> Расчет сопротивления (воздушные фильтры)
Fennix
сообщение 30.3.2018, 11:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.3.2018
Пользователь №: 338028



Здравствуйте!

Глуповатый вопрос, но все же...

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, для одновременного забора воздуха отведено 4 технологических отверстия по d200, на каждое из который будет установлен воздушный фильтр грубой очистки G2 (EU2) - начальное сопротивление которого составляет 25 Па.

Какое значение принять для определения сопротивления всех фильтров для расчета мощности вытяжной установки?

25 Па или 100 Па?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.3.2018, 11:33
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



25. Изучайте аэродинамический расчёт сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 30.3.2018, 11:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Если "паралельно" 3 фильтра работают - то понятно учитывается от одного и не сумируется.
Принимаемое в диапазоне 25(начальное)-100(грязное)Па - тут должно быть понимание особенностей.
И у вас в самом вопросе что то не сходится : "для одновременного забора воздуха" "для расчета мощности вытяжной установки".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.3.2018, 11:37
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Понимать можно и как "определение мощности на валу электродвигателя", но всё равно, ответ - 25. Если не принимать во внимание, что брать надо не начальное, а рабочее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fennix
сообщение 30.3.2018, 11:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.3.2018
Пользователь №: 338028



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 30.3.2018, 12:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Производители систем как правило делают так:
Если есть в автоматике управление давлением после себя - берут серидину
Если нет то берут сопротивление при котором от расчетного до грязного - расход не упадет более чем на 10%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 23:00