Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблемы с регулятором РДУК 200
AbaddonTheDespoi...
сообщение 2.11.2018, 15:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.11.2018
Пользователь №: 350545



Доброго времени суток. С регулятором РДУК 200 уже в течении пары лет возникают периодические проблемы, связанные с тем, что регулятор иногда почему то начинает "качать", т.е. давление после регулятора начинает скакать с 500 мм.в.ст до 470 (на пилоте настроен на 500). Входное давление 6кг/с . Несколько раз вскрывали, проверяли все мембраны, штока (один, на котором находится клапан регулятора, оказался незначительно погнут и имел задиры, заменили на новый), импульсные трубки, все находится в хорошем состоянии. Искали причину в книге Эстеркина, там указано, что проблемы могут быть в пилоте или мембранах. В чем может быть причина, сталкивался кто с подобным?

Сообщение отредактировал AbaddonTheDespoiler - 2.11.2018, 15:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 3.11.2018, 13:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



А какой расход газа идет в момент качки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.11.2018, 14:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



из паспорта:
"Стабильность поддержания выходного давления, % ± 10"
Источник: http://gazmashprom-s.ru/otechestvennye-reg...-rduk-200.html© Газмашпром
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbaddonTheDespoi...
сообщение 3.11.2018, 15:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.11.2018
Пользователь №: 350545



Цитата(Газовик @ 3.11.2018, 13:57) *
А какой расход газа идет в момент качки?

Сейчас посмотреть нет возможности, но я уточню

Цитата(инж323 @ 3.11.2018, 14:28) *
из паспорта:
"Стабильность поддержания выходного давления, % ± 10"
Источник: http://gazmashprom-s.ru/otechestvennye-reg...-rduk-200.html© Газмашпром

Суть в том, что "качка" происходит в короткий промежуток времени, буквально 5-6 секунд цикл повторяется (набирает 500, падает до 470 и по новой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uran33rus
сообщение 4.11.2018, 20:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.11.2012
Пользователь №: 170232



Неправильно подобраны дросселя. Можно как вариант, прикрывать кран на импульсе сбросном и наблюдать за качкой, только совсем не закройте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbaddonTheDespoi...
сообщение 6.11.2018, 17:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.11.2018
Пользователь №: 350545



Цитата(uran33rus @ 4.11.2018, 20:58) *
Неправильно подобраны дросселя. Можно как вариант, прикрывать кран на импульсе сбросном и наблюдать за качкой, только совсем не закройте.

А какую роль вообще выполняют дросселя? Для чего они нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olег
сообщение 11.11.2018, 18:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 26.5.2011
Пользователь №: 109518



Посмотрите книгу А Шур. Газорегуляторные пункты и установкиr_1985 Дросселя лучше использовать регулируемые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.11.2018, 18:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



автор, и что совсем серы нигде не наоткладывалось? просто вы не упоминаете про это совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AbaddonTheDespoi...
сообщение 12.11.2018, 15:06
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 2.11.2018
Пользователь №: 350545



Цитата(инж323 @ 11.11.2018, 18:54) *
автор, и что совсем серы нигде не наоткладывалось? просто вы не упоминаете про это совсем.

Нет, никакой серы, окалины, всё чистое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 7:14