воды происходит за счет
1) конденсации пара при атмосферном давлении (т.е. нужно учитывать энтальпию конденсации при атмосферном давлении)
2) остывании конденсата с точки кипения (100 гр) до точки температуры нагреваемой воды (для простоты 70 гр)

Это две составля.щие с одной стороны уравнения.

С другой - кол-во и дельта температур холодной стороны (стандартный закон Сbang.gif*delT)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 12.10.2018, 10:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Раз топикстартер ленится, я вручную выполнил расчет расхода пара на 100 кг/ч холодной воды. Исходные данные такие:
Энтальпия холодной воды - 5 ккал/кг
Энтальпия пара при заданных условиях - 650 ккал/кг
Энтальпия теплой воды - 70 ккал/кг
В результате решением уравнения из третьего поста стало 11,19 кг/ч пара.
Как видите, это достаточно близко к найденному значению 11,4 кг/ч по модели хайсиса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmonaft1
сообщение 13.10.2018, 18:31
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 11.8.2017
Пользователь №: 326342



всем большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:43