> Детский сад
Гость_Клара_*
сообщение 20.3.2006, 12:28
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите как поступить: в детских садах в туалетных комнатах и везде, где стоят детские умывальники температура воды не должна превышать 36 градусов, как этого добиться. Если ставить на каждый детский умывальник по термосмесителю, то выходит дороговато. Какой тогда выход? И еще вопрос: кто проверяет готовые проекты (соглосует), считают ли они сами диаметры, как проверяют будет ли работать система. И после их утверждения несет ли проектировщик ответственность, если смонтированная система не будет работать, если они никаких замечаний не выдали? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 21.3.2006, 8:49
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата
кто проверяет готовые проекты (соглосует), считают ли они сами диаметры, как проверяют будет ли работать система. И после их утверждения несет ли проектировщик ответственность, если смонтированная система не будет работать, если они никаких замечаний не выдали? Спасибо

не знаю как в других городах, а у нас, в Череповце внутрянку согласовывает только СЭС и там работают не специалисты в области ОВ и ВК, так что работоспособность проверить не могут. Организация, разработавшая проект несёт полную ответственность даже если проект согласован и прошел экспертизу (а вот "эксперты", проводившие экспертизу проекта ни за что не отвечают)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cus_*
сообщение 21.3.2006, 9:52
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Клара @ Mar 20 2006, 12:29 )
Подскажите как поступить: в детских садах в туалетных комнатах и везде, где стоят детские умывальники температура воды не должна превышать 36 градусов, как этого добиться. Если ставить на каждый детский умывальник по термосмесителю, то выходит дороговато. Какой тогда выход?

Ставить один термосмеситель можно на группу умывальников.
Такая схема применялась в типовых проектах детских садов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Клара_*
сообщение 22.3.2006, 8:31
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо Вам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Клара_*
сообщение 22.3.2006, 8:33
Сообщение #5





Guest Forum






А как это будет выглядеть - один термосмеситель на группу умывальников, пободробней пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 22.3.2006, 15:27
Сообщение #6





Guest Forum






привет!Уменя тоже садик. Ставлю ограничитель температуры Ду=25 FJV, з-д Данфос;
Регулятор температуры AVTV 20 латунный с внутренней резьбой (на диапазон t 30...40 град.) с доп. принадлежностями VMV.RAVI, тип 003N5142, завод Данфос
Идет смешение Т3 и В1, а затем единый тр-д на умывальники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Клара_*
сообщение 23.3.2006, 7:47
Сообщение #7





Guest Forum






Здравствуйте, а можно нарисовать на примере одного стояка с 5-ю умывальниками. Обязательно ставить ограничитель температуры на диаметр 25, а если у меня по расчету другой диаметр. И еще надо на ногомойки (ножные ванны) такую же схему? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хельга
сообщение 11.7.2008, 12:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17496



Подскажите, а пожаротушение в детском садике 3-этажном нужно предусматривать?, помогите, плиз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElenaK
сообщение 11.7.2008, 12:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 20073



Если строительный объем здания больше 5000 м3, то да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хельга
сообщение 11.7.2008, 12:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17496



спасибо большое, а не подскажите еще немножко?...
А как учитываются работники, всмысле персонал? они входят в число пользователей, или брать только деток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 11.7.2008, 12:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Дети - отдельно группы на 24 часа, отдельно на 12 часов
Персонал - как офисы или как административные здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хельга
сообщение 11.7.2008, 13:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 8.4.2008
Пользователь №: 17496



Спасибо большое, я просто раньше проектировала бассейны и аквапарки, а тут работу поменяла, сижу разбираюсь с внутрянкой, дали проект сделать стадию П по детскому саду, что в него должно входить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.7.2008, 13:05
Сообщение #13


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Брать только деток. Читайте СниП Внутрянки Примечание 1 прилож.3.
Там ясно написано - нормы включают все дополнительные расходы(обслуживающим персоналом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.7.2008, 13:43
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Guest @ 22.3.2006, 16:27) [snapback]26787[/snapback]
привет!Уменя тоже садик. Ставлю ограничитель температуры Ду=25 FJV, з-д Данфос;
Регулятор температуры AVTV 20 латунный с внутренней резьбой (на диапазон t 30...40 град.) с доп. принадлежностями VMV.RAVI, тип 003N5142, завод Данфос
Идет смешение Т3 и В1, а затем единый тр-д на умывальники.


А почему нельзя поставить регулирующий клапан VIS2 с термоэлементом AIT? Это получается аналог старой советской системы с терморегулятором ТРЖ, только современней....
В принципе, ограничитель температуры вещь хорошая, но почему-то раньше не ставили, хотя я и не знаю, может аналогов не было.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DA_
сообщение 11.7.2008, 15:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962



Цитата(Клара @ 23.3.2006, 8:47) [snapback]26846[/snapback]
Здравствуйте, а можно нарисовать на примере одного стояка с 5-ю умывальниками. Обязательно ставить ограничитель температуры на диаметр 25, а если у меня по расчету другой диаметр. И еще надо на ногомойки (ножные ванны) такую же схему? Спасибо

Клара это все зависит от конкретных условий .... для начала вы вышлете нам свой узел и тогда будет разговор. я например делал проет где на каждую групу ставил отдельный электрический водонагреватель, помойму аристон, так вот регулятор температуры стоял у меня сразу после него. а если у вас центральное ГВ тогда и ставте их на ответлениях!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 11.7.2008, 16:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Воспитатели это разве обслуживающий персонал?
По крайней мере - экспертиза и ленэнерго у меня принимали расчеты в таком виде...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.7.2008, 14:11
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А кто они????
Экспертизе на расчёты внутрянки вообще пофиг....Странно, что вы их вообще предоставляли....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 14.7.2008, 9:13
Сообщение #18


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Клара @ 20.3.2006, 13:28) [snapback]26469[/snapback]
Подскажите как поступить: в детских садах в туалетных комнатах и везде, где стоят детские умывальники температура воды не должна превышать 36 градусов, как этого добиться. Если ставить на каждый детский умывальник по термосмесителю, то выходит дороговато. Какой тогда выход?


Я когда делал проект по детсадику, просто сделал отдельную разводку ГВС для детских туалетов и отдельно разводку ГВС для помещений обслуживания, соответственно выдал задание проектировщикам ТП на выход трубы ГВС с температурой 36 градусов. И всё! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 23.7.2008, 8:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Норма расхода на ребёнка включает норму на администрацию, воспитателей, охрана и пр. персонал. А если в садике ещё столовая на полуфабрикатах и прачечная с автоматическими машинами? Отдельно считать по соответсвующим пунктам?
Или формулировка "9. Детские ясли-сады: с дневным пребыванием: со столовыми, работающими на полуфабрикатах" уже включает норму на общепит?
Тогда прачечную дополнительно учитывать? Потому как я уже не попадаю под "со столовыми, работающими на СЫРЬЕ, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 23.7.2008, 9:29
Сообщение #20


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(AlexStar @ 23.7.2008, 9:19) [snapback]274521[/snapback]
Норма расхода на ребёнка включает норму на администрацию, воспитателей, охрана и пр. персонал. А если в садике ещё столовая на полуфабрикатах и прачечная с автоматическими машинами? Отдельно считать по соответсвующим пунктам?
Или формулировка "9. Детские ясли-сады: с дневным пребыванием: со столовыми, работающими на полуфабрикатах" уже включает норму на общепит?
Тогда прачечную дополнительно учитывать? Потому как я уже не попадаю под "со столовыми, работающими на СЫРЬЕ, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами"

Не знаю как в Москве, а в Питере в Ленэнерго всё равно лишние пункты в расчете вычеркнут.
От слова "прачечная" я бы ушел в проекте, замороки много будет с раздельной канализацией, ОВ-шники тоже спасибо вам скажут. Напишите просто и сердито "Постирочная"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 28.11.2010, 21:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Доброго времени суток, уважаемые проектировщики.

Очень Вас прошу посмотреть мой проект ВК десткого садика.
Опыта работы с внутрянкой фактически нет, а этот проект сразу пойдет к монтажникам, без экспертизы.
Поэтому, буду рада критике и замечаниям.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 310,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.11.2010, 21:45
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а где проек-то? Три непонятных листика, диаметров нет, канализация отстутствует как класс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 28.11.2010, 22:48
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Канализацию еще делаю.
Диаметры считаю.
На данном этапе мне важна правильность трассировки.
Какие данные Вам еще нужны для проверки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.11.2010, 23:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Готовый проект, который нужно выложить в раздел "проекты", где все выкладывают свои проектные работы для обсуждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 29.11.2010, 7:40
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



Поняла спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 29.11.2010, 11:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Извините конечно, Knopk@, если вы не имеете никакого отношения к проектированию, то какого.... вы проектируете??? У вас неправильно - всё. Всякого уже повидал...но чтоб даже аксонометрия не под тем углом рисовалась...это ппц полнейший.

Цитата
Готовый проект, который нужно выложить в раздел "проекты"


Young, дайте пожалуйста ссылку на этот раздел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.11.2010, 11:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Reflex @ 29.11.2010, 11:09) *
Young, дайте пожалуйста ссылку на этот раздел...

http://forum.abok.ru/index.php?showforum=21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Knopk@
сообщение 29.11.2010, 13:48
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 20.10.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 24230



To Reflex:

И что же Вам не понравилось в моих углах аксономтерии? Или Вы не знали, что аксонометрию можно чертить как под 45 град., так и под 60?
Не надо громких слов, лучше скажите конкретно что у меня не правильно.

Сообщение отредактировал Knopk@ - 29.11.2010, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.11.2010, 14:02
Сообщение #29


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



девушка, ознакомьтесь с ГОСТ 21.601-79, и прислушайтесь к рекомендациям Young-а по размещению..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 29.11.2010, 14:11
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Young, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 4:59