Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ Большой диаметр квартирного коллектора

Автор: niko2105 2.3.2018, 15:17

Здравствуйте уважаемые форумчане.
Многоквартирный жилой дом, трехкомнатная квартира, 10 окон, нагрузка 7000 Вт.
Система отопления по заданию - от индивидуального газового котла, коллекторно-лучевая. Получилось 10 ответвлений 16 диаметра(металлоплатиковая труба). Если подбирать диаметр коллектора как сумму сечений всех отходящих трубопроводов, то получается 40 диаметр. Но при 40 диаметре, данной нагрузке и расчетных температурах 80-60, скорость в коллекторе примерно 0,07 м/сек
Если же задаться условной скоростью воды в коллекторе 0,15 м/сек, то получается 25 диаметр.
Как быть?


Автор: ivan-l-ing 2.3.2018, 15:56

По скорости бери
мощность 7кВт откуда взял?
по сумме диаметров имеет смысл брать когда диаметры потребителей вменяемо подобраны или когда ты лох и не понимаешь смысла и назначения коллектора
3шка с 10 окнами)))

Автор: lovial 2.3.2018, 17:08

Цитата(niko2105 @ 2.3.2018, 15:17) *
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Многоквартирный жилой дом, трехкомнатная квартира, 10 окон, нагрузка 7000 Вт.
Система отопления по заданию - от индивидуального газового котла, коллекторно-лучевая. Получилось 10 ответвлений 16 диаметра(металлоплатиковая труба). Если подбирать диаметр коллектора как сумму сечений всех отходящих трубопроводов, то получается 40 диаметр. Но при 40 диаметре, данной нагрузке и расчетных температурах 80-60, скорость в коллекторе примерно 0,07 м/сек
Если же задаться условной скоростью воды в коллекторе 0,15 м/сек, то получается 25 диаметр.
Как быть?

16 труба при дельте 20 "тянет" прибор мощностью до 4000 Вт, то есть на всю квартиру хватит 2-х 16-х труб, соответственно коллектор 25 максимум. Трубы-то подобраны не по нормативной скорости, а как манагер подсказал?

Автор: niko2105 5.3.2018, 9:39

Вот такая планировка  ____.pdf ( 48,09 килобайт ) : 105

Соответственно ответвление к каждому прибору. Систему хотят лучевую. Я вот тоже сам думаю, может имеет место сделать ответвления в каждую комнату, а не к каждому прибору?

Автор: niko2105 5.3.2018, 10:35

Правда тогда еще вопрос, ветки с 3 и 4 приборами также делать полностью 16-ой трубой?

Автор: ivan-l-ing 5.3.2018, 10:40

делай либо всё лучевой к каждому прибору цельной трубой, либо двухтрубку попутную открыто

Автор: lovial 5.3.2018, 11:25

Цитата(niko2105 @ 5.3.2018, 9:39) *
Вот такая планировка  ____.pdf ( 48,09 килобайт ) : 105

Соответственно ответвление к каждому прибору. Систему хотят лучевую. Я вот тоже сам думаю, может имеет место сделать ответвления в каждую комнату, а не к каждому прибору?

Считать (денюжку) надо... В некоторых системах тройник стоит как 10 метров трубы, так что не исключен вариант, что лучевая схема выйдет дешевле...

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)