Sashulkin
сообщение 21.4.2020, 7:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.4.2020
Пользователь №: 375997



Можно ли подобрать горелку, если дан только максимальный расход газа 327 м3/час, в самое холодное время года?
И если возможно, то по каким нормативным документам необходимо предусмотреть аварийный запас дополнительных горелок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 21.4.2020, 8:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Sashulkin @ 21.4.2020, 8:05) *
И если возможно, то по каким нормативным документам необходимо предусмотреть аварийный запас дополнительных горелок.

нет, нельзя.
Цитата(Sashulkin @ 21.4.2020, 8:05) *
И если возможно, то по каким нормативным документам необходимо предусмотреть аварийный запас дополнительных горелок.

аварийный запас горелок? богатый заказчик, однако...
горелка - ремонтопригодное изделие, как правило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sashulkin
сообщение 21.4.2020, 8:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.4.2020
Пользователь №: 375997



Цитата(timofeyprof @ 21.4.2020, 8:02) *
нет, нельзя.

аварийный запас горелок? богатый заказчик, однако...
горелка - ремонтопригодное изделие, как правило.


да, потому что самый холодный регион и нельзя допускать отключения отопления совсем.
ну и плюс надо учесть, новых подключаемых абонентов на будущее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 21.4.2020, 10:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Sashulkin @ 21.4.2020, 9:58) *
да, потому что самый холодный регион и нельзя допускать отключения отопления совсем.
ну и плюс надо учесть, новых подключаемых абонентов на будущее.

для замены горелки также потребуется время, поэтому резервировать не горелки, а котлы нужно.
и/или количество котлов подбирать таким образом, чтобы при выходе из строя одного котла, остальные могли обеспечить подачу тепловой энергии с небольшой просадкой температуры у потребителя. но все это предусмотрено нормативами, в частности СП 89.13330 и СП 124.13330.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:25