> Гидравлическое сопротивление терморегулятора
txt
сообщение 13.11.2017, 19:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Помогите разобраться
интересует такой вопрос:
пример из руководства данфосса по подбору терморегуляторов :
Прикрепленное изображение

1.) Здесь дельта Р - перепад давления на клапане - то есть давление которое он должен погасить по сравнению с главной ветви с наибольшим сопротивлением ??
2.) Необходимо ли в расчетах учитывать собственное сопротивление терморегулятора в этом "перепаде давления на клапане" ( а.)для клапана с предварительной настройкой , Б.) без предварительной настройки) ?

3.) вопрос аналогичный 2.) но для балансировочного клапана (нужно ли учитывать собственное сопротивление этого клапана в "сопротивлении потребителя"
пример расчета
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал txt - 13.11.2017, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- txt   Гидравлическое сопротивление терморегулятора   13.11.2017, 19:59
- - LordN   главное, что нужно понимать при подборах балансиру...   13.11.2017, 20:36
- - Wiz   1. Это лишь рекомендуемый перепад давления на клап...   13.11.2017, 21:00
- - txt   я поясню как я понимаю понятие "собственное с...   14.11.2017, 6:16
- - Woodcuter   Если со времен 2008 года ничего не изменилось - то...   14.11.2017, 10:38
- - Wiz   2,3 Все сопротивления нужно учитывать. Даже на шар...   14.11.2017, 11:24
- - txt   если нужно учитывать все сопротивления, то... я п...   14.11.2017, 11:55
- - Wiz   Цитатано никак не могу найти где указанное это ...   14.11.2017, 12:09
- - txt   То есть вначале находим Кv балансировочного клапа...   14.11.2017, 12:12
- - Woodcuter   Собственное сопротивление регулирующей арматуры о...   14.11.2017, 12:22
- - Wiz   Цитатавначале находим Кv Его искать особо не нужно...   14.11.2017, 12:23
- - txt   1.) получается, если мои потери по главное ветви с...   14.11.2017, 12:42
- - Woodcuter   1) Вы берете не менее 3кПа для термовентиля. 2) В...   14.11.2017, 13:10
- - txt   загадочные 3кПа для терморегуляторов спасибо з...   14.11.2017, 13:11
|- - Inchin   Цитата(txt @ 14.11.2017, 13:11) загадочны...   14.11.2017, 15:41
|- - txt   Цитата(Inchin @ 14.11.2017, 3:41) В двухт...   5.12.2017, 5:10
|- - txt   Цитата(txt @ 4.12.2017, 16:10) Но ветки ж...   5.12.2017, 19:05
||- - Inchin   Цитата(txt @ 5.12.2017, 19:05) Странно , ...   5.12.2017, 19:19
|- - Inchin   Цитата(txt @ 5.12.2017, 5:10) Но ветки же...   6.12.2017, 11:24
|- - Woodcuter   Цитата(txt @ 5.12.2017, 6:10) Но ветки же...   6.12.2017, 17:33
- - Woodcuter   Честно - хз. Но в расчетных программах используют...   14.11.2017, 14:36
- - Woodcuter   http://ldmvalves.ru/Proektirovschikam/Regu...ki_si...   14.11.2017, 16:18
- - испытатель   Нет такого понятия - собственное сопротивление арм...   15.11.2017, 9:58
|- - tiptop   Цитата(испытатель @ 15.11.2017, 9:58) даж...   15.11.2017, 20:06
- - Woodcuter   Сколько людей - столько мнений Вот для человека ...   15.11.2017, 14:58
- - txt   Хорошо что люди говорят свое мнение. главное - при...   15.11.2017, 16:45
|- - Woodcuter   Цитата(txt @ 15.11.2017, 16:45) Хорошо чт...   15.11.2017, 17:13
- - tiptop   RE: Гидравлическое сопротивление терморегулятора   15.11.2017, 22:36
- - tiptop   Результат для "Kvs= 5·Kv остального в контуре...   16.11.2017, 8:39
- - Woodcuter   К чему картинки - непонятно. Эта картинка не име...   16.11.2017, 12:18
|- - tiptop   Цитата(Woodcuter @ 16.11.2017, 12:18) Мож...   16.11.2017, 15:18
|- - Woodcuter   Цитата(tiptop @ 16.11.2017, 15:18) Нет, н...   16.11.2017, 16:11
|- - Inchin   Цитата(Woodcuter @ 16.11.2017, 16:11) Еще...   16.11.2017, 16:28
||- - Woodcuter   Цитата(Inchin @ 16.11.2017, 16:28) Хоть н...   16.11.2017, 17:08
|- - tiptop   Цитата(Woodcuter @ 16.11.2017, 16:11) Еще...   16.11.2017, 19:32
- - txt   Цитата(Woodcuter @ 15.11.2017, 5:13) Не з...   17.11.2017, 7:07
|- - Inchin   Цитата(txt @ 17.11.2017, 7:07) 2.) Процес...   17.11.2017, 8:52
|- - Woodcuter   Цитата(txt @ 17.11.2017, 7:07) Хорошо тог...   17.11.2017, 11:09
|- - tiptop   Цитата(txt @ 17.11.2017, 7:07) при одной ...   17.11.2017, 11:30
|- - tiptop   txt, попробуйте рассчитать объём МРБ по моей загот...   17.11.2017, 12:41
|- - Woodcuter   Цитата(tiptop @ 17.11.2017, 12:41) txt, п...   17.11.2017, 12:49
|- - tiptop   Цитата(Woodcuter @ 17.11.2017, 12:49) Вы ...   17.11.2017, 22:49
- - txt   Цитата(tiptop @ 16.11.2017, 22:30) ...   17.11.2017, 16:07
|- - Woodcuter   Цитата(txt @ 17.11.2017, 16:07) Действи...   17.11.2017, 16:13
- - txt   - Подскажите , верно ли что терморегуляторы радиат...   3.12.2017, 7:06
|- - Inchin   Цитата(txt @ 3.12.2017, 7:06) - Подскажит...   3.12.2017, 10:44
- - txt   Кто разбирается, посмотрите пожалуйста, верно ли я...   3.12.2017, 9:16
- - txt   да , я думаю без преднастроек вообще не следует ис...   3.12.2017, 10:55
|- - Inchin   Цитата(txt @ 3.12.2017, 10:55) цирк.кольц...   3.12.2017, 10:57
|- - txt   Цитата(Inchin @ 2.12.2017, 21:57) Вот их ...   3.12.2017, 11:12
- - Wiz   ЦитатаУвязывать между собой термоклапанами? когда ...   3.12.2017, 11:18
|- - txt   Цитата(Wiz @ 2.12.2017, 22:18) Увязка - р...   3.12.2017, 11:25
- - Wiz   ЦитатаТ.е. если я принимаю на первом радиаторе Р1=...   3.12.2017, 11:30
- - txt   Значит все таки можно увязывать между собой ветви ...   3.12.2017, 11:42
- - Wiz   ЦитатаЗначит все таки можно увязывать между собой ...   3.12.2017, 11:50
- - txt   ок. значит увязки цирк. колец в ПРЕДЕЛАХ ВЕТВИ над...   3.12.2017, 11:58
|- - Inchin   Цитата(txt @ 3.12.2017, 11:58) ок. значит...   6.12.2017, 11:43
- - Wiz   Цитатаок. значит увязки цирк. колец в ПРЕДЕЛАХ ВЕТ...   3.12.2017, 12:24
- - Wiz   ЦитатаР_системы - перепад давления на участке до к...   3.12.2017, 12:52
|- - txt   Цитата(Wiz @ 2.12.2017, 23:52) Не коррект...   3.12.2017, 13:29
|- - Woodcuter   Цитата(txt @ 3.12.2017, 13:29) Да , это д...   4.12.2017, 12:20
|- - Inchin   Цитата(Woodcuter @ 4.12.2017, 12:20) Вам ...   4.12.2017, 12:53
|- - Woodcuter   [quote name='Inchin' date='4.12.2017, ...   4.12.2017, 19:34
- - Wiz   ЦитатаДа , это для балансировочного клапана И для ...   3.12.2017, 13:49
- - txt   1.) мне нужно посчитать вручную kvs терморегулятор...   4.12.2017, 16:12
- - Inchin   Уже один раз объяснил. Второй раз объяснять - нет ...   4.12.2017, 23:22
|- - Woodcuter   Цитата(Inchin @ 5.12.2017, 0:22) Уже один...   5.12.2017, 15:09
|- - Inchin   Цитата(Woodcuter @ 5.12.2017, 15:09) И кс...   5.12.2017, 15:48
|- - Woodcuter   Цитата(Inchin @ 5.12.2017, 16:48) А Вы ре...   5.12.2017, 16:34
|- - Inchin   Цитата(Woodcuter @ 5.12.2017, 16:34) (Я к...   5.12.2017, 16:38
|- - Woodcuter   Цитата(Inchin @ 5.12.2017, 17:38) Конечно...   5.12.2017, 17:02
- - Composter   я не читал пыркова, но к нам в 2009 приходил предс...   5.12.2017, 16:54
|- - Woodcuter   Цитата(Composter @ 5.12.2017, 17:54) я не...   5.12.2017, 17:42
|- - tiptop   Цитата(Woodcuter @ 5.12.2017, 17:42) имен...   5.12.2017, 18:46
|- - Inchin   Цитата(tiptop @ 5.12.2017, 18:46) Лучше в...   5.12.2017, 18:55
|- - Woodcuter   Цитата(tiptop @ 5.12.2017, 19:46) Лучше в...   5.12.2017, 19:07
- - txt   То чувство , когда понял, что создал правильную те...   5.12.2017, 18:05
- - txt   Огромнейшее вам гранд мэрси за описанный пример . ...   6.12.2017, 11:59
|- - Inchin   Цитата(txt @ 6.12.2017, 11:59) Огромнейше...   6.12.2017, 12:15
- - txt   ну раз как правило не получается увязывать настрой...   6.12.2017, 12:24
|- - Inchin   Цитата(txt @ 6.12.2017, 12:24) ну раз как...   6.12.2017, 12:45
|- - txt   Цитата(Inchin @ 5.12.2017, 23:45) Как пра...   6.12.2017, 14:20
|- - Inchin   Цитата(txt @ 6.12.2017, 14:20) - Я понима...   6.12.2017, 14:45
- - Woodcuter   Блин - все равно не слышат что херня там про ...   6.12.2017, 17:10
- - txt   Щаазз... почитаем все вышеописанное))) а пока... в...   6.12.2017, 19:20
|- - Inchin   Цитата(txt @ 6.12.2017, 19:20) Если подби...   7.12.2017, 10:36
- - txt   Далее... Потери главного цирк.кольца Р=главное цир...   7.12.2017, 6:58
- - txt   -перепускной клапан на байпасе - используется как...   7.12.2017, 7:24
|- - Inchin   Цитата(txt @ 7.12.2017, 7:24) -перепускно...   7.12.2017, 10:46
- - txt   Цитата-если все термовентиля закроются то чему буд...   7.12.2017, 7:58
- - txt   - Хотя...можно пойти другим путем: выставить на пе...   7.12.2017, 9:02
- - txt   ЦитатаЕсли используется котловой асинхронный насос...   7.12.2017, 10:40
- - txt   ЦитатаНет, не нужен. Но нужно правильно перерассчи...   7.12.2017, 10:54
|- - Inchin   Цитата(txt @ 7.12.2017, 10:54) все же пос...   7.12.2017, 11:06
- - txt   Частотный насос - понятно давление и расход поддер...   7.12.2017, 11:15
|- - Inchin   Цитата(txt @ 7.12.2017, 11:15) 1. Частотн...   7.12.2017, 11:31
- - txt   Вообщем асинхронники не ставим ! как то запр...   7.12.2017, 11:42
|- - Inchin   Цитата(txt @ 7.12.2017, 11:42) 1. Вообщем...   7.12.2017, 13:26
- - txt   Цитата2. Далеко не всегда. Например, гидрострелку ...   9.12.2017, 8:57
- - Inchin   Цитата(txt @ 9.12.2017, 8:57) тогда может...   9.12.2017, 12:12
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 2:43