Цитата(niko2105 @ 2.3.2018, 15:17)
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Многоквартирный жилой дом, трехкомнатная квартира, 10 окон, нагрузка 7000 Вт.
Система отопления по заданию - от индивидуального газового котла, коллекторно-лучевая. Получилось 10 ответвлений 16 диаметра(металлоплатиковая труба). Если подбирать диаметр коллектора как сумму сечений всех отходящих трубопроводов, то получается 40 диаметр. Но при 40 диаметре, данной нагрузке и расчетных температурах 80-60, скорость в коллекторе примерно 0,07 м/сек
Если же задаться условной скоростью воды в коллекторе 0,15 м/сек, то получается 25 диаметр.
Как быть?
16 труба при дельте 20 "тянет" прибор мощностью до 4000 Вт, то есть на всю квартиру хватит 2-х 16-х труб, соответственно коллектор 25 максимум. Трубы-то подобраны не по нормативной скорости, а как манагер подсказал?