IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Стандарт АВОК 2.1-2017
«Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена»
АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Утепление реконструируемой стены
sync193
сообщение 1.3.2018, 20:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.9.2015
Пользователь №: 278462



Коллеги добрый день.

Вопрос в следующем: существует кирпичная стена, стянутая швеллерами на шпильках. Наружный швеллер впоследствии уберут, внутренний швеллер и шпилька останутся. Возводится ж/б стена на некотором расстоянии от нее (замкнутая прослойка). Данную конструкцию надо утеплить, но не снаружи.
У меня 3 варианта:

1. утепление со стороны помещения пеностеклом - заказчику не нравится
2. утепление минватой(?) между стенами на всю толщину прослойки (от 70 до 200мм).
3. утепление минватой(?) между стенами на некоторую толщину (по расчету) оставшееся пространство - воздух.

Во 2 и 3 варианте меня смущает воздушная прослойка, в которой будут содержаться водяные пары. Швеллеры/шпильки будут в области низких температур, как скажется на конструкции конденсация/обледенение на внутреннем швеллере? чем это грозит? Будет ли в прослойку через железобетон поступать достаточное количество вод. пара чтобы вообще обращать на это внимание?

Буду рад любым мыслям на этот счет.

Сообщение отредактировал sync193 - 1.3.2018, 20:05
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.3.2018, 21:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22307
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а утепление снаружи кирпичной стены, пока ж\б стены еще не возведено? делайте ППР под себя и вперед, а в ж\б стене продухи для вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sync193
сообщение 2.3.2018, 10:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.9.2015
Пользователь №: 278462



Дело в том, что жб стена будет находиться со стороны помещения. Кирпичная стена обращена на улицу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 2.3.2018, 14:43
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9677
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



получается, что снаружи будет стоять декоративная кирпичная стена, за этой стеной будет стоять основная жб стена и между двумя этими стенами будет промежуток? Причем декоративная стена уже как бы стоит, а основной еще нет? Мне кажется, лучше существующую стену изнутри утеплить. Утепление с внутренней стороны обшить. По обшивке пустить уже бетонную стену
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sync193
сообщение 3.3.2018, 12:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.9.2015
Пользователь №: 278462



Да всё именно так. Тоже предлагаю архитекторам утеплить кирпичную стену, а потом лить ж/б.
Подойдет ли для этого минвата? В принципе препятствий не вижу, но мало ли.

Еще волнует вопрос паропроницаемости железобетона. Сам я эту самую паропроницаемость "не щупал" на практике, не знаю насколько реально утеплитель мокнуть может, если конденсация произойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.3.2018, 21:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22307
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



автор- используйте кирпичную стену как одну сторону опалубки при возведении стены и лейте ж\б стенки внутри помещения. не делая зазора меж ними. но стена не будет удовлетворять требованиям по теплозащите, но появление ТИ ("не влагостойких" и меняющих себя в влажном состоянии) меж ними вызывает сразу конденсацию в кирпичной стене.
или туда сразу типа ЭППС затолкать с пароизоляцией и они будут стороной опалубки со стороны кирпичной стены. и уже по норме по влаге и теплу пройдете. Подстройте под свои параметры и сами убедитесь:
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp...3=0&mm3=175

Был в прошлом году у одного дяди на домике вариант. облицовка шла в полкирпича, а потом декоркамень и про прочности кирпичную пришлось превратить в стену в кирпич, что б декорный камень не сломал полкирпичную облицовку. а с нутри там бетон, а потом минвата. Не очень теплая стена, но без конденсации.

Сообщение отредактировал инж323 - 9.3.2018, 21:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2018, 0:33