Расход сетевых насосов в котельной, Маленький расход |
|
|
|
16.11.2019, 17:08
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2019
Пользователь №: 368620
|
Доброго вечера всем! Подскажите пожалуйста в котельной имеются сетевые насосы 5 штук производительностью 300 метров в час. Подключены параллельно. При работе двух насосов расход равен 305 метров в час. Почему такой низкий расход. По идее должен быть 600 кубов в час. Из за чего расход не складывается? Кто знает., понимает, сталкивался, объясните пожалуйста!
|
|
|
|
|
16.11.2019, 17:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
По чьей идее и что Вам известно о потерях напора в сети, о возрастании сопротивления при возрастании расхода?
|
|
|
|
|
16.11.2019, 17:22
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2019
Пользователь №: 368620
|
Из за больших потерь расход сходится на нет.? Если в работу запустим 3 сетевой насос, смогу ли я выровнять расход, или только давление на подаче увеличится?
|
|
|
|
|
16.11.2019, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Павликов Николай, некорректео складывать производительность двух центробежных насосов при работе в параллель. Да, производительность увеличивается, но на в 2 раза. Читайте литературу, там это описывается как и почему. Ваш вопрос про третий вопрос непонятен - что значит выровнять? Сейчас два насоса качают неровно? При включении третьего вырастет и давление на нагнетании и производительность (расход)
|
|
|
|
|
16.11.2019, 20:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Pavkov.Nikolay @ 16.11.2019, 17:08) в котельной имеются сетевые насосы 5 штук производительностью 300 метров в час. Для центробежного насоса, какие бы "кубы в час" ни были указаны на его шильдике, если сопротивление контура растёт, то расход уменьшается. Граничный случай - закрытая задвижка, например, на выходе насоса (нулевой расход).
|
|
|
|
|
18.11.2019, 0:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342
|
Почему Вас вообще беспокоит данный момент? Какие то потребители не получают необходимую тепловую мощность?
|
|
|
|
|
18.11.2019, 5:24
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2019
Пользователь №: 368620
|
По проекту вообще написано расход составляет 900 кубов в час при 3 работающих насосых. А по факту всего 300 и это два работающих насоса, из за маленького расхода МВт показывают некорректное число. При минус 30 градусов, мощность составляет 3,4МВт. Хотя один котёл нагружен на 100 процентов это 8МВт плюс второй на 50процентов это уже 4МВт. В сумме получается 12МВт
|
|
|
|
|
18.11.2019, 6:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
12 мегаватт если положить на 300 м3/ч воды, то она нагреется примерно на 35 градусов. У вас по факту то вода нагревается так?
|
|
|
|
|
18.11.2019, 6:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Pavkov.Nikolay @ 18.11.2019, 5:24) По проекту вообще написано расход составляет 900 кубов в час при 3 работающих насосых. А по факту всего 300 и это два работающих насоса, из за маленького расхода МВт показывают некорректное число. При минус 30 градусов, мощность составляет 3,4МВт. Хотя один котёл нагружен на 100 процентов это 8МВт плюс второй на 50процентов это уже 4МВт. В сумме получается 12МВт Скорее всего, просто расходомер "врёт".
|
|
|
|
|
18.11.2019, 6:37
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Pavkov.Nikolay @ 18.11.2019, 5:24) один котёл нагружен на 100 процентов это 8МВт плюс второй на 50процентов это уже 4МВт. В сумме получается 12МВт Прикинуть расход можно ещё по характеристике насоса "расход-напор" и фактическому перепаду давления на нём.
|
|
|
|
|
18.11.2019, 7:03
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2019
Пользователь №: 368620
|
Не понял. Температура на выходе из котельной составляет 82 при минус 24 гр. на улице
На подаче и на обратке стоят взлёты, оба показывают одиновые щначения
|
|
|
|
|
18.11.2019, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959
|
Цитата(Pavkov.Nikolay @ 18.11.2019, 7:03) На подаче и на обратке стоят взлёты, оба показывают одиновые щначения Вы имеете в виду расход? Цитата(Pavkov.Nikolay @ 18.11.2019, 5:24) один котёл нагружен на 100 процентов это 8МВт плюс второй на 50процентов это уже 4МВт. В сумме получается 12МВт Топливо - уголь?
|
|
|
|
|
18.11.2019, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932
|
Вы можете производительность котельной подтвердить/оценить расходом топлива?
|
|
|
|
|
18.11.2019, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Цитата(Сергей А. @ 18.11.2019, 11:57) Вы можете производительность котельной подтвердить/оценить расходом топлива? А также нагревом циркулирующей воды?
|
|
|
|
|
19.11.2019, 21:48
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(Pavkov.Nikolay @ 16.11.2019, 17:08) Доброго вечера всем! Подскажите пожалуйста в котельной имеются сетевые насосы 5 штук производительностью 300 метров в час. Подключены параллельно. При работе двух насосов расход равен 305 метров в час. Почему такой низкий расход. По идее должен быть 600 кубов в час. Из за чего расход не складывается? Кто знает., понимает, сталкивался, объясните пожалуйста! Вы представляете себе параболу? Так вот, график сети представляет из себя именно её. Рогами вверх, правая ветвь нас интересует. По горизонтальной оси расход, по вертикальной потери. Если отбросить лирику, то для пропихивания по одной и той же трубе вдвое большего расхода, нужно создать вчетверо больший напор. Рисуем график насоса. Ниспадающая кривая в тех же координатах. Точка, где они пересекутся с параболой - совместная работа данного насоса на данную трубу, сеть, систему. Рисуем график двух, трех и так далее параллельных насосов. Та же ниспадающая кривая, только по горизонтальной оси разъезжается вширь кратно количеству насосов. Кратного повышения напора параллельное включение насосов не дает, по этому если посмотреть на точки пересечения этих совместных кривых параллельной работы, то не так уж далеко они по параболе сети уедут вправо. Картинку приложил, от руки в общих чертах.
1574189180125..jpg ( 4,14 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 21А чтобы получать хотя бы не кратные, но заметные приросты производительности, надо иметь пропускную способность сети адекватную. Проще говоря, диаметры закладывать нужные. См. Рисунок 2.
1574189764915..jpg ( 4,55 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 22Учитывая, что у вас в проекте на 3,4 МВт тепловой мощности нарисовано 900 кубов расхода, остальное можно смело красной ручкой перечеркивать и в топку.
Сообщение отредактировал Машинист - 19.11.2019, 22:02
|
|
|
|
|
16.12.2019, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773
|
Машинист Вам все объяснил почти правильно, но на рисунке 2 есть ошибка. Правильно было бы сделать характеристику теплосети круче, т.к. она пропорциональна квадрату расхода.
|
|
|
|
|
16.12.2019, 12:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Тепловед @ 16.12.2019, 11:50) на рисунке 2 есть ошибка. Правильно было бы сделать характеристику теплосети круче, т.к. она пропорциональна квадрату расхода. Вам знакома теплосеть, о которой идёт речь? Так какой же там коэффициент пропорциональности?
|
|
|
|
|
16.12.2019, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773
|
Мне сеть не знакома, но я четко знаю, как этот коэффициент определяется. А зависит он от потерь напора в теплосети, как от местных сопротивлений, так и потерь по длине.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)