установка ОЗК |
|
|
|
29.3.2017, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963
|
Здравствуйте уважаемые коллеги. Возник спор с коллегой по поводу установки ОЗК. Вообщем ситуация такая: из ПВК идет приток в помещение кат. А. Коллега настаивает на установке ОЗК со стороны помещения кат.А, я же считаю что клапан следует установить со стороны ПВК(менее пожароопасного помещения, кат. Д) У фирмы вингс-м есть примеры схем установки(приложил файлик)
Прикрепленные файлы
klop.PNG ( 186,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54
|
|
|
|
|
29.3.2017, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Я бы поставил так штоб привод был со стороны кат Д. Но вапще это не важно.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12241
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Читайте в первую очередь п. 6.11 СП 7 - там есть все указания по установке. В терминологии СП 7, СП 60 и др. норм уже много лет отсутствует термин ОЗК - только противопожарный клапан.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
В каталоге у Вингса почти ко всем клапанам есть такое примечание Цитата не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности Если же очень хочется в помещениях категорий А или Б поставить клапан, то он должен быть взрывозащищенного исполнения. Такой у вингса тоже имеется.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963
|
Цитата Я бы поставил так штоб привод был со стороны кат Д. вот и я по этой же причине настаиваю на установке со стороны ПВК. Цитата Читайте в первую очередь п. 6.11 СП 7 - там есть все указания по установке. из СП 7 следует, что возможна установка с любой стороны. Я понимаю это так: если клапан выполнен с какой либо защитой привода(может есть такие клапаны). А в конкретном случае у КЛОПОВ я так понимаю привод открыт и подвержен тепловому воздействию, раз они сами указывают схемы размещения их клапанов. Цитата п. 6.11 При этом различные варианты установки в зависимости от технических характеристик противопожарных нормально открытых клапанов, соответствующие различным направлениям возможного теплового воздействия на их конструкции, следует принимать с учетом данных сертификатов соответствия. Цитата(sneider @ 29.3.2017, 9:50) В каталоге у Вингса почти ко всем клапанам есть такое примечание
Если же очень хочется в помещениях категорий А или Б поставить клапан, то он должен быть взрывозащищенного исполнения. Такой у вингса тоже имеется. такой клапан и ставится
|
|
|
|
|
29.3.2017, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Цитата(engineer0 @ 29.3.2017, 9:56) А в конкретном случае у КЛОПОВ я так понимаю привод открыт и подвержен тепловому воздействию, раз они сами указывают схемы размещения их клапанов. Нет. Привод не открыт. Цитирую Цитата Клапаны КЛОП®-2 взрывобезопасные с электроприводом BELIMO во взрывонепроницаемой оболочке Если бы привод был открыт, то у клапана не было бы сертификата взрывозащиты.
Сообщение отредактировал sneider - 29.3.2017, 10:17
|
|
|
|
|
29.3.2017, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата вот и я по этой же причине настаиваю на установке со стороны ПВК. Настаивать смысла нет. Стопицот случаев когда привод в обслуживаемом помещением. Типа перед шахтой и пр. И ни чего страшного. Просто при наличии выбора, было бы логичней сделать со стороны кат Д.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963
|
Цитата Нет. Привод не открыт. Цитирую Цитата Клапаны КЛОП®-2 взрывобезопасные с электроприводом BELIMO во взрывонепроницаемой оболочке Если бы привод был открыт, то у клапана не было бы сертификата взрывозащиты. согласен, но, что по поводу стороны установки? Цитата(Амиго @ 29.3.2017, 10:11) Настаивать смысла нет. Стопицот случаев когда привод в обслуживаемом помещением. Типа перед шахтой и пр. И ни чего страшного. Просто при наличии выбора, было бы логичней сделать со стороны кат Д. А как быть с рекомендациями установки Вингс-м - у них везде клапан располагается со стороны менее пож.-опасного помещения?
|
|
|
|
|
29.3.2017, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Цитата(Амиго @ 29.3.2017, 10:11) Настаивать смысла нет. Стопицот случаев когда привод в обслуживаемом помещением. Типа перед шахтой и пр. И ни чего страшного. Просто при наличии выбора, было бы логичней сделать со стороны кат Д. Я может что-то и путаю, но если помещение категории А, а венткамеру приняли категории Д, то тогда Цитата На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования В данном случае со стороны венткамеры будет стоять обратный взрывозащищенный клапан, значит противопожарный придется ставить сразу на входе в помещение категории А.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963
|
Цитата(sneider @ 29.3.2017, 10:23) Я может что-то и путаю, но если помещение категории А, а венткамеру приняли категории Д, то тогда
В данном случае со стороны венткамеры будет стоять обратный взрывозащищенный клапан, значит противопожарный придется ставить сразу на входе в помещение категории А. да все верно, заложен также обратный взрывозащищенный клапан. И разьве нельзя сделать след образом: ПВК-воздуховод - обратный клапан-противопожарный клапан-стена-воздуховод-пом. кат.А. То есть разместить подряд обратный клапан и противопожарный примыкающий(входящий) к стене?
|
|
|
|
|
29.3.2017, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата А как быть с рекомендациями установки Вингс-м - у них везде клапан располагается со стороны менее пож.-опасного помещения? Ни как. Взрывозащищенное исполнение и все. Цитата Я может что-то и путаю, но если помещение категории А, а венткамеру приняли категории Д. На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования О как. Даже так.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата И разьве нельзя сделать след образом: ПВК-воздуховод - обратный клапан-противопожарный клапан-стена-воздуховод-пом. кат.А. Что мешает в стене венткамеры поставить взрывозащищённый ОК, а со стороны венткамеры поставить ОЗК. Ведь сначала ОК должен будет отсечь энергию взрыва, а уж потом только ОЗК должен не допустить попадание продуктов горения в венткамеру.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12241
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Wiz @ 29.3.2017, 12:18) Что мешает в стене венткамеры поставить взрывозащищённый ОК, а со стороны венткамеры поставить ОЗК. Ведь сначала ОК должен будет отсечь энергию взрыва, а уж потом только ОЗК должен не допустить попадание продуктов горения в венткамеру. Этот обратный клапан вообще не имеет никакого отношения к взрыву и на взрывную волну никак не рассчитан. ОК предотвращает перетекание воздуха из пом-я кат. А в пом-е венткамеры при отключённом вентиляторе.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 13:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Что делать, человек попутал "взрывозащищённый" и "взрывозащитный"
|
|
|
|
|
29.3.2017, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963
|
Подводя итог под темой - Противопожарный клапан можно ставить с любой стороны стены?
|
|
|
|
|
29.3.2017, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12241
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(engineer0 @ 29.3.2017, 15:01) Подводя итог под темой - Противопожарный клапан можно ставить с любой стороны стены? Мне не понятно - Вы хотите, чтобы кто-нибудь своими словами пересказал Вам п. 6.11 СП 7 ? Если Вы не согласны с указаниями этого пункта или не понимаете его - Вы имеете право сделать запрос во ВНИИПО.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963
|
Из указанного вами пункта следует что располагать ПК можно с любой стороны конструкции. Почему тогда фирма Вингс-м приводит схемы расположения своих клапанов строго с одной стороны?
|
|
|
|
|
29.3.2017, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12241
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Ну так задайте этот вопрос сотрудникам этой фирмы. А я к этой фирме никакого отношения не имею.
|
|
|
|
|
29.3.2017, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211
|
Цитата(engineer0 @ 29.3.2017, 15:49) строго с одной стороны? где же только строго с одной стороны опять таки цитата из каталога, стр. 73 Цитата В соответствии с нормативными требованиями и записью в сертификатах клапаны могут устанавливаться со стороны помещения А. В этих случаях схемы установки клапанов изображаются «зеркально» относительно строительной конструкции, то есть привод должен находиться со стороны помещения А. и чуть выше на этой же странице Цитата А-обслуживаемое (более пожароопасное) помещение;
|
|
|
|
|
30.3.2017, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963
|
Цитата(sneider @ 29.3.2017, 17:56) где же только строго с одной стороны опять таки цитата из каталога, стр. 73
и чуть выше на этой же странице Спасибо Вам большое за ответ!!! Теперь все ясно.
|
|
|
|
|
|