Electra2005
сообщение 4.11.2019, 13:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.3.2012
Пользователь №: 144519



Добрый день.
На участке имеется три заземляющих устройств.
Система я так понимаю ТТ. Приходит три фазы и ноль со столба в щиток в гараже, возле него лет 15 назад вкопан контур заземления из стальных уголков. К нему подключена электроплита в доме и розетки в гараже. Второй контур для газового котла, к корпусу которого идет провод от ЗУ. Закопан пару лет назад. Третий контур - молниезащита. Тоже свежий.
Вопрос: Нужно ли все эти контуры объединять, если да, то каким образом? В земле, соединив стальной полосой, например. Или снаружи стены дома протянуть полосу и к ней приварить все зу? Или же через СУП в доме?
И на какой лучше сажать электроустановки в доме?

На сайте занда нашел следующий текст:
Если параметры грунта и предъявляемые к сопротивлению требования позволяют выполнить единое заземление в здании для молниеотвода и заземления электрических установок, нет никаких препятствий его сделать. В остальных случаях делают различные контуры заземления для молниеотвода и электрических установок, но обязательно соединяют их электрически, желательно, в земле. Исключением является использование некоторого специального оборудования особенно чувствительного к помехам. Например, звукозаписывающая аппаратура. Такое оборудование требует отдельного, так называемого, технологического заземляющего устройства, что прямым образом указывается в инструкциях. В таком случае выполняется отдельное заземляющее устройство, которое соединяется с системой уравнивания потенциалов здания через главную заземляющую шину.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  b1d5a42fe40bd7c316c180df93979f2c.jpeg ( 115,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  post__1_.jpg ( 81,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  post__2_.jpg ( 227,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 5.11.2019, 16:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(Electra2005 @ 4.11.2019, 14:16) *
Добрый день.
На участке имеется три заземляющих устройств.
Система я так понимаю ТТ. Приходит три фазы и ноль со столба в щиток в гараже, возле него лет 15 назад вкопан контур заземления из стальных уголков. К нему подключена электроплита в доме и розетки в гараже.

Вообще-то должна быть система TN с повторным заземлением нейтрали. Для TT должна ещё куча условий выполняться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 7.11.2019, 17:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Судя по схеме, у вас система TN, в которой сеть электроснабжения имеет глухое заземление общей точки источника электроснабжения; проще говоря глухое заземление общей точки вторичных обмоток силового трансформатора на питающей ТП. К разным заземлениям предъявляюся разные требования по сопротивлению растекания и конструкции. С заземлением молниезащиты уж точно не надо соединять через дом, так как таким образом вы занесете высокий потенциал в дом с непредсказуемыми последствиями, вплоть до пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diman910
сообщение 8.11.2019, 16:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187136



1. Самое простое - перейти на однофазное питание. Раз 3 фазы, то положено ЗУ.
2. Объединение контуров , т.е. нескольких ЗУ, требует внесения изменений в паспорт ЗУ. А Вам это надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения