Здравствуйте уважаемые форумчане.
Многоквартирный жилой дом, трехкомнатная квартира, 10 окон, нагрузка 7000 Вт.
Система отопления по заданию - от индивидуального газового котла, коллекторно-лучевая. Получилось 10 ответвлений 16 диаметра(металлоплатиковая труба). Если подбирать диаметр коллектора как сумму сечений всех отходящих трубопроводов, то получается 40 диаметр. Но при 40 диаметре, данной нагрузке и расчетных температурах 80-60, скорость в коллекторе примерно 0,07 м/сек
Если же задаться условной скоростью воды в коллекторе 0,15 м/сек, то получается 25 диаметр.
Как быть?
По скорости бери
мощность 7кВт откуда взял?
по сумме диаметров имеет смысл брать когда диаметры потребителей вменяемо подобраны или когда ты лох и не понимаешь смысла и назначения коллектора
3шка с 10 окнами)))
Вот такая планировка
____.pdf ( 48,09 килобайт )
: 105
Соответственно ответвление к каждому прибору. Систему хотят лучевую. Я вот тоже сам думаю, может имеет место сделать ответвления в каждую комнату, а не к каждому прибору?
Правда тогда еще вопрос, ветки с 3 и 4 приборами также делать полностью 16-ой трубой?
делай либо всё лучевой к каждому прибору цельной трубой, либо двухтрубку попутную открыто
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)