> Клапан сброса избыточного давления КСИД АУГПТ, установка клапана в огнестойких ограждениях
Daddik
сообщение 23.7.2019, 9:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



Доброго времени суток! Возникла проблема с установкой КСИД в помещениях с АУГПТ. Помещения имеют ограждения с нормативной огнестойкостью. Клапаны КСИД такого показателя в паспортах не имеют. Соответственно при их установке в таких помещениях будут нарушены требования ФЗ №123 о пересечении противопожарных преград. Каким образом выполнить требования Сп 5 по установке клапанов сброса давления в таких ограждениях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.7.2019, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Сбрасывать наружу непосредственно, либо через вентканал с огнестойкой изоляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daddik
сообщение 23.7.2019, 9:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824



защищаемые помещения не примыкают к фасадам. Есть возможность сбрасывать в соседние помещения (разгрузка и т.п.), но мешает огнестойкость. Тоже думал о воздуховоде огнестойком, смущало сечение отверстия КСИДа- 600х100, нетипичное для воздуховодов и чем закрывать выход воздуховода на фасаде, не открытым же его оставлять, как это будет вкупе работать?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.7.2019, 17:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



С КСИДа можете сделать переход на любое сечение воздуховода, которое считаете типичным.
Снаружи поставить обычную вентрешётку с ячейкой покрупнее. Даже если она не пропустит выброс - её просто выбьет с креплений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 10:15